Nov547
Nov547
Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

23.12.2009 в 17:27:27

Завтра буду впервые заниматься мягкой пайкой меди, сегодня приобрел горелку KEMPER 1060 PZ, балон газа KEMPER SUPERGAZ 300ml-170g, и флюс VIEGA 94940 Уменя такие вопросы:

  • в магазине сказали что балона хватит на 3-4 часа непрерывного горения на max мощности, а дома уже почитал что расход газа у данной грелки 140гр/час, следовательно по паспорту балона хватит на чпс с небольшим - где правда????? -этот флюс содержит металлическую порошок или нет. И с каким флюсом проще паять который содержит металл или не содержит -ну и напоследок горелка KEMPER 1060 PZ подходит для пайки 22 трубы???

Заранее спасибо!!!

0
levian
levian
Резидент

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

23.12.2009 в 22:24:28

Для ответа на Ваши вопросы не хватает данных

  • мощность горелки?
  • что за газ? Трубу 22 мм можно паять бутаном, пропаном, пропан-бутаном и МАПП-газом - время нагрева бедет разное. Главный принцип - припой должен плавиться от прикосновения к детали, а не от пламени. Если подготовить весь трубопровод - нарезать отрезки труб по размерам, зачистить места пайки труб и фитингов, нанести флюс и всё собрать, то часа непрерывной пайки за глаза на полсотни стыков.
0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

24.12.2009 в 01:19:13

Nov547 написал :

  • в магазине сказали что балона хватит на 3-4 часа непрерывного горения на max мощности, а дома уже почитал что расход газа у данной грелки 140гр/час, следовательно по паспорту балона хватит на чпс с небольшим - где правда?????

Правда обычно в паспорте, а не у болтунов-«консультантов».

Nov547 написал : -этот флюс содержит металлическую порошок или нет.

Вам виднее. Если он серый на вид, то содержит. Если полупрозрачный беловатый, то нет.

Nov547 написал : И с каким флюсом проще паять который содержит металл или не содержит

Кому как. Обычно считается, что флюс с металлом лучше. Но мне чистый гораздо больше понравился.

Nov547 написал : -ну и напоследок горелка KEMPER 1060 PZ подходит для пайки 22 трубы???

Хватит, хватит, куда больше...

0
mazai999
mazai999
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 1141

24.12.2009 в 02:15:39

флюс с пастой удобнее тем, что когда металл входящий во флюс заблестел (расплавился) - значит место пайки нагрелось и можно подносить олово...

0
Nov547
Nov547
Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

25.12.2009 в 20:56:10

Спасибо за советы Сегодня паял, честно сказать ощущения от процесса противоречивые... С одной стороны очень удобно, можно сначала все нарезать зачистить и собрать в кучу, а потом разобрать нанести флюс собрать паять, быстро, красиво... Но наверное не хватает практических навыков и боюсь что припой не затекал в раструб хотя припоя ушло много, может так кажется. Вообще часто бывает "непропай" и не качественные соединения????

Немного практикуюсь в сварке, заварил около 10 стыков труб 1", 3/4" ни один не засал (вода, пар) пока кажется что варить проще и наглядней чем паять...

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

25.12.2009 в 21:05:43

Nov547 написал : Вообще часто бывает "непропай" и не качественные соединения????

иногда бывают.неравномерный прогрев-перегрев. раструб расширяется меньше, труба внутри больше. в основном если рядом несколько стыков очень близко. если есть сомнения-отрезал, нарастил-5минут делов..

Nov547 написал : Немного практикуюсь в сварке

для сварки перерыв в работе не очень хорошо-теряется навык. а паять отвыкнуть невозможно, т.к не требует специфических навыков проще на порядок. важна аккуратность и продуманность процесса..

0
Nov547
Nov547
Местный

Регистрация: 03.09.2007

Петрозаводск

Сообщений: 408

25.12.2009 в 21:31:12

Эх зассат наверное стыки, ладно будет видно... Обидно что не успел собрать опрессовщик, пару эскизов уже отдал токарю, но еще работы предстоит... Когда соберу самоделку вынесу на суд форума:)

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

25.12.2009 в 23:57:24

2Nov547 недавно пришлось устранять протечку водопровода. потекла пайка. припой был только на стыке фитинга. внутри не было. потекло спустя 4(!)года. при капремонте тянули стояки, оторвали/

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

26.12.2009 в 05:18:52

masters написал : для сварки перерыв в работе не очень хорошо-теряется навык.

Да ничего там не теряется, было бы что терять. Как и с пайкой, как и с любым другим навыком.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

26.12.2009 в 05:36:08

Wazawai написал : Да ничего там не теряется, было бы что терять.

взял держак-сразу сварщик? а паять любой с первого раза сможет.

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

26.12.2009 в 10:06:49

2masters - Взял держак — сразу держальщик! :p

Если навык есть, он не пропадёт. Если нет, то не появится ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу