Ferroli Pegasus 32, я же писал. Энергозависимый. А дает ли установка комнатного термостата экономию газа?
09.12.2010 в 20:35:44
Ferroli Pegasus 32, я же писал. Энергозависимый. А дает ли установка комнатного термостата экономию газа?
09.12.2010 в 22:25:13
Установка комнатного термостата даст экономию в том случае,если отопляемая площадь на много меньше чем заявленая минимальная мошность (из рассчета 1квт на 10 метров.В вашем случае совсем не так. Меньший расход будет при непрерывной работе котла с минимальной ощностью.Котел должен держать установленую температуру +-несколько градусов,при этом не отключаясь. При первом пуске котла специалисты должны проверить и отрегулировать максимальное и миниальное давление газа на горелке,согласно паспортных значений.После чего програмно устанавливается максимальная мощность в зависимости от характеристик помещения.Для вашего помещения ограничение мощности принципе ни к чему,Так как мин. мощность 13квт меньше минимально необходимой.
10.12.2010 в 00:32:43
Посмотрел паспорт - по-моему программно мощность на нем не регулируется, а изменяется только с помощью регулировки давления газа в газовом клапане. Про автоматическое поддержание температуры ничего не сказано.
10.12.2010 в 10:15:20
Все должно быть.Но начинать надо с давления газа.
11.12.2010 в 20:41:36
2 Renex. Комнатный термостат устраняет перетоп, излишнее расходование газа, за счет этого экономия, даже и при несоответствии мощности котла системе отопления.
11.12.2010 в 21:38:14
Комнатный теростат хорош при работе котла в межсезонье.Когда температура за окном не постоянна и меняется в течении суток несколько раз.В холода котел должен работать непрерывно.Потихоньку ГРЕТЬ ,греть, г р е т ь и г р е т ь.
12.12.2010 в 02:01:45
мвс написал : В холода котел должен работать непрерывно.Потихоньку ГРЕТЬ ,греть, г р е т ь и г р е т ь.
вот сейчас за окном -15, дома +22, термостат котла стоит на +60гр, обратка примерно 45-55 (в зависимости от включения клапана на теплом полу, площадью 35 кв.м; площадь дома - 180кв.м). Сейчас понаблюдал за работой:
Режим работы - за 1.5
минуты нагревает воду на 5 гр, включается снова через 6 минут соответственно при снижении температуры обратки на 5гр. Воду от 45 до 60гр нагревает за 4 минуты (это когда более холодная вода поступает в систему в момент открытия клапана на теплом полу), далее также отключается на 5-6 минут.
Так вот при таком режиме работы стоит ли что-то менять, или же в этом случае лучшее - враг хорошего?
Котел - напольный ferroli pegasus 32, из настроек - только внутренний термостат и клапан давления газа.
12.12.2010 в 10:14:17
Установите давление газа на горелку.Настройка производится на клапане.При помощи манометра устанавливают минимальное и максимальное давление на горелке. Любые заводские настьройки не соответствуют нашей реальности. По своим характеристикам котел идеально подходит для вашего помещения.
13.12.2010 в 15:28:17
ДАЙТЕ СОВЕТ: Котёл Бакси Эко 24, 6 лет. Проблема такая - работает сам как хочет. То сильно греет то вообще слабо Т воды-20-40 гр. Замел одну закономерность, после того как сработал програматор( выключился) или когда выключил котёл и после включения и долго постоял котёл не включённым, после включения не набирает температуру. происходят короткие включения автоматикой котла( 3-10 сек.), Т воды подымается до 35-40 гр. затем выключается горелка, Т падает до20-25 гр. котёл долго не включается. На регулятор Т СО практически не реагирует. Через некоторое время(часов 8-24) прогревается телоносителя и работает более стабильно, модуляция работает. Но всё равно Т теплоносителя неадекватно положению регулятора СО. Отсюда вопрос может это датчик температуры котла? на сколько он надёжен? При подключении вместо него сопротивление на 3кОм горелка работает на полную мощность и Т воды растёт ну и модуляции конечно нет. Или это плата управления( мне кажется что усох какой то конденсатор) Поможет ли чистка котла для решения проблемы( чистил года 3 назад) Может кто знает где найти электронную схему?
13.12.2010 в 16:13:51
мвс написал : Комнатный теростат хорош при работе котла в межсезонье.
Комнатный термостат хорош всегда, если не доставляет особого удовольствия бегать к котлу каждый раз, как изменится температура за бортом.
13.12.2010 в 16:26:55
ssvvvs написал : При подключении вместо него сопротивление на 3кОм горелка работает на полную мощность и Т воды растёт ну и модуляции конечно нет.
А ошибок нет?
Проверьте датчик температуры -
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу