Sammy64
Sammy64
Новичок

Регистрация: 03.02.2010

Воронеж

Сообщений: 14

09.02.2010 в 20:36:18

Попробовал сейчас изогнуть гофру-сделал из неё гидрозатвор.До какого-то момента вода бодренько уходит, потом картина повторяется-сток резко тормозится,почти не уходит.Распрямил гофру-враз вода слилась.Если это из-за отсутствия вентиляции в системе(о чём я сейчас стал задумываться),то почему три года всё без нареканий работало? Любые мнения приветствуются!

0
fontanero
fontanero
Эксперт

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

09.02.2010 в 21:04:38

Очень здравую версию выдвинул

Makarone написал : У вас, скорее всего, на каком-то участке появился (спорадически появляется)стихийный гидрозатвор. При установке сифона появляется второй гидрозатвор, что и дает описанные вами симптомы. Есть два пути-найти контруклон на отводящих трубах, или убрать гидрозатвор в сифоне.

Sammy64 написал : сли это из-за отсутствия вентиляции в системе(о чём я сейчас стал задумываться),то почему три года всё без нареканий работало?

А это может 2 факторами объясняться ,накопились отложения,да с жирком. Если в начале ,в трубах оставался просвет с воздухом,то сейчас создаются воздушные пробки при заполнении,воде их трудно протолкнуть. Процесс похоже далеко зашел,ВК может и не помочь. Напрасно вы вентиляцию заглушили, она к тому же не соответствует нормативу,по правилам -каков излив в колодец - такая и вентиляция.Ну еще проседание грунта могло контруклон вызвать. Ещё один большой минус

С.Ю. написал : поворот на 90 град

Если и у Вас такое выполнено 1 уголком, то там и ищите самый смак. Меняйте их,на два по 45 градусов.

0
Sammy64
Sammy64
Новичок

Регистрация: 03.02.2010

Воронеж

Сообщений: 14

09.02.2010 в 21:20:27

fontanero Благодарю за внятный ответ. Пару ??,если можно? Борьба жировыми отложениями:какие нынче есть способы(химия или механически),может есть ссылки,где почитать?

ВК может и не помочь

ВК-что это,не понял? Спасибо.

0
fontanero
fontanero
Эксперт

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

09.02.2010 в 22:04:50

Sammy64 написал : Пару ??,если можно?

Если это про поворот на 90 * ,то да,поворачивать двумя полуотводами по 45 *.

Sammy64 написал : Борьба жировыми отложениями:какие нынче есть способы

Да любые,формула расщепления жиров одинакова. Но Вы лучше примените что нибудь наподобие Тиррета,эти средства расщепляют всю органику и волосы,ногти,остатки пищи и т. д. Возьмите несколько бутылок,вылейте лучше не в сифоны ,а сразу в трубы, чуть водички потом пролейте,пусть по всем трубам распределиться. Делайте лучше на ночь,когда домочадцы улягутся.А то они все смоют.А с утра,хорошо пролить горячей. Может и обойдется без мех. способа.

Sammy64 написал : ВК-что это,не понял?

Это вакуумный клапан.

0
С.Ю.
С.Ю.
Новичок

Регистрация: 18.12.2008

Москва

Сообщений: 20

10.02.2010 в 10:34:17

2 фонтанеро: ну вы прямо в корень зрите - конечно поворот на 90 град сделан 2*45. лучше подскажите, наскока плохо ставить ВК на чердаке (а не выводить трубу через крышу - не хочу резать).

2 сумми: отверстия 1 мм в трубе сделал шилом. расположил трубу вверх отверстиями. воду не давит. запаха пока нет.

0
fontanero
fontanero
Эксперт

Регистрация: 19.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2596

10.02.2010 в 18:23:33

С.Ю. написал : лучше подскажите, наскока плохо ставить ВК на чердаке (а не выводить трубу через крышу - не хочу резать).

Не плохо,очень даже хорошо,особенно для малоэтажного стр-ва. Вот Вам небольшая рекомендация,на тему канализации ,здесь и о клапанах написано http://www.ctpl.ru/datafile/wwwctplru11_kanaliz.pdf Вы только не забывайте,если на Вашем чердаке температура минусовая ,то периодически необходимо проверять клапан. ( конденсат ,может прихватывать клапан при обмерзании) Да если что не так,поймете по работе канализации.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу