Роман123
Роман123
Новичок

Регистрация: 26.11.2009

Тамбов

Сообщений: 5

25.12.2009 в 23:01:59

Насос ставится на подачу или обратку? В чём разница,однотрубная система

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

25.12.2009 в 23:05:29

на обратку. так принято. типа, через насос будет протекать с меньшей температурой носитель. Я тоже так ставлю, но по-моему это не прАвило. ИМХО, если поставите на подачу, то получите те же яйца. Смотрите сами где ставить удобнее - в любой точке системы.

0
SCB
SCB
Резидент

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

25.12.2009 в 23:47:47

Роман123 написал : Насос ставится на подачу или обратку? В чём разница,однотрубная система

На обратке ему немного полегче, но точное положение определяется конфигурацией трубопроводов, кранов, фильтров.
Я ставлю и так и сяк, разницы в ресурсе не замечено.

0
Basil79
Basil79
Резидент

Регистрация: 28.09.2008

Киев

Сообщений: 2084

25.12.2009 в 23:54:10

SCB написал : На обратке ему немного полегче, но точное положение определяется конфигурацией трубопроводов, кранов, фильтров.
Я ставлю и так и сяк, разницы в ресурсе не замечено.

спасибо, уверили меня.

0
Suever
Suever
Резидент

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

26.12.2009 в 08:17:37

По идеи хорошему насосу без разницы,где стоять. Но котлу,лучше когда он на обратке,имхо.

0
АКВАГАЗ
АКВАГАЗ
Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

26.12.2009 в 17:26:02

Basil79 написал : на обратку. так принято. типа, через насос будет протекать с меньшей температурой носитель. Я тоже так ставлю, но по-моему это не прАвило. ИМХО, если поставите на подачу, то получите те же яйца. Смотрите сами где ставить удобнее - в любой точке системы.

Согласен полностью

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

26.12.2009 в 19:41:42

Роман123 написал : Насос ставится на подачу или обратку? В чём разница,однотрубная система

лучше на подачу ,для насоса губителен шлам ,как правило его больше в низу

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.12.2009 в 19:48:11

orinbasar написал : для насоса губителен шлам ,как правило его больше в низу

Поэтому перед насосом ставят грязевик если насос на обратке.

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

26.12.2009 в 19:56:28

orinbasar написал : лучше на подачу ,для насоса губителен шлам ,как правило его больше в низу

+1 тем более что рабочая температура насосов до 110 градусов

NNN написал : Поэтому перед насосом ставят грязевик если насос на обратке.

грязевик ставят еще и для того чтоб этим шламом тело котла не забить

0

Сантехнические работы Москва и область

orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

26.12.2009 в 19:56:41

NNN написал : Поэтому перед насосом ставят грязевик если насос на обратке

грязевик не даёт 100%защиту от шлама,хотя он и должен стоять перед насосом

0
AlexMax
AlexMax
Резидент

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

26.12.2009 в 22:02:15

Zhek@ написал : +1 тем более что рабочая температура насосов до 110 градусов

При каком давлении в системе? Тут нужно смотреть на графики. В обратке насосу будет легче в любом случае.
З.Ы. В инструкции одного из грюнфодсов было написано - только обратка. Скорее всего, перестраховка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.