bulat93
bulat93
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Казань

Сообщений: 100

17.02.2016 в 22:41:26

Застройщик решил сэкономить на котельной и в каждую квартиру поставил по двухконтурному котлу Протерм Рысь. Имеется однушка, по ней разведено 3 биметал радиатора(тройной в коридоре, шестирной в зале и на кухне). Сделано однотрубкой, без насосов и прочего. просто труба дает круг в квартире по стенам полипропиленом, также в стяжке проведена вода для котла и горячая вода в ванну. котел висит на кухне. Хочу все трубы спрятать в стяжку и попутно в ванной один контур теплого пола. Желательно все сделать экономично, квартира под сдачу. Понимаю, что с горячим отоплением шутки плохи и прятать неизвестный полипропилен опасно. Как лучше? В мыслях поставить один коллектор на 4 вывода(3 на радиаторы, и от него теплый пол убавленный, чтоб мало воды проходило) Разводку сделать пекс трубой продающейся в леруа Ростерм 16. Т.е. будет до каждого радиатора подача и обратка. Может как-то под другому лучше? Или можно в утеплитель закатать эту однотрубку и она будет эффективна на 3 радиатора в однушке 33 квадрата?

0
bulat93
bulat93
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Казань

Сообщений: 100

18.02.2016 в 21:04:09

добавляю фото. как все сделано в квартире. Задача- все спрятать в пол, в ванной сделать теплый пол. как лучше и дешевле будет это сделать? можно ли эти же трубы прятать в пол в утеплителе или лучше их поменять на что-то другое? нужно ли подключать для котла канализацию, сбросной клапан? какого качества сами радиаторы.

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

18.02.2016 в 21:33:58

bulat93 написал: Сделано однотрубкой, без насосов и прочего.

Насос и всё прочее (расширительный бак, группа безопасности....) уже есть в котле.

bulat93 написал: просто труба дает круг в квартире по стенам полипропиленом,

Так называемая "ленинградка" Не самая хорошая система, но при таком малом объёме система вообще зачения не имеет.

bulat93 написал: будет эффективна на 3 радиатора в однушке 33 квадрата?

Это будет по большей части зависеть от того сколько тепла будет теряться через стены, окна и тд. При хорошем утеплении отапливаться свечкой можно. (утрировано конечно, но суть осталась)

bulat93 написал: Или можно в утеплитель закатать эту однотрубку

Если ПП и закатывать в пол то только в утеплителе. Но переделка под лучевую схему (это когда

bulat93 написал: поставить один коллектор на 4 вывода(3 на радиаторы, и от него теплый пол убавленный, чтоб мало воды проходило) Разводку сделать пекс трубой

)думаю будет предпочтительнее.

bulat93 написал: трубой продающейся в леруа

Вот не доверяю я материалам, для серьёзных дел, из этого магазина. По поводу тёплых полов.... Есть одно сугубо не грамотное, не правильное и тд решение, но работает.... Ну думаю спецы вам тут посоветуют лучше и правильнее. ЗЫ: думаю многие ответы вы найдёте вот у этого товарища тепло-вода

bulat93 написал: Застройщик решил сэкономить

Это заметно. Экономили даже на обвязке котла. Только вот это решение выбивается из этого

bulat93 написал: по ней разведено 3 биметал радиатора

Вы уверены что это не просто алюминий?

0
bulat93
bulat93
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Казань

Сообщений: 100

20.02.2016 в 23:21:56

Че в итоге то? как лучше? сэкономить и спрятать этот полипропилен в утеплитель и в стяжку эту однотрубку на 3 радиатора, или купить 100м протермовского пекс за 5т.р. сделать лучевую к каждому радиатору и к колектору, даже к самому простому из полипропилена? будет ли прям заметный эффект в виде экономии или безопасности?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

21.02.2016 в 10:53:28

Ну судя по фото, просто так закатать, уже имеющуюся систему, в стяжку не получится. Переделывать так и так придётся. Если уж переделывать под стяжку, то я бы сделал лучевую систему. В 5 тыс вы конечно вряд ли обойдётесь, так как одной трубой не обойтись, а все как бы "мелочи" тоже денег стоят. Есть ещё момент. Не знаю есть ли в вашем котле встроенный байпас. Если нет, то при переделке есть опасность, создать для котла режим работы "на закрытую задвижку" Помог бы готовый коллектор с байпасом, но это денег стоит. так что если всё делать по простому, то и термоголовки ни какие ставить не нужно.

0
bulat93
bulat93
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Казань

Сообщений: 100

21.02.2016 в 16:26:27

Мегавольт., http://www.protherm-heater.ru/catalogue/tigr_series/lynx24.htm написано что есть байпас с регулировкой

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.02.2016 в 16:58:36

bulat93 написал: или купить 100м протермовского пекс за 5т.р.

О чём речь? Протерм начал трубу выпускать?

Мегавольт. написал: Есть ещё момент. Не знаю есть ли в вашем котле встроенный байпас. Если нет, то при переделке есть опасность, создать для котла режим работы "на закрытую задвижку" Помог бы готовый коллектор с байпасом, но это денег стоит. так что если всё делать по простому, то и термоголовки ни какие ставить не нужно.

Вы своё отопление уже доделали? bulat93, проблема однушки в слишком малой мощности, что будет потребляться от котла небольшим помещением. Минимальная мощность котла 9 кВт. Отчего котёл будет "тактовать", работать со слишком короткими интервалами включения-выключения. Я бы посоветовал добавить тёплый пол, будь это моя квартира. В момент пуска котла доля воздуха может быть меньше нормы, потому каждый пуск горелки откладывает сажу на теплообменнике. Теплоёмкий тёплый пол снизил бы частоту запусков.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.02.2016 в 17:10:49

Против тактования нужно ставить комнатный термостат.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

bulat93
bulat93
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Казань

Сообщений: 100

21.02.2016 в 17:37:56

cineman, . ошибся, ростерм http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/tyeplyy_vodyanoy_pol/truby_dlya_tyeplogo_pola/15472764/ стяжка сделана застройщиком. квартира под сдачу, ломать всю стяжку для теплого пола, а потом заново ее класть не хочу. не бюджетно это. для ванны еще хочу сделать. ванна маленькая и хочу там строительный душ, чтоб и ногам тепло и сыро небыло

0
bulat93
bulat93
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Казань

Сообщений: 100

21.02.2016 в 17:38:46

Inch1964, как он выглядит? можно пару ссылок на тот который подходит для моего протерм рысь

0
bulat93
bulat93
Новичок

Регистрация: 21.09.2009

Казань

Сообщений: 100

21.02.2016 в 17:41:22

Мегавольт., да и если переделать там совсем же дешево выходит, эту же трубу спустить, в утеплитель ее. и удлинить выводы. спаять я и сам могу. самая большая боязнь в том что она в полу потечет через пару лет

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.