10.12.2018 в 22:50:36
#6499140
АленаК, бегло посмотрел инструкцию к Вашему котлу. По поводу настойки работы с пульта не нашёл вообще ни чего (может конечно искал плохо). При подключении пульта к котлу, на плате необходимо изменить положение выключателя SW1 на "ON" , Сделано? На сколько выше установленной поднимается температура? Возможно, что дельта температуры больше 1 градуса, и тогда ситуация когда ...
АленаК написал: задана температура в помещении 20 градусов, уже час температура подачи 40 градусов и на пульте 19.7 градусов и котел работает и работает
... вполне нормальная. Котёл смодулировал (отрегулировал) свою мощность и поддерживает оптимальный режим.
11.12.2018 в 11:56:39
#6499621
На какой плате должно быть переключение? (в инструкции такого не нашла) :o Температура поднимается выше установленной на 0.3-0.4 градуса, в зависимости от того, как долго работает котел, а он так работает пока не наступает время ночного режима. Дело в том, что раньше такого не было!котел нагонял нужную температуру и выключался.Была чистка байпаса,небходима чистка теплообменника, может ли это влиять?
11.12.2018 в 12:15:43
#6499650
Сидела и слушала котел, он выключается на секунду, потом опять включается и так 2 раза, на 3 раз включается и продолжает работать на минимуме минут 5, потом цикл повторяется. Это так работает сегодня, вчера не выключался вообще. Читала здесь про тактование, кажется, может в этом проблема?
11.12.2018 в 18:29:41
#6500070
Для правильной настройки котла достаточно внимательно прочитать руководство по эксплуатации. Оно всегда прилагается к котлу.
Более подробную инструкцию (сервисный уровень) можно скачать с официального сайта производителя котлов. На дворе 21 век давно. Никто не мешает получить нужную информацию в течении 5 минут.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.12.2018 в 21:06:23
#6500212
Inch1964 написал: Для правильной настройки котла достаточно внимательно прочитать руководство по эксплуатации. Оно всегда прилагается к котлу.
Более подробную инструкцию (сервисный уровень) можно скачать с официального сайта производителя котлов. На дворе 21 век давно. Никто не мешает получить нужную информацию в течении 5 минут.
Inch1964, Я инструкции (обе) прочитала от корки до корки и что? Нигде не указано в каком диапозоне меняется температура отопления при авторежиме при работе со встроеным термостатом, на сколько градусов или десятых градусов должна подняться или опуститься комнатная температура для цикличной работы котла! Можно ли все это регулировать и/или/как определить поломку! Мастер из сервисного центра почистил байпас, назад его забивал молотком, слизал гайку, сломал одно крепление со словами все и так держится! Не весело, что женщине не инженеру приходится самой разбираться, вот и прошу помощи!
11.12.2018 в 21:58:10
#6500263
АленаК написал: Читала здесь про тактование, кажется, может в этом проблема?
Нет, тактование, это как раз когда котёл очень быстро набирает температуру, отключается и включается через непродолжительное время. И так происходит относительно часто. Такой режим, для котла, куда хуже чем продолжительная работа на малой мощности. Так что это не Ваш случай.
АленаК написал: На какой плате должно быть переключение? (в инструкции такого не нашла) :o
АленаК написал: Температура поднимается выше установленной на 0.3-0.4 градуса,
Ну тогда норма, что не отключается. Лично у меня на комнатном термостате минимальная дельта 1грд, то есть +/- 0,5 от установленной. Больше установить можно, меньше уже нет.
Inch1964 написал: Никто не мешает получить нужную информацию в течении 5 минут.
Inch1964, Ну потратьте 5 минут своего драгоценного времени, найдите девушке информацию.
АленаК написал: Мастер из сервисного центра почистил байпас, назад его забивал молотком, слизал гайку, сломал одно крепление со словами все и так держится!
Трудно сказать что могло произойти с котлом после такого "квалифицированного обслуживания"...
12.12.2018 в 12:28:43
#6500696
Спасибо большое за советы! К сожалению на плате такого переключателя нет ( Пришла к выводу, что байпас надо менять, поскольку определить открыт он и на сколько или закрыт не возможно (гайка слизана на нет) Буду искать квалифицированного специалиста на нашем хуторе.
16.12.2018 в 17:15:49
#6504396
Здравствуйте уважаемые ! Подскажите дилетанту,вдруг озаботившимся своим отоплением.вот у меня имеется площадь отапливаемая по бти 290 кВ.м, котёл Протерм 40 Клом с модулируемой горелкой,170 чугунных радиаторов и около 130-140 метров труб д 25-32. Основные трубы это стояки их 8. Для уменьшения расхода я просто прижал газовый кран на стояке, котёл стал дольше оставаться в режиме нагрева то есть меньше в течении суток вкл выкл,модуляция сохранилась только стало не так громко её слышно. Пламя на горелках голубого цвета . Хочу поставить комнатный термостат, и сделать перенастройку котла на меньшую мощность. Когда мне запускали котёл в сервисной книжке написано давление газа200 мл ртутного столба , это нормально или нет. Вопрос стоит ли это делать или нет?? Стены 2.5 кирпич. Извиняюсь за сумбурное изложение !!
10.06.2019 в 17:28:11
#6629819
Разъясните, пожалуйства, принцип работы сбросного клапана (котел Электролюкс). Расположен за насосом. Исполнен с красной пластиковой крышкой. Крышка не закручена. При надавливании на нее течет вода. Так и должно быть?
10.06.2019 в 23:27:13
#6630051
cineman, какое положение клапана следует считать открытым, а какое закрытым? Никак вникнуть не могу. Под крышкой, судя по описанию устраства этого клапана, шток с перекрывающей отвертие трубы тарелкой. И пружина, которая деформируется при повышении давления и приоткрывает тарелку в результате чего вода стравливается и пружина возвращает тарелку на место. Но клапан как я понимаю можно открывать и вручную. Для этого надо надавить на сам шток. Но как написано в нескольких источниках, перед тем, каа давить на шток, надо открутить эту самую крышку. Т.е. у меня она уже получается откручена? И надо ли ее вкручивать обратно... Сейчас жарко, котел выключен. Но хотелось бы вопрос выяснить заблаговременно.
11.06.2019 в 00:57:02
#6630097
Alboxer написал: Но как написано в нескольких источниках, перед тем, каа давить на шток, надо открутить эту самую крышку
Я не пил из таких источников. Выше Вы описали обычный предохранительный клапан. Не нужно его мусолить частыми открываниями. Он после этого начинает подтекать.
Alboxer написал: Т.е. у меня она уже получается откручена? И надо ли ее вкручивать обратно..
Оставьте клапан в покое. Скрытая проблема может быть в расширительном баке. А может и не быть.
11.06.2019 в 07:52:55
#6630144
cineman, я ни о каких проблемах не писал. Все работало до наступления теплых дней в штатном режиме. А из источников литературы или информации попить сложновато. Но если там написано "для ручного открывания клапана открутить крышку и нажать на нее", то не указано, надо ли вернуть ее на место.
04.10.2021 в 21:32:33
#7030467
Советую обратиться
17.02.2022 в 17:16:34
#7074958
liveuser написал: Здравствуйте, у меня горелка HUBERT AGW - 20Q, проблема такая что дома стоят трубы на 15 когда включаешь воду она нагревается до 70 градусов из за маленького протока воды через горелку, ручками на самой горелке все что можно убавил не помогло, можно как то внутри самой горелки убавить подачу газа? спасибо заранее.
liveuser, я брал такой котел на Хрусталёва в Севастополе, попробуйте туда позвонить, там вроде как официальное представительство HUBERT, вызовите их мастера, он посмотрит.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу