30.05.2016 в 16:00:55
У меня нижний этаж стояка полотенцесушителей: из потолка приходит труба, безбайпасно проходит через полотенцесушитель, поднимается обратно к потолку и уходит лежаком под потолком. Новостройка. Меняю М-образную ржавейку на классическую лесенку. Будет ли работать верхнее подключение полотенцесушителя: вход к одной верхней точке ПС, выход из другой верхней точки?
30.05.2016 в 16:14:54
я бы попробовал байпас возле ПС, и чтоб они в сумме примерно соответствовали сечению стояка, и нижнее подключение.
30.05.2016 в 17:35:31
AlexKniga, я бы сделал так: Смещённый байпас на уровне полотенчика, подключение боковое, подачу завести вверх ПС.
30.05.2016 в 18:46:05
Если бы у меня был проходной этаж, то я бы делал по
30.05.2016 в 20:29:44
AlexKniga написал: из потолка приходит труба, безбайпасно проходит через полотенцесушитель, поднимается обратно к потолку и уходит лежаком под потолком
Вам не повезло, в таком виде, как сейчас полотнцесушитель из оцинковки является отстойником шлама. Но сейчас он "по проекту", к тому же оцинковка, она в данном случае "родная". Если поменяете на нержавейку, будет ржаветь, +ко всему скорее всего уменьшите диаметр. Лучший выход для вас: убрать трубы из своей квартиры, соединив стояк там, откуда они приходят.
31.05.2016 в 14:01:11
Текущая ситуация:
master.msk написал: вам не повезло, в таком виде, как сейчас полотнцесушитель из оцинковки является отстойником шлама. Но сейчас он "по проекту", к тому же оцинковка, она в данном случае "родная"
У соседей по дому, М-образный ПС, установленный строителями из хромированного гавна, менее чем за за год эксплуатации затопил квартиру. Народ, и я в том числе, кинулся менять.
master.msk написал: Лучший выход для вас: убрать трубы из своей квартиры, соединив стояк там, откуда они приходят
Не понял: вообще без ПС?
31.05.2016 в 14:47:42
AlexKniga, Выложили бы фото нормальной ориентации, и сняв утеплитель, или схему с размерами нарисовали. Тогда бы и смогли получить правильные советы
Можно вполне корректно решить проблему правильной схемой подключения ПС №13Б или №12.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.05.2016 в 14:53:16
Зачем вы себе под потолком полотенчек установили? :a
Тоже считаю что вам нечего мучить себя и бодяжить свою "лесенку" как есть т.е. без байпасной перемычки чтоб вся струя у вас работала через полотенчек, раз так предусмотрено проектом застройщика, но только с боковым подключением. У вас в "лесенке" вон сколько перемычек нужно заставит работать, а при верхнем подключении гравитация наверное сделает своё дело и будет пытаться охлажденную водичку оставить у вас в нижней части полотенчека. Грязь конечно как уже вам писали, будет вся "ваша". А вот если вы заужаете Ду своим полотенчеком, то чтоб не тормозить поток по "колечку", без перемычки вам не обойтись.
31.05.2016 в 15:09:56
AlexKniga написал: Выбор ПС пал на Energy Classic Modus.
Где у него точки подключения и какие проходные сечения подключений?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.05.2016 в 15:17:15
satrap написал: Грязь конечно как уже вам писали, будет вся "ваша".
МОжно внизу тупика сделать слив для шлама.
satrap написал: А вот если вы заужаете Ду своим полотенчеком, то чтоб не тормозить поток по "колечку", без перемычки вам не обойтись
Да. Конечно. Нужен осевой незауженный байпас. Также будет полезно уширение у верхнего отвода, т.е. "насос" Бернулли.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
31.05.2016 в 16:02:15
AlexKniga, у вас пропилен...но все равно вода грязная может быть. Ну да без пс вам будет лучше.
31.05.2016 в 19:22:52
AlexKniga, низ ПС будет всегда холодный. Есть только один способ, как подключить сверху - удлинитель потока. Имитировать диагональное подключение. Отдать токарю шайбу с подачи от ПС, сделает резьбу, тогда можно наколхозить (Речь о Сунерже и подобных).
31.05.2016 в 20:00:14
Повернул фотки и добавил существующую схему (извиняюсь за качество):
31.05.2016 в 20:19:19
satrap написал: при верхнем подключении гравитация наверное сделает своё дело и будет пытаться охлажденную водичку оставить у вас в нижней части полотенчека. Грязь конечно как уже вам писали, будет вся "ваша".
Принудительная циркуляция, я думаю, победит гравитацию. Нижние перемычки может и будут холоднее верхних, но будут греть. За грязь больше всего опасаюсь.
Inch1964 написал: МОжно внизу тупика сделать слив для шлама.
Сливной кран, думаю, УК не даст поставить (я ж так смогу горячую воду воровать). У Energy Classic Modus на всех 4х углах резьба. Думаю, раз в год летом при плановом отключении стояка сливать шлам.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.