Варил сегодня Экопластик, и какие-то непритязательные швы получились. Как понимаю много снимал алюминия/не по самые помидоры вставлял в фитинг. Насколько это критично, как понимаю в идеале он должен выглядеть как тут у меня верхний шов получился
04.01.2010 в 23:02:07
Варил сегодня Экопластик, и какие-то непритязательные швы получились. Как понимаю много снимал алюминия/не по самые помидоры вставлял в фитинг. Насколько это критично, как понимаю в идеале он должен выглядеть как тут у меня верхний шов получился
05.01.2010 в 00:00:31
Труба в насадку паяльника свободно входила? Возможно было вставить зачищенную трубу в холодную насадку?
05.01.2010 в 00:19:56
Нет, в холодную насадку не запихать... либо крайне большие усилия прилагать нужно
05.01.2010 в 00:24:45
Dames написал : Нет, в холодную насадку не запихать...
Тогда, вроде, должно быть нормально. Хотя по фоткам не очень всё хорошо видно.
05.01.2010 в 02:11:52
очень странные швы, какие то жидкие и темные, у мну все на ЕК спаяно (сам паял) но торцов у фитингов совсем не видно, они все под швами скрыты и цвет швов не отличается от пластика.... скорее всего трубы левые, вот остатки моих, на всех торцах видно отчетливо какие должны быть маркировки и сама труба совем не такая...
05.01.2010 в 02:52:11
Evgen10 написал : цвет швов не отличается от пластика....
У Экопластика, у армированной трубы внутрянняя часть трубы, та что под фольгой - прозрачная, поэтому и швы такие. А вот то что мало вылезло, это да, странно. Я бы разрезал самый плохой на вид фитинг, посмотрел бы, что внутри, но советовать это не могу, может человеку жалко резать будет:)
05.01.2010 в 04:27:25
Судя по цвету стыков , похоже, что был или перегрев или грязная насадка на паяльнике.Последний стык уже чистый.Так что скорее всего второе - на горячем жале остались остатки ПП, подгорели, что отразилось на следующих пайках.
05.01.2010 в 07:03:27
Капитошка написал : перегрев
+1. Какие-то "рваные" валики.
05.01.2010 в 07:14:01
Зачем на таких коротких участках использовать стабилу!!!
05.01.2010 в 09:52:55
Вообще заметил,что в одну и туже насадку (новую),трубы и фитинги разных производителей лезут по разному. ПП Контур влетает со свистом,туда,куда РВК влезает нормально. В Контуре говорят,что надо юзать их утюги+насадки.
05.01.2010 в 11:06:03
Капитошка написал : Судя по цвету стыков , похоже, что был или перегрев или грязная насадка на паяльнике.
Угу, а я думал мне показалось.