ситуация такова: на холодной воде установили редуктор давления(honeywell D04) .выставили давление 2бар. все нормально работает в динамике. Ho! при закрытии крана на манометре устанавливается давление, как в магистрале(4бар). это редуктор не держит или так и должно быть? далее ещё интереснее. если долго не пользоваться водой показания на манометре начинают расти.доходит до 16 бар( дальше видимо манометр не может показать) что это? вода нагревается в трубах, тк вода изначально очень холодная? или манометр нагревается, тк за ним проходит труба горячего водоснабжения? могу только сказать такого давления в принципе быть не может, тк живу на 12 этаже.

может кто сталкивался?

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9676

27.02.2007 в 08:41:58

редуктор в статике не работает. давлен е выравнивается. почему потом поднимается- не скажу(не наю) нада посмотреть по дополнительному манометру)

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

27.02.2007 в 09:58:36

Нормальный редуктор в статике должен сохранять за собой настроечное давление. Если не сохраняет -брак (или в седло грязь набилась).А потом давление растет от расширения нагреваемой воды (от 5 до 20*). Вражьи люди на ХВ в квартирах ставят вот такую приблуду http://www.cimmspa.com/prodotti/car19.htm

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

27.02.2007 в 10:05:02

2zrv1 :) down :)

Ситуация в следующем - из-за того, что у вас слишком маленькое проходное сечение подающей трубы до редуктора, вам приходится в динамике слишком сильно выкручивать регулятор... Вот и получается что чтобы получить 2 бар в динамике, на самом деле мы должны на столько выкрутить регулятор, что в статите получим 4 бар(для вашего случая).

Чтобы в динамике и статике иметь практически одни показания манометра редуктора, нам надо на входе иметь заведомо большее давление и сечение подводящих труб.

На счет прогрева труб после манометра и повышение давления - это реально.

А как вы выставляли редуктор? По шагам и времени.

0
zrv1
zrv1
Новичок

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 24

27.02.2007 в 14:48:01

согласен со входом пролетели. надо было ставить 3/4.однако поздно уже. тем не менее цель установки редуктора была устранить скачки давления при приёме душа. вроде достигнута.

редуктор настраивали по инструкции. отключили потребителей-открыли вход-установили давление-включили потребителей. так что 2 бар это в статике при установке и в динамике. но вот после закрытия крана 4бар это вопрос...? видимо все-таки седло не держит. посмотрим на горячей какая ситуация будет.

а вот по поводу роста давления большие опасения,если 15бар это факт, так ведь и металлопласт посрывает или нет? ставить расширительный бак? или есть другие решения?

Ps манометры на воду и газ одинаковые?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

27.02.2007 в 14:50:55

2zrv1
Если Вы только что установили редуктор,подождите неделю,многие редуктора так себя сначала ведут.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5401

27.02.2007 в 16:57:58

2zrv1 А зачем так сильно зарезать давление? 2 бар - это тьфу, никакого напора и удовольствия...

zrv1 написал : так что 2 бар это в статике при установке и в динамике.

Не понял, ничче... Если в статике 2, то в динамике должно быть около 1.5, при одинаковом диаметре труб до и после редуктора. Какое у вас давление вообще в стояке?

zrv1 написал : Ps манометры на воду и газ одинаковые?

Лучше не экпериментируйте.

zrv1 написал : а вот по поводу роста давления большие опасения,если 15бар это факт,

Выясняйте причины из-за которых вам эти 15 бар показываются - это ж у вас рост 13 бар... Чушь какая-то...

0
zrv1
zrv1
Новичок

Регистрация: 19.06.2006

Москва

Сообщений: 24

28.02.2007 в 07:59:19

2DMC

своим глазам пока верю. могу сфоткать даже. однако попробую прикупить второй манометр и повесть на трубу где-нибудь. посмотрю что получтиться.
по рез-там отпишусь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121541

28.02.2007 в 12:21:54

Пижон написал : давление растет от расширения нагреваемой воды (от 5 до 20*).

Думаю причина только в этом. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно, после того как давление выросло, открыть любой кран и выпустить чуть чуть воды (полстакана).
Если причина - нагрев, то потом давление не должно расти.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.02.2007 в 12:27:54

zrv1 написал : может кто сталкивался?

Тоже самое было, но только на линии горячей воды.

Замена редуктора.