Аватар пользователя
glum2000

Местный

Регистрация: 01.12.2008

Москва

Сообщений: 15

01.05.2016 в 23:54:51

Делаю ремонт в новостройке. Сейчас нужно из ванной провести трубы (Rehau stabil 16) горячей и холодной воды на кухню. Это ~7м, которые в дальнейшем будут залиты стяжкой. Сантехник собирается вести трубы в гофре. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл склонять его к теплоизоляции? Как в жизни выглядит разница в использовании трубопровода в гофре и в теплоизоляции? Если выбирать теплоизоляцию, то Энергофлекс - это хорошо?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

02.05.2016 в 00:36:34

glum2000, странная у Вас новостройка, вести трубу 7м, а 16-я труба не маловата будет, может 20-ю?

0
Аватар пользователя
glum2000

Местный

Регистрация: 01.12.2008

Москва

Сообщений: 15

02.05.2016 в 00:49:53

dmitrovski написал: glum2000, странная у Вас новостройка, вести трубу 7м, а 16я труба не маловата будет, может 20ю?

dmitrovski,
Там в квартиру входят 2 трубы Rehau 20 (ХВС и ГВС) из общего предбанника и заканциваются фитингами посередине коридора. Дальше их нужно либо вести в ванную, а оттуда в кухню, либо наоборот. Что касается диаметра, то тут мне как раз кажется логичным, что чем меньше диаметр, тем скорее тепленькая пойдет :) Или это не столь критично?

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

02.05.2016 в 01:39:38

glum2000, а разве нельзя вести из коридора две трубы- одну в ванную другую на кухню?

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

02.05.2016 в 02:23:24

glum2000 написал: есть ли смысл склонять его к теплоизоляции?

Есть, а какой смысл там вместо неё гофру использовать? Всё быстрее будет нагреваться после непродолжительного перерыва. Энергофлекс нормально.

dmitrovski написал: 16я труба не маловата будет

В самый раз. Кухня не душ.

0
Аватар пользователя
glum2000

Местный

Регистрация: 01.12.2008

Москва

Сообщений: 15

02.05.2016 в 10:07:47

dmitrovski написал: glum2000, а разве нельзя вести из коридора две трубы- одну в ванную другую на кухю?

dmitrovski, Тогда нужно замуровывать тройник в стяжку и делать 2 комплекта входных вентилей. В принципе можно, но это мне нужно опять на пол дня рыться в инете, что бы понять на сколько это правильно и допустимо.

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

02.05.2016 в 10:25:17

Теплоизоляция актуальней для:

  • отопления - потери на нагрев чужого потолка;
  • окружающего трубу пространства - чтобы не нагревать паркет над трубой.

Для самой трубы и пользователя это не очень заметно - быстрее остывает при паузе в пользовании водой. Больше проблем именно от длины трубы - долго ждать тёпленькой.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11162

02.05.2016 в 10:46:33

glum2000 написал: Как в жизни выглядит разница в использовании трубопровода в гофре и в теплоизоляции?

Разница выглядит так:

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

02.05.2016 в 11:24:22

Oleg V написал: Теплоизоляция актуальней для:

  • отопления - потери на нагрев чужого потолка
  • окружающего трубу пространства - чтобы не нагревать паркет над трубой.

Для самой трубы и пользователя это не очень заметно - быстрее остывает при паузе в пользовании водой. Больше проблем именно от длины трубы - долго ждать тёпленькой.

Oleg V, Вы в сантехники пошли что ли? Очень адекватный ответ! :applause:

glum2000, трубу 16 мм - больше на кухню не нужно. Теплоизоляция конечно немного лучше (если брать то 9 мм). Но и в теплоизоляции вода остывает достаточно быстро. Через пол часа станет заметно холоднее. Эффект на таком коротком участке будет практически незаметен. Пол также не нагреет. Сливать воду нужно будет 5/(0,09*7) ~ 8 секунд или быстрее, что не доставит проблем.

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

02.05.2016 в 11:36:45

san-therm написал: Вы в сантехники пошли что ли?

:flirt Ну, не всё же мне в прорабах сидеть, решил пойти на повышение.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

02.05.2016 в 11:42:09

glum2000 написал: Как в жизни выглядит разница в использовании трубопровода в гофре и в теплоизоляции?

Гофра- защитный кожух. Для свободы перемещения трубы при изменении температуры воды, защита от механический воздействий при этом и других внешних. Теплоизоляция - минимизирует потери тепла и вытекающие проблемы. В квартире нагрев пола в коридоре например, т.е. там, где его греть совершенно не нужно. Для отопления прежде всего актуально. Для гвс сильно разницы не заметите, остывает практически также.

glum2000 написал: Сантехник собирается вести трубы в гофре. Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл склонять его к теплоизоляции?

Одно другому не мешает,поверх гофры можно теплоизолировать тем же энергофлексом непосредственно перед стяжкой, больше шансов что она уцелеет и с трубами ничего плохого не случится.

0
Аватар пользователя
yagmort

Местный

Регистрация: 01.11.2018

Архангельск

Сообщений: 63

28.01.2019 в 23:23:26

привет друзья) для обычного водоснабжения при прокладке труб рехау штабиль в штробах по стене их лучше в гофре вести или в энергофлексе? сам склоняюсь к гофре. но хочется и другие мнения услышать. по сути, нужна именно защита трубы от возможных трений при тепловом расширении? если правильнее в гофре, то нужно какую-то определённую? если подойдёт любая, то какого её диаметра брать для труб 16 и 20? нужны ли внутренние припуски? блин, как много вопросов)

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10039

29.01.2019 в 00:30:42

Никто не обратил внимание на то, что трубы идут до середины коридора. Соединение окажется замурованным в стяжку?

0
Аватар пользователя
glum2000

Местный

Регистрация: 01.12.2008

Москва

Сообщений: 15

29.01.2019 в 09:10:11

Мишутк написал: Никто не обратил внимание на то, что трубы идут до середины коридора. Соединение окажется замурованным в стяжку?

Мишутк, Вроде бы rehau это не запрещает делать. У нас так во всем доме сделано. Во всех квартирах.

0