Аватар пользователя
JSmith

Местный

Регистрация: 14.12.2015

Москва

Сообщений: 3

03.05.2016 в 13:29:29

Добрый день, прошу помощи и совета. Скажите, достаточно ли для кухни (посудомоечная машина + мойка с фильтром) сливной трубы диаметром 40мм? Труба уже проложена (поставили перед фактом), самой кухни еще нет и без понимания ставить боязно. Видел тему 2008-го года http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t68146-diametr-kanalizacionnoj-truby с сообщением "лучше всего 50 мм", но, не являясь специалистом, в отсутствии аргументов не могу оценить масштабы бедствия. Будет ли все функционировать, какие возникнут проблемы и можно ли ставить на эту трубу кухню или придется все ломать. Спасибо.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

03.05.2016 в 13:39:57

JSmith, если уклон сделан по нормативам, то ничего страшного, но скорее всего сделано через Ж...если строители не знали, что на кухню нужна 50-я труба. Наличие углов 87 гр усугубляют ситуацию.

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

03.05.2016 в 17:41:21

EV.SA написал: если строители не знали ,что на кухню нужна 50 я труба

Об этом даже нормативы не знают... ;) На кухню вполне достаточно 40 мм.

EV.SA написал: наличие углов 87 гр усугубляют ситуацию

В горизонтали, конечно, да. Если такое там есть, то и общее качество исполнения, наверное, вызывает вопросы.

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11197

03.05.2016 в 19:11:23

psnsergey написал: На кухню вполне достаточно 40 мм.

Нет, трассы 40мм на кухню не достаточно. Для кухонных моек всегда используются сифоны 40мм, только поэтому трассы следует подводить на размерную ступень больше, т.е. не менее 50мм, для того,чтобы при полном заполнении кух. мойки и её опорожнении через 40мм сифон не происходил срыв гидрозатвора.

1
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16613

03.05.2016 в 22:51:23

Tehnik-san написал: Пользователь psnsergey написал: На кухню вполне достаточно 40 мм.

Нет, трассы 40мм на кухню не достаточно. Для кухонных моек всегда используются сифоны 40мм, только поэтому трассы следует подводить на размерную ступень больше, т.е. не менее 50мм, для того,чтобы при полном заполнении кух. мойки и её опорожнении через 40мм сифон не происходил срыв гидрозатвора.

Сейчас начнется: "кто сказал, что надо на 40?-на 32 нормально уходит...согласно расчетам".

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

04.05.2016 в 06:06:16

Tehnik-san написал: на размерную ступень больше, т.е. не менее 50мм, для того,чтобы при полном заполнении кух. мойки и её опорожнении через 40мм сифон не происходил срыв гидрозатвора.

Согласен, вообще-то, если сифон хороший, может вытянуть всё... :applause:

master.msk написал: кто сказал, что надо на 40?-на 32 нормально уходит...согласно расчетам

:a

0
Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

07.05.2016 в 22:43:04

JSmith, Алексей Валерьевич, Вы?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу