мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

05.02.2012 в 15:33:04

Первое что приходит в голову-забивается теплообменник. если установить работу по температьуре теплоносителя(не по комнате) и температура должна быть ниже чем 80град.этого должно хватить для отопления.Шум должен пропасть. Можно програмно снизить мощность отопления.Интенсивность нагрева снизится.

0
Алексей Нико
Алексей Нико
Новичок

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

05.02.2012 в 20:17:30

мвс написал : Первое что приходит в голову-забивается теплообменник. если установить работу по температьуре теплоносителя(не по комнате) и температура должна быть ниже чем 80град.этого должно хватить для отопления.Шум должен пропасть. Можно програмно снизить мощность отопления.Интенсивность нагрева снизится.

Пожалуйста, объясните, как связан периодический шум с засорением ТО? Засоряется контур отопления или ГВС? Кстати, в смесителях сеточки, а в них мусор ржавого цвета (я его чищу) - это как-то связано? Шум - это не мотор дымососа?

0
kurganov
kurganov
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Самара

Сообщений: 163

05.02.2012 в 22:51:52

Алексей Нико написал : Давление в системе около 2,0, температура теплоносителя была 85 град., уменьшил до 75 град. - звук сначала пропал почти на сутки, потом появился вновь. Есть деталь неприятная: когда котел в паузе остывает, давление падает до 1,0, а при нагреве до 75 град. поднимается до 2,0.

Действительно, похоже шлама в трубах отопления полно. По быстрому слить-залить раза 2-3.

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.02.2012 в 19:17:42

Теплообменник забит-не значит что он завален мусором.БИЧ всех теплообменников -накипь. Если её будет много на стенках-там не только шум ,там птички петь будут. Периодичность связана с неравномерностью нагрева.В начале горелка работает с большей мощностью,затем уменьшает пламя в зависимости от нагрева. При появлении тонкой струйки воды в ГВС температура снижается.И птички не поют. Эти теплообменники стоят очень дорого.промываются очень плохо.Тянуть с промывкой не рекомендуется

0
Алексей Нико
Алексей Нико
Новичок

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

12.02.2012 в 22:27:39

мвс написал : Теплообменник забит-не значит что он завален мусором.БИЧ всех теплообменников -накипь. Эти теплообменники стоят очень дорого.промываются очень плохо.Тянуть с промывкой не рекомендуется

Спасибо! Насколько опасна ситуация в смысле разморозки системы? По каким параметрам узнать, дотянет ли до тепла или срочно мыть или менять ТО? Сейчас за бортом минус 25, темп. воды 70 град., периодически шум, то как будто воздух по трубкам щелкает, то легкое рычание и вибрация небольшая. Как мыть ТО Ferroli? Он какой-то особенный, как пишут... Сколько времени занимает промывка? Когда-то давно мыл кислотой ТО ленинградской газовой котонки, а тут как? Очень жду ответа!

0
Алексей Нико
Алексей Нико
Новичок

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

12.02.2012 в 22:33:15

мвс, добрый вечер! Ответьте, пожалуйста, на тему Проблема с FERROLI DOMIPROJECT F 24 - СРОЧНО! Очень меня это беспокоит!

0
kurganov
kurganov
Местный

Регистрация: 06.07.2007

Самара

Сообщений: 163

12.02.2012 в 23:11:10

Алексей Нико, ну при чём тут разморозка? До весны, конечно, дотянете. Ну грохот послушаете. У Вас в СО шлам или, действительно, накипь. От шлама избавиться проще. Даже зимой - промыть чистой водой 2-3 раза. От накипи избавляться - целое мероприятие. Здесь на форуме кто-то описывал. Вкратце так. Залить в систему антинакипин, соответственно объёму системы (если система гравитационная, то это просто - через бак-расширитель кружкой, а если закрытая, то я незнаю - насосом как-нибудь), дать поработать системе с температурой ~80 град. часа 2, слить рассол, промыть чистой водой 2-3 раза.

0
Алексей Нико
Алексей Нико
Новичок

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

12.02.2012 в 23:17:47

kurganov написал : Алексей Нико, ну при чём тут разморозка? До весны, конечно, дотянете.

Спасибо!

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.02.2012 в 23:19:17

kurganov написал : Алексей Нико, ну при чём тут разморозка? До весны, конечно, дотянете. Ну грохот послушаете. У Вас в СО шлам или, действительно, накипь. От шлама избавиться проще. Даже зимой - промыть чистой водой 2-3 раза. От накипи избавляться - целое мероприятие. Здесь на форуме кто-то описывал. Вкратце так. Залить в систему антинакипин, соответственно объёму системы (если система гравитационная, то это просто - через бак-расширитель кружкой, а если закрытая, то я незнаю - насосом как-нибудь), дать поработать системе с температурой ~80 град. часа 2, слить рассол, промыть чистой водой 2-3 раза.

Или лучше сразу поменять котел-чтобы не мучатся. Промыть можно соляной кислотой.Только аккуратно.Концентрацию сделать меньше ,чем при промывке колонки,и время меньше.греть не надо,а вот циркуляция непомешает.После хорошо промыть чистой прточной водой. Лучше заняться этим летом.И каждый год.Регулярно.

0
Алексей Нико
Алексей Нико
Новичок

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

12.02.2012 в 23:30:07

Спасибо!

0
Алексей Нико
Алексей Нико
Новичок

Регистрация: 26.05.2009

Муром

Сообщений: 84

21.02.2012 в 00:02:31

В продолжение темы: шум нарастает день ото дня, пытался найти специалиста по промывке - предлагается метод только со снятием ТО, но не дают гарантии, что успешно установят назад, т.к. нигде нет новых оригинальных уплотнителей Ферроли. Подскажите, пожалуйста, испытанный способ промывки битермического ТО Ферроли и если можно, поподробнее - постараюсь сделать самостоятельно. И что удивительно - у нас в Муроме числится официальный СЦ Ферроли, но у них ни документации, ни деталей, ни техподдержки от представительства нет и не будет! А котлов таких в городе значительно более сотни... Совет получил - заменить Ферроли на Бакси - детали есть, ремонтопригодность хорошая. Вот так.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу