Аватар пользователя
Rendom

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Ростов

Сообщений: 24

25.08.2009 в 11:31:54

Вот придумал схему для водоснабжения своей квартиры. Ее особенность - это использование накопительного водонагревателя в качестве резерва. Я попытался предусмотреть 3 режима работы: 1) Нормальный режим (на входе есть ХВ и ГВ). При этом все потребители, кроме унитаза питаются водой на прямую, а унитаз потребляет воду их накопителя. Это сделано для того, чтобы вода в накопителе не застаивалась. 2) Режим "только холодная" (на входе есть только ХВ). В этом режиме все потребители (в том числе и унитаз) потребляют ХВ напрямую, а горячая вода поступает из водонагревателя. 3) Режим "засуха" (на входе нет никакой воды). В этом режиме, за счет накопленного запаса в 30л., водой обеспечивается только унитаз. 4) Есть и четвертый режим, когда подается только горячая вода. Я его не рассматриваю, но схема позволяет направить ГВ в унитаз.

Прошу оценить, что я не продумал, какие ошибки в схеме допустил.

Схема изменена: добавлен предохранительный клапан.

0
Вложение
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

25.08.2009 в 12:47:42

Предохранительного клапана нету - нагреватель может просто лопнуть. Странно, что резерв идёт только на унитаз, а не в общую магистраль, но это дело ваше.

0
Аватар пользователя
Rendom

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Ростов

Сообщений: 24

25.08.2009 в 13:05:45

Тук-Тук написал : Странно, что резерв идёт только на унитаз, а не в общую магистраль, но это дело ваше.

Так сделано из-за небольшого объема бака (30л), зачем эти 30 литров нужны в кране, чем они помогут, а вот в унитазе - это совсем другое дело, бака хватит на 5 полных смываний. Да и к тому же у меня на кухне еще фильтр с обратным осмосом и баком на 10 литров, резерв питьевой воды тоже есть.

Тук-Тук написал : Предохранительного клапана нету - нагреватель может просто лопнуть.

Вот тут поподробнее, какова вероятность разрыва бака? Я вот думаю стоит ли ставить этот клапан, в комплекте к нагревателю он идет, но смотрится не очень.

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

25.08.2009 в 14:06:26

Rendom написал : какова вероятность разрыва бака

При данной схеме близкая к 100%.

Rendom написал : стоит ли ставить этот клапан

Стоит, да.

Rendom написал : смотрится не очень

Купите на свой вкус другой, красивый. Но на такое же давление.

0
Аватар пользователя
z645

Местный

Регистрация: 31.01.2009

Рязань

Сообщений: 910

25.08.2009 в 14:58:24

2Rendom Схема - бред! Не надо мудрить. Тем более, что предохранительный клапан обязан быть!

0
Аватар пользователя
Алд

Местный

Регистрация: 02.12.2005

Москва

Сообщений: 60

25.08.2009 в 15:29:27

Неплохая мысль... сделаю себе так же, только бак побольше поставлю шахта позволяет. Нагреватель работает только когда нет горячей воды... использовать его еще и как резервуар очень хорошо. Запас как говорится не помешает. Подскажите пожалуйста что з предохранительный клапан? Редуктор или что то еще? Немного напрягает разрыв бака... но как же некоторые им вообще постоянно пользуются?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16436

25.08.2009 в 15:41:26

Алд написал : что з предохранительный клапан?

http://www.far-market.ru/katalog/kl6.htm http://master-santexnik.ru/full.php?cat=photo&img=%20%F1%E0%ED%F2%E5%F5%F8%EA%E0%F4.%20%E2%EE%E4%EE%ED%E0%E3%F0%E5%E2%E0%F2%E5%EB%FC.JPG

0
Аватар пользователя
Rendom

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Ростов

Сообщений: 24

25.08.2009 в 16:25:45

z645 написал : Схема - бред!

Да ну! Очень аргументированно!

Про клапан я понял, буду ставить, убедили. Критикуем дальше, только аргументированно пожалуйста.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16436

25.08.2009 в 16:34:42

2Rendom http://bugatti.superstroy.su/catalog.php?act=catalog_show_item&catalog_item_id=142&catalog_section_id=5 недешевое удовольствие -краны 3ходовые. вполне можно обойтись ок :http://bugatti.superstroy.su/catalog.php?act=catalog_show_item&catalog_item_id=290&catalog_section_id=15#menu

0
Аватар пользователя
Rendom

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Ростов

Сообщений: 24

25.08.2009 в 16:45:39

Схема изменена: добавлен предохранительный клапан.

0
Аватар пользователя
Rendom

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Ростов

Сообщений: 24

25.08.2009 в 16:48:29

masters написал : недешевое удовольствие -краны 3ходовые. вполне можно обойтись ок

Покупал краны в ЛеруаМерлен, дорогими не показались. Ну естественно они не бугатти. А как можно обойтись только обратными клапанами, я не представляю?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16436

25.08.2009 в 16:53:04

Rendom написал : А как можно обойтись только обратными клапанами,

ок +обычные краны

0
Аватар пользователя
Rendom

Местный

Регистрация: 21.08.2009

Ростов

Сообщений: 24

25.08.2009 в 16:58:15

masters написал : ок +обычные краны

Нууууу... согласен. Только громоздко получится на мой взгляд.

0
Аватар пользователя
Тук-Тук

Местный

Регистрация: 21.02.2008

Москва

Сообщений: 687

25.08.2009 в 17:41:57

Рабочая схема теперь. Кое-какие тонкости учтите, например, чтоб получить резерв из бака, после отключения воды придётся сначала поработать кранами туда-обратно, правым по схеме и горячим на смесителе, чтобы слить остатки воды из воздухоотводчика вместе со всей горячей магистралью. Далее, Леруамерленовские краны типа L в среднем положении пропускают во все дырки, не довернув есть риск устроить подмес на весь дом - сливая холодную воду в горячий стояк, грамотно собранная система обязана это исключать. Ну и сами по себе воздухоотводчики вообще говоря в квартирах напрямую к водопроводу лучше не подключать, хотя это конечно каждый решает сам. Моё мнение, что их надёжность для этого недостаточна.

0
Аватар пользователя
Алд

Местный

Регистрация: 02.12.2005

Москва

Сообщений: 60

25.08.2009 в 18:03:57

Спасибо masters за ответ

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу