17.02.2016 в 22:41:26
Застройщик решил сэкономить на котельной и в каждую квартиру поставил по двухконтурному котлу Протерм Рысь. Имеется однушка, по ней разведено 3 биметал радиатора(тройной в коридоре, шестирной в зале и на кухне). Сделано однотрубкой, без насосов и прочего. просто труба дает круг в квартире по стенам полипропиленом, также в стяжке проведена вода для котла и горячая вода в ванну. котел висит на кухне. Хочу все трубы спрятать в стяжку и попутно в ванной один контур теплого пола. Желательно все сделать экономично, квартира под сдачу. Понимаю, что с горячим отоплением шутки плохи и прятать неизвестный полипропилен опасно. Как лучше? В мыслях поставить один коллектор на 4 вывода(3 на радиаторы, и от него теплый пол убавленный, чтоб мало воды проходило) Разводку сделать пекс трубой продающейся в леруа Ростерм 16. Т.е. будет до каждого радиатора подача и обратка. Может как-то под другому лучше? Или можно в утеплитель закатать эту однотрубку и она будет эффективна на 3 радиатора в однушке 33 квадрата?
18.02.2016 в 21:04:09
добавляю фото. как все сделано в квартире. Задача- все спрятать в пол, в ванной сделать теплый пол. как лучше и дешевле будет это сделать? можно ли эти же трубы прятать в пол в утеплителе или лучше их поменять на что-то другое? нужно ли подключать для котла канализацию, сбросной клапан? какого качества сами радиаторы.
18.02.2016 в 21:33:58
bulat93 написал: Сделано однотрубкой, без насосов и прочего.
Насос и всё прочее (расширительный бак, группа безопасности....) уже есть в котле.
bulat93 написал: просто труба дает круг в квартире по стенам полипропиленом,
Так называемая "ленинградка" Не самая хорошая система, но при таком малом объёме система вообще зачения не имеет.
bulat93 написал: будет эффективна на 3 радиатора в однушке 33 квадрата?
Это будет по большей части зависеть от того сколько тепла будет теряться через стены, окна и тд. При хорошем утеплении отапливаться свечкой можно. (утрировано конечно, но суть осталась)
bulat93 написал: Или можно в утеплитель закатать эту однотрубку
Если ПП и закатывать в пол то только в утеплителе. Но переделка под лучевую схему (это когда
bulat93 написал: поставить один коллектор на 4 вывода(3 на радиаторы, и от него теплый пол убавленный, чтоб мало воды проходило) Разводку сделать пекс трубой
)думаю будет предпочтительнее.
bulat93 написал: трубой продающейся в леруа
Вот не доверяю я материалам, для серьёзных дел, из этого магазина.
По поводу тёплых полов.... Есть одно сугубо не грамотное, не правильное и тд решение, но работает.... Ну думаю спецы вам тут посоветуют лучше и правильнее.
ЗЫ: думаю многие ответы вы найдёте вот у этого товарища
bulat93 написал: Застройщик решил сэкономить
Это заметно. Экономили даже на обвязке котла. Только вот это решение выбивается из этого
bulat93 написал: по ней разведено 3 биметал радиатора
Вы уверены что это не просто алюминий?
20.02.2016 в 23:21:56
Че в итоге то? как лучше? сэкономить и спрятать этот полипропилен в утеплитель и в стяжку эту однотрубку на 3 радиатора, или купить 100м протермовского пекс за 5т.р. сделать лучевую к каждому радиатору и к колектору, даже к самому простому из полипропилена? будет ли прям заметный эффект в виде экономии или безопасности?
21.02.2016 в 10:53:28
Ну судя по фото, просто так закатать, уже имеющуюся систему, в стяжку не получится. Переделывать так и так придётся. Если уж переделывать под стяжку, то я бы сделал лучевую систему. В 5 тыс вы конечно вряд ли обойдётесь, так как одной трубой не обойтись, а все как бы "мелочи" тоже денег стоят. Есть ещё момент. Не знаю есть ли в вашем котле встроенный байпас. Если нет, то при переделке есть опасность, создать для котла режим работы "на закрытую задвижку" Помог бы готовый коллектор с байпасом, но это денег стоит. так что если всё делать по простому, то и термоголовки ни какие ставить не нужно.
21.02.2016 в 16:26:27
Мегавольт.,
21.02.2016 в 16:58:36
bulat93 написал: или купить 100м протермовского пекс за 5т.р.
О чём речь? Протерм начал трубу выпускать?
Мегавольт. написал: Есть ещё момент. Не знаю есть ли в вашем котле встроенный байпас. Если нет, то при переделке есть опасность, создать для котла режим работы "на закрытую задвижку" Помог бы готовый коллектор с байпасом, но это денег стоит. так что если всё делать по простому, то и термоголовки ни какие ставить не нужно.
Вы своё отопление уже доделали? bulat93, проблема однушки в слишком малой мощности, что будет потребляться от котла небольшим помещением. Минимальная мощность котла 9 кВт. Отчего котёл будет "тактовать", работать со слишком короткими интервалами включения-выключения. Я бы посоветовал добавить тёплый пол, будь это моя квартира. В момент пуска котла доля воздуха может быть меньше нормы, потому каждый пуск горелки откладывает сажу на теплообменнике. Теплоёмкий тёплый пол снизил бы частоту запусков.
21.02.2016 в 17:10:49
Против тактования нужно ставить комнатный термостат.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.02.2016 в 17:37:56
cineman, . ошибся, ростерм
21.02.2016 в 17:38:46
Inch1964, как он выглядит? можно пару ссылок на тот который подходит для моего протерм рысь
21.02.2016 в 17:41:22
Мегавольт., да и если переделать там совсем же дешево выходит, эту же трубу спустить, в утеплитель ее. и удлинить выводы. спаять я и сам могу. самая большая боязнь в том что она в полу потечет через пару лет
21.02.2016 в 17:47:16
bulat93 написал: cineman, . ошибся, ростерм
Внимательно читайте. Это половая труба с максимальной температурой 60 градусов. Любой белый металлопластик будет крепче этой трубы. И вообще эта труба с душком. Первоначально её пытались продавать под маркой приличного производителя, который только полипропиленовую трубу производит.
21.02.2016 в 17:48:47
cineman написал: Вы своё отопление уже доделали?
Если вопрос ко мне, то нет. Ещё не доделал и финальная часть будет не скоро. Сейчас проблемно отрезаться от центрального отопления. Сейчас поэтапно закупаю материалы и готовлю место под установку котла.
cineman написал: Я бы посоветовал добавить тёплый пол, будь это моя квартира.
Я бы тоже посоветовал, и при этом лучевая разводка ещё предпочтительнее. Хотя если по уму, то для пола смесительный узел нужен, а человек хочет минимально вложиться. Есть вариант ТП в обратку встроить, и хотя есть рабочие примеры, меня же тут за такой совет "запинают" (не по фен шую)
Inch1964 написал: Против тактования нужно ставить комнатный термостат.
Тоже вариант не плохой, тем более однушка. правда не знаю сколько такой для "протерм" стоит, но на "вайлант" в зависимости от модели от 15 до 40 тыс.
21.02.2016 в 18:03:06
Мегавольт. написал: правда не знаю сколько такой для "протерм" стоит,
Биметаллический термостат Eberle со скидкой стоил 600 руб при 45 руб/Евро. Это самое правильное из недорогого.
21.02.2016 в 18:07:59
Может кто-то подскажет как максимально недорого спрятать отопление в пол. и провести теплый пол в ванную. 1-какую трубу купить до радиаторов недорогую пекс? например тот же бирпекс, у меня у друзей такой трубой разводку делал застройщик с тройниками гильзами в полу, третий год стоит, ни у кого еще не текло. 2- нужно ли менять эти радиаторы или с ними ничего не случится? 3-какой купить недорогой коллектор? стоит ли паять из полипропилена? 4- теплый пол от обратки это как? регулятор или шаровой кран и к ней парарельно? а течь то вода будет? или последовательно?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.