Нужна помощь. В ванной напор хороший и колонка зажигается сразу, на кухне напор слабый и колонка не загорается. Все трубки до крана поменял, результат отрицательный. Что делать?
андрей111000 написал:
все трубки до крана поменял, результат отрицательный. что делать?
А что за трубки?
Буквально вчера устранял похожую проблему. Забился аэратор, а ещё в гибкой подводке, в накидной гайке, стоит не просто прокладка, а с сеточкой, вот она тоже была забита.
Ещё сталкивался с тем , что забивается отверстие перед кранбуксой и отверстие куда вворачивается штуцер шланга.
Я так понимаю колонка у вас без автоматики и фитиль по долгу включенным держите.
после долгого "общения" с газовыми колонками, заметил что на колонках с автоматикой образование накипи с последующим её отслоением и вылетом в трубу (со всеми вытекающими, в прямом смысле) намного меньше, чем на колонках без автоматики. Ну при прочих равных условиях. Просто в колонке с автоматикой вода в радиаторе не перегревается, а вот без автоматики, при оставленном фитиле доходит практически до кипения.
А да... под автоматикой я в данном случае имею ввиду систему автоматического поджига и поддержания заданной температуры на выходе.