romikd
romikd
Новичок

Регистрация: 11.12.2015

Москва

Сообщений: 3

11.12.2015 в 17:31:27

Добрый вечер!

Квартира, новостройка! Стояки водоснабжения отсутствуют в принципе, только канализационный.

Над входной дверью заходят две трубы - ХВС и ГВС.

Реально ли установить водяной полотенцесушитель в такой ситуации?

Например, перед квартирным коллектором (до счетчика) сделать врезку двумя трубами, к ним присоединить полотенцесушитель, на одной из врезок установить насос...

нужна помощь

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.12.2015 в 18:40:55

Нереально, для ПС нужна постоянная циркуляция горячего теплоносителя в трассе ГВС. У Вас тупиковый отвод, ПС будет холодным 99,9% времени.

0
romikd
romikd
Новичок

Регистрация: 11.12.2015

Москва

Сообщений: 3

11.12.2015 в 21:57:07

Mazayac написал: Нереально, для ПС нужна постоянная циркуляция горячего теплоносителя в трассе ГВС. У Вас тупиковый отвод, ПС будет холодным 99,9% времени.

И правильно понимаю, что насос в данном случае не помощник?

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

11.12.2015 в 22:14:57

Mazayac написал: Нереально, для ПС нужна постоянная циркуляция горячего теплоносителя в трассе ГВС. У Вас тупиковый отвод, ПС будет холодным 99,9% времени.

Если у человека не установлены счетчики, тупиковый ввод можно превратить в псевдо-циркуляционный.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

11.12.2015 в 23:29:02

SunFire написал: Если у человека не установлены счетчики

Маловероятно...

romikd написал: реально ли установить водяной полотенцесушитель в такой ситуации?

Нет, только электрический.

romikd написал: (до счетчика) сделать врезку двумя трубами

Это местная УК не даст сделать...

0

Сантехнические работы Москва и область

romikd
romikd
Новичок

Регистрация: 11.12.2015

Москва

Сообщений: 3

12.12.2015 в 01:03:39

Zhek@ написал:

SunFire написал: Если у человека не установлены счетчики

маловероятно...

romikd написал: реально ли установить водяной полотенцесушитель в такой ситуации?

нет,только электрический.

romikd написал: (до счетчика) сделать врезку двумя трубами

это местная УК не даст сделать ...

Как раз УК не против врезки ДО счетчика в квартире! А счетчик будет у коллектора квартирного.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

12.12.2015 в 09:41:52

Ну понеслось! УК, до счётчика, после счётчика... Какая разница, если насос ни на йоту не изменит ситуацию - он будет гонять через ПС холодную воду.

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

12.12.2015 в 18:22:39

romikd написал: над входной дверью заходят две трубы - ХВС и ГВС.

А как организованно отопление ? Если ГВС без обратки ,то подключать ПС к отоплению (понятно ,что не всегда будет работать ,но можно на этот период дублирующий электро поставить )

0

@fev.santeh Инста

Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

12.12.2015 в 21:54:53

Вот это заинтересовало:

romikd написал: как раз УК не против врезки ДО счетчика в квартире

Что это: троллинг автора со стороны УК? «Не против» на словах, а потом придут с проверкой? УК вообще всё равно, ведь есть же общедомовой счётчик, так что будут ли сливать жильцы воду в канализацию, их не волнует?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.12.2015 в 09:28:25

Подытожим: при стояке ГВС вне квартиры для подключения водного ПС нужна вот такая схема ввода в квартиру - http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t221101-delyus-opytom-blog-tehnik-san/?p=5476989#post5476989

0
EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

13.12.2015 в 16:09:44

Mazayac написал: Подытожим:

Только в случае Дмитрия ,похоже есть обратка....

0

@fev.santeh Инста

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу