ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 35

27.04.2016 в 00:11:50

Добрый вечер уважаемые форумчане. Вообщем ситуация такова, делаю капитальный ремонт в квартире, настала стадия замены батарей отопления. Почитал отзывы остановил свой выбор на РИФАР МОНОЛИТ 500, как соотношение цена-качество в наших еще советских системах отопления. Позвонил местным сантехникам, говорю надо установить батареи, назвал какие именно, плюс байпас, плюс терморегуляторы на каждую батарею и шаровые краны-перемычки. На, что сантехник от ЖЭКа сказал, что терморегуляторы нафиг не нужны, они забьются, и, что батареи лучше регулировать шаровыми перемычками (американками), установив их в среднее положение. Я сразу понял, что сантехник редкостный балбес, т.к. я сам не спец, но то, что шаровые краны в среднее положение ставить нельзя (Только открыть -закрыть), знаю. Вопрос, какие терморегуляторы выбрать, что бы не забивались. И стоит ли их ставить (и верить, что забьются) либо, есть неприхотливые терморегуляторы? Может конкретная модель? Помогите пожалуйста советом...

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.04.2016 в 11:21:45

ОЛЕГ177, Терморегуляторы Данфосс достаточно надежные и ремонтопригодные. Небольшой засор удаляется нажатием несколько раз на шток. Для возможности же убрать сильный засор камнями (такое тоже бывает), предусмотрите отключение радиатора вместе с термоклапаном шаровыми кранами.

Остальное зависит от того, какая система. Подробности для однотрубной системы ЗДЕСЬ.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 35

27.04.2016 в 12:11:45

Inch1964, А какой?

0
ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 35

27.04.2016 в 12:13:38

Inch1964, А какой лучше выбрать, с газовым наполнением с жидкостным, электронный? Подскажите я совсем ни чего не понимаю в них.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

27.04.2016 в 12:39:01

ОЛЕГ177 написал: Inch1964, А какой лучше выбрать, с газовым наполнением с жидкостным, электронный? Подскажите я совсем ни чего не понимаю в них.

Термоголовку, т.е. термоэлемент можно выбрать исходя из типа отопительного прибора (ОП). Исходя из его инерционности. Чаще всего достаточно жидкостного наполнения термоэлемента (среднее быстродействие). Если ОП малоинерционный, уже может быть имеет смысл и газовое наполнение термоэлемента. Термоэлемент с выносным датчиком или электронный - хорошая вещь, но уже существенно дороже. С выносным датчиком часто имеет смысл использовать, если термоклапан находиться в зоне скопления тёплого воздуха, т.е. когда между радиатором и подоконнником недостаточно места.

А выбор термоклапана, на который устанавливается термоголовка зависит от типа системы и от типа подключения ОП к стоякам или магистралям.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 35

27.04.2016 в 13:01:04

Inch1964,

Система вот такая. Но будут стоять РИФАР Монолит 500. Так какие терморегуляторы Данфосс подойдут, подскажите пожалуйста?

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10466

27.04.2016 в 14:02:28

ОЛЕГ177 написал: плюс байпас

У вас уже есть байпас, ещё байпасы не требуются.

ОЛЕГ177 написал: терморегуляторы на каждую батарею

Сначала по крану на каждой трубе (2 крана с американкой перед каждой батареей) потом уже терморегулятор.

ОЛЕГ177 написал: шаровые краны-перемычки.

На байпас кран не нужен.

ОЛЕГ177 написал: Вопрос, какие терморегуляторы выбрать, что бы не забивались.

Для однотрубной системы, например, Danfoss RA-G зачастую продаются комплектом с термоголовкой, есть термоголовки со всроенным и выносным термодатчиком.

0
ОЛЕГ177
ОЛЕГ177
Новичок

Регистрация: 01.04.2016

Москва

Сообщений: 35

27.04.2016 в 14:16:32

ser000, Вроде есть 15мм, 20мм, угловые, прямые. Какие именно надо?)

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10466

27.04.2016 в 14:32:46

ОЛЕГ177 написал: Вроде есть 15мм, 20мм, угловые, прямые. Какие именно надо?)

Ну если подойти к вопросу логически, то у вас трубы горизонтальные- значит и клапан и краны прямые. Труба 3/4 дюйма, значит 20, краны 3/4.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

28.04.2016 в 15:43:24

ОЛЕГ177 написал: Система вот такая. Но будут стоять РИФАР Монолит 500. Так какие терморегуляторы Данфосс подойдут, подскажите пожалуйста?

Danfoss RA-G ду 20. Количество секций нужно увеличить процентов на 30%-50%

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Jimm
Jimm
Новичок

Регистрация: 25.04.2016

Москва

Сообщений: 15

28.04.2016 в 15:46:51

Да, RA-G, они же "кабанчики" сюда должны подойти. Термоголовку заказать можно комплектную, выйдет дешевле