04.04.2006 в 12:34:56
#98716
У нас идиотская разводка горячей воды - по нашему стояку вода поднимается до 9 этажа, на 9 этаже труба уходит в соседнюю квартиру и по их стояку идет вниз. Я живу как раз на 9 этаже. Проблема в следующем: когда соседи включают горячую воду, труба в месте изгиба (изгибается труба под потолком, перед уходом в смежную с соседями стену) начинает ужасно шуметь. Шумит именно в месте сгиба - проверял! Что-нибудь можно с этим сделать?
04.04.2006 в 12:39:44
#98723
Дурацкий ответ: Можно. Поменять стояк.
А вообще можно попробовать обергуть его весь пористой изоляцией, предварительно промазав шумопоглащающей мастикой. Поможет ли? Вот в чем вопрос. Просто проблема в том, что колебания отлично распространяются по железу стояка, а с него переходят на бетон стены и перекрытия. Поэтому надо попробовать так, а если не поможет -- то только менять.
04.04.2006 в 13:26:00
#98777
Обидно, блин... Менять стояк - денег пока нет. Поэкспериментирую с мастикой/изоляцией. О результате отпишу. Кстати, не поможет ли замена части стояка? На рисунках - вид сверху и сбоку (если разберете мои художества). Что-то мне это соединение очень напоминает конструкцию детского свистка...
05.04.2006 в 01:16:03
#99344
а зачем там боковой отвод? там турбулентность и тп.. поставьте изоляцию из стекловаты в фольгированной оболочке( скорлупы джля труб) по немецким нормам это противошумная изоляция даже для канализации есть.
05.04.2006 в 09:01:03
#99416
может в верхней точке воздух скапливается и никак не может его оттуда вниз продавить... если так - надо в верхнюю точку зафигачить кран маевского.
05.04.2006 в 09:55:24
#99459
C2h5-OH написал : а зачем там боковой отвод?
Я так понял это разводка в квартире автора.
05.04.2006 в 10:40:13
#99518
да нет. это ж стояк. на рисунке одинаковое сечение. вряд ли таким сечением будут делать ввод в хату. хотя....Россия!
05.04.2006 в 12:44:12
#99637
Этот боковой отвод - просто кусок трубы, запаянный с одной стороны. Он расположен под самым потолком (от потолка сантиметров 15). Ввод в квартиру выполнен ниже - на рисунке его не видно. Я так понимаю, этот кусок трубы скорее всего и дает такой звук. Можно ли заменить только этот участок? Если да, то на какую конструкцию? P.S. Что интересно, подобная разводка на 2 стояка сделана только для горячей воды. Стояк холодной уходит куда-то на чердак и не шумит вообще.
05.04.2006 в 12:53:10
#99646
там на чердаке только вентиль чтоб сливать стояк, запустив в него волздух. можно заменить только этот участок на плавный отвод 90 град. а затем поставить СКОРЛУПЫ для труб.
06.04.2006 в 10:19:27
#100500
Ошибочка - стояк холодной воды заканчивается у меня в квартире (вчера разобрал часть потолка и внимательно посмотрел), никаких вентилей нет. Как же он тогда сливаться будет?
06.04.2006 в 11:26:20
#100565
а значит снизу из подвала, сильно булькая.
21.04.2006 в 17:30:54
#111812
Шумит все таки видимо из-за смесителя у соседей. Вчера лежал в ванной, а жена открыла воду на кухне. При этом шум был такой, что я аж подпрыгнул. Что самое интересное, на кухне ничего не слышно... Что бы это могло быть, я прямо теряюсь...
22.04.2006 в 00:29:46
#112072
шумит там, где борльше всего гидродинамиеское сопротивление.там завихрения всякие и тп..
24.04.2006 в 13:59:12
#112995
Да блин, не хотел пока стояки менять, но видимо придется :( ...
14.11.2012 в 13:09:18
#3433721
Недавно сделали подключение приборов в санузле. На входе c горячей водой стоит запорный шаровый кран Oventrop - косой фильтр - обратный клапан Itap - счетчик Itelma - редуктор давления FAR с манометром - фильтр FAR с манометром. При открытии любого смесителя на горячую воду, либо краника промывки фильтра возникает гудящий звук где-то в районе узла ввода. Сантехник уже поменял местами редукторы с холодного на горячий, поменял обратный клапан, но звук все равно остался. Причем, мой сантехник считает, что причина звука именно в редукторе. Но тогда мне непонятно, почему звук остается даже если на эту трубу привинтить другой редуктор, снятый со стояка холодной воды. В чем причина и что делать?
14.11.2012 в 23:31:52
#3434818
Сфотографировал узел ввода. Прошу оценить монтаж и подсказать, что может гудеть при включении горячей воды. Гул стоит при определенном напоре воды.
15.11.2012 в 02:49:04
#3435140
Gendalf написал : Сфотографировал узел ввода. Прошу оценить монтаж и подсказать, что может гудеть при включении горячей воды. Гул стоит при определенном напоре воды.
С таким ником можно и самому все вопросы решить.;)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
15.11.2012 в 13:21:02
#3435711
Inch1964 написал : С таким ником можно и самому все вопросы решить.
А более дельные мысли будут у кого-нибудь? Вопрос срочный.. Нужно определяться что надо заменить. То ли поменять редуктор на аналогичный, то ли купить и поставить другой редуктор, например Far FA 2835 12? Правда этот редуктор будет подороже и побольше габаритами.
15.11.2012 в 16:31:30
#3436099
Gendalf написал : А более дельные мысли будут у кого-нибудь? Вопрос срочный.. Нужно определяться что надо заменить.
Собрано неправильно. Фильтр ставится ДО редуктора, а не после, как у вас. ОК ставится после счетчика, а не до. Ну и т.д. В общем - переделывать.
15.11.2012 в 17:30:34
#3436189
Gendalf написал :
- Счетчик - ни при чем. Он у меня стоял еще до замены труб и работал прекрасно.
Изгиб перед счетчиком появился после замены труб?
15.11.2012 в 17:40:15
#3436204
BV написал : Изгиб перед счетчиком появился после замены труб?
Да, до этого у меня была ровная труба. Тут на форуме даже фотки есть где-то.
16.11.2012 в 16:32:27
#3438104
А если совсем редукторы снять, чем это грозит? Из потенциально опасных приборов стоит только стир. машина, которую можно перекрывать своим кранчиком после каждой стирки.
16.11.2012 в 16:52:44
#3438145
Gendalf написал : Да, до этого у меня была ровная труба.
Может быть комбинация счетчика с изгибом. Вставьте вместо счетчика кусок трубы.
И еще - получится махнуть местами трубу с синей гофрой и красной?
16.11.2012 в 16:53:48
#3438148
Gendalf написал : только стир. машина, которую можно перекрывать своим кранчиком после каждой стирки.
вместо крантика можно поставить редуктор только на неё
17.11.2012 в 00:29:32
#3439234
Gendalf написал : Недавно сделали подключение приборов в санузле. На входе c горячей водой стоит запорный шаровый кран Oventrop - косой фильтр - обратный клапан Itap - счетчик Itelma - редуктор давления FAR с манометром - фильтр FAR с манометром. При открытии любого смесителя на горячую воду, либо краника промывки фильтра возникает гудящий звук где-то в районе узла ввода. Сантехник уже поменял местами редукторы с холодного на горячий, поменял обратный клапан, но звук все равно остался. Причем, мой сантехник считает, что причина звука именно в редукторе. Но тогда мне непонятно, почему звук остается даже если на эту трубу привинтить другой редуктор, снятый со стояка холодной воды. В чем причина и что делать?
Я как-то в другой теме писал, что детонация трубы все равно будет происходить, потому как скорость потока воды в железных трубах не должна превышать 1 м/с. а в наших водопроводах достигает до 2-2.5 м/с. происходит микро-гидроудар. Если бы была возможность придавить в подвале вентиль подачи воды, то проблема решится, хотя не факт... на практике это действует не во всех случаях. Но это распространенная причина.
19.11.2012 в 10:25:57
#3443268
BV написал : Может быть комбинация счетчика с изгибом. Вставьте вместо счетчика кусок трубы.
И еще - получится махнуть местами трубу с синей гофрой и красной?
Да у меня счетчик стоял и с прямой трубой и с изогнутой раньше. Дальше была небольшая разводка из металлопласта. В обоих случаях никаких шумов не было. Насчет махнуть трубу - я не знаю. Я - заказчик, а монтаж делал сантехник. Это надо с ним разговаривать, а он уже деньги-то получил за работу и ехать повторно не хочет. Говорит, что монтаж сделан правильно, а то, что гудение происходит, это, якобы, не его забота...
Дмитрий_Ос написал : Но это распространенная причина.
Скорость потока воды до и после монтажа разводки не менялась. Почему же гул возник? И потом, гул возникает только на ГВС, на ХВС его нет.
19.11.2012 в 11:39:34
#3443364
Gendalf, попробуйте оба редуктора зажать до 4 бар, потом до 3-х - что будет?
19.11.2012 в 15:55:08
#3443848
Gendalf написал : Скорость потока воды до и после монтажа разводки не менялась. Почему же гул возник? И потом, гул возникает только на ГВС, на ХВС его нет.
Гул возникает при циркуляции воды, в ХВС нет циркуляции, только в ГВС. А возник он скорее всего из-за того, что когда пошел постоянный разбор воды, в подвале открыли вентили на всю... увеличился поток вот и загудело...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу