03.05.2009 в 12:36:20

Сделали сами разводку воды в квартире сшитым полиэтиленом Rehau + фитинги Rehau, арматура, гребенки - viega, far; редукторы honeywell. Брали все у офиц. дилера FAR.

Все замуровали в стены. Управляющая компания заставляет делать опрессовку, стоимость 4000 руб. Я вот думаю - а обязательно ли это? Делали все аккуратно, все фирменное, метод соединения у рехау простой - по идее не ошибешься. плюс редуктор - после него давление 3 бар.

P.S. поискал по поиску на форуме не нашел.

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

03.05.2009 в 12:51:23

Max S написал : стоимость 4000 руб.

В смысле: упр.к. требуя опрессовку, при этом предлагает свои услуги. Подробнее можно, кто чего требует и кто чего предлагает?

0
Аватар пользователя
Max S

Местный

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 9

03.05.2009 в 12:55:17

Да - упр.к. требует опрессовку и предлагает свои услуги - цена 4к. Привлекать сторонних спец-ов не запрещается.

Если это все-таки необходимо делать, есть ли где-то инструкция (там вроде разное давление разное время надо держать) - чтобы проконтролироть чтобы правильно сделали. Раз уж делать то по уму.

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

03.05.2009 в 13:03:58

Скорее всего у них там со страховщиками какие-то цивилизованные отношения налажены. Немного в сторону от темы: в случае потопов и прочих неприятностей, страховщики обычно не выплачивают компенсации, так-как проведённые работы не имеют должного документального сопровождения. К теме: запросите у упр. к. ту форму акта гидравлических испытаний, которая их удовлетворила бы. Форма не должна противоречить ГОСТовской. Разводку делали своими силами, или наёмными?

0
Аватар пользователя
Max S

Местный

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 9

03.05.2009 в 13:07:32

Своими

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

03.05.2009 в 13:16:23

Попросите их актик. Непонятно что они вкладывают в понятие опрессовка. Может быть их сантехник, в присутствии их-же техника-смотрителя, на некоторое время перекроет врезки в вашей квартире, после чего "комиссия" составит некое подобие акта. Попробуйте узнать у них, как это всё будет происходить. Если у Вас есть свой страховщик, то обязательно поинтересуйтесь у НЕГО, устроит-ли его такой порядок.

0
Аватар пользователя
Max S

Местный

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 9

03.05.2009 в 13:20:55

Опрессовку они будут делать насосом для опрессовки.

Честно говоря мой вопрос немного в другом - нужно ли реально делать опрессовку системы водоснабжения, даже если бы не было управляющей компании. Иными словами, обязательно ли ее делают грамотные сантехники?

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

03.05.2009 в 13:23:21

Реально опрессовку делать обязательно нужно. Вот возможный пример формы акта:

0
Аватар пользователя
Max S

Местный

Регистрация: 31.12.2008

Москва

Сообщений: 9

03.05.2009 в 13:53:08

Понятно спасибо! Есть ли четкая инструкция типа довести давление до X бар, держать Y часов, потом увеличить до , держать ... ?

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

03.05.2009 в 14:03:39

Опоздал с вложением. По последнему посту: во вложенном файле всё это есть. Но акт по испытаниям трубопровода а не системы. В этом случае, требуется составить к акту приложение с описанием системы.
По полной программе, на объекте ведётся общий журнал работ (в Питере такой стоил 1300 по безналу, 3 года назад), в этом журнале (пронумерованном, проштампованном, прошнурованном) ведётся запись всех событий на объекте, с ведением параллельного журнала специальных работ с фотофиксацией скрытых работ, со ссылками на проект и привязками к строительным отметкам и осям. Проводятся не только испытания напорных систем, но и канализации (метод проливки). После окончания строительства, общий журнал хранится у собственника объекта, или в упр. компании. В общем, "по уму" у требующей стороны уже не получится:) . К этому журналу, обычно покупается сборник актов (в Питере такой стоил 1500 по безналу, 3 года назад).
Грамотным сантехникам, всем этим заниматься не под силу, да и времени нет. У строительных компаний на это всё, есть и силы и средства и время. За то, с грамотными сантехниками напряжёнка перманентная:) . Пардон за многословие.

0
Аватар пользователя
Александр Ро

Местный

Регистрация: 16.06.2006

Екатеринбург

Сообщений: 1662

03.05.2009 в 14:15:50

Max S написал : Есть ли четкая инструкция типа довести давление до X бар, держать Y часов, потом увеличить до , держать ... ?

В техдокументации на Rehau есть.

7.7.2 Опрессовка трубопровод- ных систем (согласно требованиям к проведению гидравличес- ких испытаний в Германии) Собранные, но еще не замоноличен- ные трубопроводы следует заполнить водой таким образом, чтобы в них не оставалось воздуха. При гидравлическом испытании сис- тем водоснабжения из труб RAUTITAN компании REHAU следует, согласно нормам DIN 1988, проводить обяза- тельные предварительное и основное испытания. При этом для небольших узлов системы, таких как распреде- лительные коллекторы и врезки в магистрали, в „мокрых” помещениях достаточно провести только предва- рительное испытание. Предварительное испытание: в ходе предварительной проверки в системе устанавливается пробное дав- ление, учитывая допустимое рабочее давление (10 бар), напр., 15 бар (кото- рое в 1,5 раза больше рабочего избы- точного давления), и поддерживается в системе в течение 30 мин, а при его снижении с интервалом в 10 минут дважды доводится до требуемого уровня. В дальнейшем, в течение последующих 30 мин., давление не должно снизиться более, чем на 0,6 бара, при этом в системе не должно быть утечек. Основное испытание: непосредственно после предваритель- ного испытания следует провести глав- Рис. 113. Диаграмма гидравлического испытания ное испытание, продолжительность которого составляет 2 часа. При этом давление, оставшееся в системе после предварительного испытания, не должно снизиться за 2 часа более, чем на 0,2 бара. Утечек в системе, выявляе- мых визуальным контролем, при этом быть не должно. Замечания к проведению гидравлического испытания: на результат испытания может оказы- вать воздействие разница температур между теплоносителем и материалом трубы, которая вызывает температур- ные удлинения трубопроводов. При этом разница температур в 10 К вызывает изменение давления в диапазоне от 0,5 до 1 бара. Поэтому при проведении гидравличес- кого испытания трубопроводных систем из полимерных труб следует стремиться к поддержанию постоянной температуры теплоносителя в системе. Важно в этой связи, чтобы наряду с контролем давления обязательно про- водился визуальный контроль мест соединения, т.к. опыт показывает, что небольшие утечки не могут быть выяв- лены только наблюдением за измене- нием давления в системе. Непосредственно после монтажа трубопроводов и завершения гидрав- лического испытания система питье- вого водоснабжения должна быть основательно промыта, исходя из гигиенических соображений.

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

03.05.2009 в 14:26:21

Уже не катит: трубопроводы уже замоноличены. Гарантиям "REHAU" kaput.

0
Аватар пользователя
Гвоздь

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Сообщений: 898

03.05.2009 в 14:30:36

Max S написал : Честно говоря мой вопрос немного в другом - нужно ли реально делать опрессовку системы водоснабжения, даже если бы не было управляющей компании. Иными словами, обязательно ли ее делают грамотные сантехники?

Если решите проводить испытания, не давите на арматуру направленного действия (обратники, редуктора) в другом направлении, а то и сёдла у обратников повыгибаете. Не очень хорошо, вернее очень не хорошо для арматуры давить на нее избыточным давлением в направлении противоположном току воды, если эта арматура направленная. Посмотрите на характеристики коллектора, что бы шаровые краны в нем не попортить (это если он запорный). Опрессовка она штука двойственная.

0
Аватар пользователя
alsem

Местный

Регистрация: 26.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 617

03.05.2009 в 14:34:03

Бойлер если он есть, отключите, стиралку, посудомойку. Не отходите от "проверяющих" в общем:) . Ну и квиток об оплате "услуги", сохраните обязательно. В Вашем случае, это будет самый сурьёзный докУмент.

0
Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

03.05.2009 в 15:54:57

Max S написал : Управляющая компания заставляет делать опрессовку, стоимость 4000 руб. /// Я вот думаю - а обязательно ли это?

Конечно нет. В Вашем случае разграничение ответственности сторон по отсечным кранам. Все, что установлено после них касается только Вас. Иначе скоро банальный смеситель или толчок заставят "давить" за бабки - нашли, понимаешь, ниву непаханную :)

alsem написал : Скорее всего у них там со страховщиками какие-то цивилизованные отношения налажены.

Это сугубо их проблемы.

alsem написал : По полной программе, на объекте ведётся общий журнал работ

Skip/ В данном случае заказчик и исполитель - это одно физлицо :) Сам у себя примет? :)

Гвоздь написал : Не очень хорошо, вернее очень не хорошо для арматуры давить на нее избыточным давлением в направлении противоположном току воды, если эта арматура направленная.

Давайте без глупостей.

0

in my humble opinion