16.12.2017 в 09:04:34
Inch1964, А вопрос еще такой. Сегодня вдруг котел перестал увеличивать температуру. У меня стоит 50 градусов. А до 55 не увеличивает. Только уменьшить можно. В чем проблема?
16.12.2017 в 12:13:54
id110723577, Вы не ответили котел конденсационный или нет?
А почему не даёт температуру подачи выше +50, это чаще всего это говорит о том, что у котла выдаваемая им мощность меньше, чем потребляемая системой мощность. Но могут быть и другие причины, например, неисправность котла, или что-то неверно подключено или настроено.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.12.2017 в 22:25:55
Inch1964, Все работает. Наладили. Но я все равно не понимаю, как сделать так, чтобы котел работал реже и потреблял меньше газа и электроэнергии?
17.12.2017 в 01:33:41
id110723577 написал: Но я все равно не понимаю, как сделать так, чтобы котел работал реже и потреблял меньше газа и электроэнергии?
Уже писал:
Inch1964 написал: В любом случае начните с правильной настройки котла.
Inch1964 написал: Для экономии газа важен температурный режим системы. Т.е. температура теплоносителя и на подаче и на обратке. Для неконденсационного котла режим должен быть 70/60 для полимерных труб и 80/60 для металлических труб. В конденсационном котле расход газа дополнительно можно уменьшить, установив датчик уличной температуры. Тогда автоматика котла будет понижать температуру подачи в зависимости от температуры на улице. Также для конденсационного котла расход газа тем меньше, чем ниже температура теплоносителя на обратке котла.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
17.12.2017 в 08:22:01
id110723577 написал: как сделать так, чтобы котел работал реже и потреблял меньше газа и электроэнергии?
Утеплить дом.
27.12.2017 в 10:37:07
касимов написал: Утеплить дом.
К сожалению приходится топить не во всем доме, законсервировать часть дома на зиму.
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
02.01.2018 в 11:40:32
Илья345 написал: законсервировать часть дома на зиму.
Что-то мешает это сделать?
03.01.2018 в 14:35:10
касимов написал: Что-то мешает это сделать?
Мне - нет, я и пишу, как способ удешевить и упростить отопление в доме.
Honda Accord, Sennheiser HD800s, Whistler XTR-690, ZOTA “Carbon” AlonioT6
03.01.2018 в 17:27:10
Илья345 написал: как способ удешевить и упростить отопление в доме.
Способ приемлем.
03.01.2018 в 20:01:17
Илья345 написал: пишу, как способ удешевить и упростить отопление в доме.
Совсем не отапливать часть помещений в доме - может привести к накоплению влаги в межкомнатных перегородках и их отсыреванию. Что в свою очередь, приведет к появлению на стенах плесени и грибка.
Ведь межкомнатные перегородки не могут служить теплозаграждениями.
Есть рекомендации не делать разницу температур между смежными комнатами более 6 градусов.
Точно же определить возникнет ли отсыревание, можно в программе Аудитор ОЗЦ 6.1
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
22.02.2018 в 07:29:29
kukarachas, если утечек нет, то это из-за воды. я тоже маялся месяца три, но в итоге всё установилось.
22.02.2018 в 07:56:54
вопрос по елекролюкс квантум 24 с закрытой камерой сгорания: ОЧЕНЬ МНОГО ПОТРЕБЛЯЕТ ГАЗА и после выключения горелки еще какое-то время работает турбина - как её выключать вместе с горелкой. спасибо.
22.02.2018 в 08:22:31
levin62 написал: ОЧЕНЬ МНОГО ПОТРЕБЛЯЕТ ГАЗА
Очень дырявое помещение он греет...
levin62 написал: после выключения горелки еще какое-то время работает турбина
Горелке и теплообменнику нужно охладиться после погасания пламени.
levin62 написал: как её выключать вместе с горелкой.
Сначала поинтересуйтесь стоимостью нового теплообменника.
22.02.2018 в 13:32:36
levin62 написал: ОЧЕНЬ МНОГО ПОТРЕБЛЯЕТ ГАЗА
"очень много"- понятие растяжимое и является вашим субъективным оценочным мнением. То есть по факту ни о чём не говорит.
levin62 написал: после выключения горелки еще какое-то время работает турбина
ну и наверное производитель не зря так сделал.
levin62 написал: как её выключать вместе с горелкой. спасибо.
зачем? что и сколько Вы на этом экономить будете? и на сколько потом "налетаете"...
10.12.2018 в 18:34:08
Помогите решить проблему! Котел С.Дюваль f35 2-х контурный, турбированный, в комплекте с пультом ДУ. Устанавливаю на пульте 19 градусов, через несколько минут температура поднимается до 19.5, но котел не выключатся, а продолжает работать на минимальной температуре подачи 37 градусов и так работает беспрестанно, независимо от того повысилась или понизилась заданая температура. Выключается только для перехода на ночной режим. Котел видит пульт (проверяла по инструкции), но не видит заданой температуры. Вот например сейчас, задана температура в помещении 20 градусов, уже час температура подачи 40 градусов и на пульте 19.7 градусов и котел работает и работает ((( Как исправить?