касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

19.11.2013 в 18:26:31

OlegCh написал : но он же не должен сразу отключаться,

Вот это и должно насторожить. Второй день топики (несколько топиков),забрасывают удочку и.... уходят решать проблему.

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

19.11.2013 в 19:05:52

OlegCh написал : . Я так думаю...

правильно думаете . и в разных котлах он настраивается по разному гдето програмно в меню , где то джамперы на плате переставляются . где то подстроечное сопротивление , а самое лучшее это постоянная работа насоса . эл жрёт больше , зато равномерное остывание по контуру, обычно с завода на всех котлах уже выставлена постциркуляция

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

19.11.2013 в 22:12:49

Yrik1980 написал : подниматься на 8-10 градусов больше, чем при работающей горелке, то есть показывает уже 60. Почему? Спасибо.

Посмотрите как набирает температуру при нагреве.При малой темпратуре. Кажется пора мыть теплообменник.Или фильтр забит.

0
Yrik1980
Yrik1980
Местный

Регистрация: 25.04.2011

Киев

Сообщений: 622

20.11.2013 в 02:30:30

касимов написал : Инерция тепла.Заглуши двигатель авто и посмотри на датчик температуры.

Так помпа еще работает. Вот только перестанет крутится турбина (дымоход) - сразу растет...

мвс написал : Посмотрите как набирает температуру при нагреве.При малой темпратуре. Кажется пора мыть теплообменник.Или фильтр забит.

Котел новый, два дня назад установил. Температуру больше 65 не набирает, вырубается и пишет перегрев... (слышно как начинает вода шуметь, как в чайнике). Фильтр грубой очистки стоит на подачу с системы, снимал - не много мусора было. В инструкции читал, так там еще есть и в котле, может точно забит...

Да, и, кстати, запустил как пришел с магазина. То есть ни каких регулировок не делал...

0
Cherep
Cherep
Новичок

Регистрация: 16.02.2012

Москва

Сообщений: 91

20.11.2013 в 17:46:38

Yrik1980 написал : (слышно как начинает вода шуметь, как в чайнике)

Воздух... Сгоняйте воздух... У меня так бывало... Потом я резко закрывал-открывал кран подачи, и было слышно, как "псыкал" автоматический воздухоотводчик, установленный на подаче...

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.11.2013 в 18:29:45

проверить открыт ли воздухоотводчик в котле. А крутится ли нормально насос.Заглушку в торце открывали? Проверить давление газа на горелку-максимальное. Это обязательные операции при пуске.

0
Yrik1980
Yrik1980
Местный

Регистрация: 25.04.2011

Киев

Сообщений: 622

20.11.2013 в 21:21:39

Ребята решил проблему!!!

Если кому интересно https://www.youtube.com/watch?v=_2lWqu4wD2U

Всем спасибо, кто откликнулся!

0
витаон
витаон
Эксперт

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

20.11.2013 в 21:44:05

Yrik1980 написал : Всем спасибо, кто откликнулся!

Слава богу! ну про показания то понятно. а котёл то почему в ошибку уходил из за перегрева

0
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

20.11.2013 в 22:06:53

витаон написал : . а котёл то почему в ошибку уходил из за перегрева

похоже что стоит еще датчик температуры по которому и выходит ошибка по перегреву - так сказать датчик перегрева... и хорошо что ошибка..а то так и расплавиться можно))

у меня на аристоне сначала стоит термостат перегрева..и потом датчик температуры в контур отопления.

0
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Местный

Регистрация: 19.08.2011

Курск

Сообщений: 605

20.11.2013 в 22:22:18

кстати - вот что вычитал Термостат перегрева Размыкание контактов термостата перегрева (102±4°C) вызывает аварийную остановку котла (не отображается на дисплее), и если термостат остается разомкнут в течение 5 сек, котел переходит в состояние аварийной блокировки, на панели управления зажгутся красные светодииндикаторы перегрева и блокировки. Для перезапуска котла температура должна снизиться до рабочего значения (по термостату (87°C) и, ниже предельной температуры по температурному датчику подачи (88°C). После этого надо нажать кнопку «Сброса» (Reset) разблокировки на панели управления котла.

0
Yrik1980
Yrik1980
Местный

Регистрация: 25.04.2011

Киев

Сообщений: 622

20.11.2013 в 23:28:52

витаон написал : а котёл то почему в ошибку уходил из за перегрева

Потому, что реально вода нагревалась больше 90 градусов, а мозг этого не видел (60-65 на дисплее) и там еще один датчик перегрева есть (по моему преростат) вкручен в теплообменник, вот он и блокировал котел.

ГОРНЯК 46 написал : у меня на аристоне сначала стоит термостат перегрева..и потом датчик температуры в контур отопления.

Вот вот, у меня тоже!

ГОРНЯК 46 написал : Для перезапуска котла температура должна снизиться до рабочего значения (по термостату (87°C) и, ниже предельной температуры по температурному датчику подачи (88°C). После этого надо нажать кнопку «Сброса» (Reset) разблокировки на панели управления котла.

Так же само приходилось нажимать ресет...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу