Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

01.02.2016 в 22:20:20

Решился всё таки создать отдельную тему, так как за рамки мелких вопросов уже вылезаю по моему. Предстоит монтаж индивидуального отопления в квартире. Для этого, выслушав советы и почитав отзывы выбрал такой вариант: радиаторы по 6,10 и 12 секций, одностороннее подключение: верх радиаторный кран, низ термостатический клапан с расчётом со временем установить термоголовки

в коридоре планирую установить подобную стальную панель под вешалкой (и одежду и обувь посушить)

Что в моём выборе или плане не так? и ещё: в зале довольно широкое окно и батарея часто используется для сушки белья (2е детей всё таки) и возникла идея состыковать батарею и полотенцесушитель (у них вроде центра по 500мм) получив такую конструкцию. Будет ли работать и нужно ли между батареей и сушкой ставить регулировочную арматуру?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

02.02.2016 в 20:43:34

Правда я и на предыдущие вопросы ответа ещё не получил, но уже ещё есть. Как правильно сделать переход вот с такого узла на полипропилен? Я так понимаю просто накрутить переходную муфту не получится и если что то не так пойдёт, то узел вообще не разборный получится.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.02.2016 в 00:09:45

Мегавольт. написал: Что в моём выборе или плане не так?

Это уже не новая квартира, в которой постоянно проживаете?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

03.02.2016 в 09:21:26

Мегавольт., схему покажите. Пока же неизвестно двух или однотрубную систему хотите делать. Показанная Вами арматура не подходит ни для двух, ни для однотрубной системы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

03.02.2016 в 09:40:29

Мегавольт. написал: Как правильно сделать переход вот с такого узла на полипропилен? Я так понимаю просто накрутить переходную муфту не получится и если что то не так пойдёт, то узел вообще не разборный получится.

„Резьба патрубков для присоединения труб – наружная, 3/4", под фитинг стандарта «евроконус»“. Вам нужен переходник с обычной резьбы на 3/4 НР евроконус. Не знаю, насколько легко достать такой фитинг отдельно, но в «Леруа Мерлене» можно купить американку за 120 рублей http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/fitingi/10508879/ , в её составе есть нужный вам фитинг. Соответственно, переход с ПП нужен с 1/2 ВР.

Только сначала ответьте на вопрос Inch1964. Байпаса нет, краны шаровые (хоть постоянно и пишут «клапан», а на странице продукта даже врут, что это «вентиль», и что им можно регулировать. Раньше за «Валтеком» такой неграмотности не замечал. Написал им). Эта штука позволит только полностью отключить батарею (но не перекрывайте одновременно оба крана — алюминий взорвётся), больше она ни для чего не нужна.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.02.2016 в 15:23:36

Артём Зорин написал: http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/fitingi/10508879/ , в её составе есть нужный вам фитинг.

Сами проверяли? По моему опыту нормально совпадают с евроконусом американки Bugatti. А Valtec упрётся в евроконус металлом, а не уплотнительным кольцом. Но есть в природе и евроконусный фиттинг для PPRC

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

03.02.2016 в 21:20:57

Inch1964 написал: Показанная Вами арматура не подходит ни для двух, ни для однотрубной системы.

почему? а какая подходит?

cineman написал: Это уже не новая квартира, в которой постоянно проживаете?

не знаю чем это может помочь... Нет, квартира не новая, проживаем постоянно.

Вот как мог схематично изложил схему :

Артём Зорин написал: краны шаровые (хоть постоянно и пишут «клапан», а на странице продукта даже врут, что это «вентиль», и что им можно регулировать.

Если посмотрите на странице паспорт изделия, то убедитесь, что это именно вентили. При чём там где покупал, на валтековской витрине есть изделия в разрезе, в том числе и этот кран. Я не сантехник, но даже я понял, что к шаровым кранам это ни какого отношения (ну разве что внешнего вида) не имеет.

Артём Зорин написал: не перекрывайте одновременно оба крана — алюминий взорвётся

Цели такой и нет. Разве что если снять нужно будет, но тогда через кран маевского давление можно сбросить. А вообще с чего бы ему взрываться?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

03.02.2016 в 22:55:06

Мегавольт. написал: не знаю чем это может помочь...

Если вам нравится нагромождение PPRC труб в квартире, то помощь и не нужна.

0
Артём Зорин
Артём Зорин
Резидент

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

04.02.2016 в 08:19:23

Мегавольт., возможно, произошла путаница. Ещё раз: моё предыдущее сообщение относилось исключительно к http://valtec.ru/catalog/radiatornaya_armatura/ruchnye_klapany_dlya_radiatorov/uzel_dlya_nijnego_podklyucheniya_radiatora_komplekt_vt345kn.html VT.345K.N.E04. И именно в паспорте http://valtec.ru/document/technical/passport-345.pdf там употреблено слово «кран», и чертёж соответствующий, и пункт «6.2. Не допускается использовать клапаны для регулировки потока теплоносителя». Вы согласны, что это кран, а не вентиль?

По поводу фитингов: поясните, с какой стороны у вас что. Видимо, от этого узла вверх (к радиатору) пойдёт ПП (так как в первом сообщении у вас КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЙ УГЛОВОЙ под сварку). Тогда вам нужна самая обычная муфта 1/2 ВР, так как в комплекте есть самоуплотняющиеся переходники на наружную резьбу диаметром 1/2" VT.AVK01. Конструкция будет разборной, так как эти переходники присоединяются с помощью накидной гайки. КЛАПАН ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ УГЛОВОЙ накручивается непосредственно на УЗЕЛ ДЛЯ НИЖНЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАДИАТОРА (КОМПЛЕКТ), точнее, переходник.

Теперь вопрос, что снизу (разводка труб отопления). Если, например, металлопластик, то читаем всё тот же паспорт: «Фитинги для присоединения к трубопроводу: Металлополимерные трубы – VT.4420; VTc.712E». А вот про ПП не сказано. В этом случае в силе остаётся моё предыдущее сообщение с поправкой, что я не уверен, что мерленовская американка подойдёт.

В любом случае не совсем понятно, зачем вам вообще этот узел. Я вижу 2 причины: 1) красиво; 2) можно отключить радиатор для замены без остановки всей системы отопления. Второе, по-моему, неактуально для квартиры с индивидуальным котлом. Первое же будет подпорчено тем, что длина клапана радиаторного 59 мм, клапана термостатического 66 мм, а из-за узла вам нужен разнос ровно 50 мм. То есть в любом случае придётся доделывать. Пример правильного применения такого узла: http://infobos.ru/str/797.html (Одноточечное подключение).

Про взрыв алюминия: http://www.stroy.ru/cottage/com-heating/questions_3135.html , http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t63440-vzorvalas-batareya/ .

Я не видел, чтобы термостатические клапаны ставили снизу.

Inch1964 написал: Показанная Вами арматура не подходит ни для двух, ни для однотрубной системы.

Вот этого я тоже не совсем понял. Если по уму — вам нужен КЛАПАН НАСТРОЕЧНЫЙ, а не КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ. Но в автономной системе отопления, где пользователь сам отвечает за настройку, всё должно работать и с вашей арматурой.

Мегавольт. написал: Вот как мог схематично изложил схему

Вот теперь известно, что систему вы задумали двухтрубную. Надеюсь, обвязка котла просто не показана, но она будет. А вот отсутствие настроечной арматуры в коридоре и ванной — явная ошибка. Несбалансированной будет такая система. Изучите сайт http://master-otoplenie.ru/ хотя бы.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.02.2016 в 08:57:58

Артём Зорин написал: Вот этого я тоже не совсем понял. Если по уму — нужен КЛАПАН НАСТРОЕЧНЫЙ, а не КЛАПАН РАДИАТОРНЫЙ. Но в автономной системе отопления, где пользователь сам отвечает за настройку, всё должно работать

Мегавольт. написал: да путаница явно возникла,

Потому, что на верхний коллектор ставиться радиаторный термоклапан (по старому ГОСТу термовентиль) ручной регулировки или под термоголовку. Но не такой как показанный по ссылке для однотрубных систем, а с повышенным гидросопротивлением для двухтрубных систем (очень желательно с преднастройками). На нижний коллектор ставится балансировочно-запорный клапан с преднастройками, или просто запорный клапан, если радиаторный термоклапан с преднастройками. А не как по ссылке радиаторный термоклапан (который скорее всего для двухтрубных систем) без преднастроек.

Подробнее описываю ЗДЕСЬ

ПОэтому описанный по ссылкам комплект и не подходит ни для одно, ни для двухтрубной системы.

И балансировочная арматура ставится на ВСЕ отопительные приборы в двухтрубной СО. В том числе на ПС.

Подключать ПС сцепкой к радиаторы в двухтрубной СО - неверно. Ибо либо не сможете получить нужный расход, либо уроните перепад на магистралях.

А вообще очень советую не делать заранее плохих систем. Для этого или сами освойте программу Аудитор СО (или её бесплатную версию) или обратитесь к умеющему в ней делать гидравлические расчёты.


Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт коттеджей и квартир. Консультации по утеплению домов и квартир (точка росы) http://master-otoplenie.ru/

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

04.02.2016 в 09:16:41

Артём Зорин написал: поясните, с какой стороны у вас что.

Артём Зорин написал: возможно, произошла путаница

Артём Зорин, да путаница явно возникла, отчасти конечно по моей вине... По фитингам. Узел нижнего подключения только для стального радиатора в коридоре. Туда трубы пойду под полом, сам радиатор именно на такое подключение расчитан. Узел действительно удобен что бы снять радиатор, что для коридора очень актуально при ремонте. Регулировочную арматуру для него не предусматриваю, так как он уже укомплектован встроенным термостатическим клапаном с преднастройкой. Не разбирал, но полагаю что то типа такого
Регулировать полотенчик.... а надо? Единственное что думаю что надо в верхнее подключение кран маевского предусмотреть. Теперь по радиаторам. Понимаю, выбор выглядит странновато, но. Верх батареи - радиаторный вентиль. И эстетично и в ручную (пока ни какой автоматики нет) настроить можно. Низ- термостатический клапан. регулировать его колпачком можно, но не рекомендуется, да и не удобно. Со временем планирую установить на них термоголовки с выносным датчиком (до сервоприводов я вряд ли разбогатею). Почему снизу? По сути для регулировки я думаю разницы нет душить подачу или обратку, но нижнее расположение опять же эстетичнее и удобнее для монтажа. Почему не поставить просто термоголовки? Расположение радиаторов в нише, под подоконником, за шторкой... думаю не будут они коректно работать.

Да, про мою идею комбинированной батареи в зале что то можете сказать? нужно ли между батареей и сушкой предусмотреть регулировку? может туда что то такоеустановить?

Артём Зорин написал: Надеюсь, обвязка котла просто не показана, но она будет.

Да, обвязку не показал просто, суть вопроса пока по радиаторам. Разводка ПП-25, отводы на радиаторы ПП-20

0