22.10.2008 в 18:03:33

Подскажите пожалуйста, может я не в тот раздел пишу, меня интересуют нормы установки сплинкеров системы пожаротушения монтируемых в подвесной потолок. заранее спасибо за понимание.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.10.2008 в 19:24:07

2madghost
При высоте потолков 3 метра - растояние между ними не более 4 метра и не более 2 метра до стены. Труба только стальная.

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.10.2008 в 21:02:23

Пъ написал : Труба только стальная.

Уже и на сильфоны ставят.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

22.10.2008 в 21:26:36

нам разводку по помещениям МП разрешили пожарники делать -магистраль сталь

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

22.10.2008 в 21:42:50

Байпасс написал : нам разводку по помещениям МП разрешили пожарники делать

Пожарную разводку? При пожаре МП расплавится, чем тогда пожар тушить будете?

0
aura
aura
Местный

Регистрация: 01.07.2008

Москва

Сообщений: 500

22.10.2008 в 21:52:17

ty-lev написал : чем тогда пожар тушить будете?

по-пионерски :)

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.10.2008 в 22:24:24

ty-lev написал : При пожаре МП расплавится, чем тогда пожар тушить будете?

Как чем? из него ж хлестать начнёт...И сплинкер не нужен. Патентуем?:a

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

22.10.2008 в 22:34:38

NNN В старые-добрые времена даже резьбовые соединения были запрещены - только сварка. Единственная резьба - сам сплинкер. Сейчас наверное даже садовыми шлангами можно разводить. Если труба разрушится - не будет такого разпыления воды, там тарелка на распылителе определенной формы и конфузор над ней. Из расплавленной мп трубы вода просто вытечет и нифига не погасит.

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

22.10.2008 в 22:35:57

зря все так развеселились п.4.27* НПБ 88-2001* "В водозаполненных спринклерных установках допускается применение пластиковых труб, прошедших соответствующие испытания. При этом проектирование таких установок должно осуществляться по техническим условиям, разрабатываемым для каждого конкретного объекта."

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

22.10.2008 в 22:36:03

Пъ написал : Из расплавленной мп трубы вода просто вытечет и нифига не погасит.

Ну, значить, не патентуем.:(

0
ty-lev
ty-lev
Резидент

Регистрация: 16.03.2008

Москва

Сообщений: 3075

22.10.2008 в 22:37:17

Пъ написал : Из расплавленной мп трубы вода просто вытечет и нифига не погасит.

NNN Жалко, сорвался патент.

0