Аватар пользователя
Dames

Местный

Регистрация: 03.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

04.01.2010 в 23:02:07

Варил сегодня Экопластик, и какие-то непритязательные швы получились. Как понимаю много снимал алюминия/не по самые помидоры вставлял в фитинг. Насколько это критично, как понимаю в идеале он должен выглядеть как тут у меня верхний шов получился

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.01.2010 в 00:00:31

Труба в насадку паяльника свободно входила? Возможно было вставить зачищенную трубу в холодную насадку?

0
Аватар пользователя
Dames

Местный

Регистрация: 03.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

05.01.2010 в 00:19:56

Нет, в холодную насадку не запихать... либо крайне большие усилия прилагать нужно

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.01.2010 в 00:24:45

Dames написал : Нет, в холодную насадку не запихать...

Тогда, вроде, должно быть нормально. Хотя по фоткам не очень всё хорошо видно.

0
Аватар пользователя
Evgen10

Местный

Регистрация: 15.10.2006

Сиэтл

Сообщений: 1986

05.01.2010 в 02:11:52

очень странные швы, какие то жидкие и темные, у мну все на ЕК спаяно (сам паял) но торцов у фитингов совсем не видно, они все под швами скрыты и цвет швов не отличается от пластика.... скорее всего трубы левые, вот остатки моих, на всех торцах видно отчетливо какие должны быть маркировки и сама труба совем не такая...

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.01.2010 в 02:52:11

Evgen10 написал : цвет швов не отличается от пластика....

У Экопластика, у армированной трубы внутрянняя часть трубы, та что под фольгой - прозрачная, поэтому и швы такие. А вот то что мало вылезло, это да, странно. Я бы разрезал самый плохой на вид фитинг, посмотрел бы, что внутри, но советовать это не могу, может человеку жалко резать будет:)

0
Аватар пользователя
Капитошка

Местный

Регистрация: 12.03.2009

Караганда

Сообщений: 1335

05.01.2010 в 04:27:25

Судя по цвету стыков , похоже, что был или перегрев или грязная насадка на паяльнике.Последний стык уже чистый.Так что скорее всего второе - на горячем жале остались остатки ПП, подгорели, что отразилось на следующих пайках.

0
Аватар пользователя
Alex_Penza

Местный

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

05.01.2010 в 07:03:27

Капитошка написал : перегрев

+1. Какие-то "рваные" валики.

0
Аватар пользователя
Elmar

Местный

Регистрация: 21.04.2009

Киров

Сообщений: 477

05.01.2010 в 07:14:01

Зачем на таких коротких участках использовать стабилу!!!

0
Аватар пользователя
Suever

Местный

Регистрация: 09.11.2009

Оренбург

Сообщений: 6290

05.01.2010 в 09:52:55

Вообще заметил,что в одну и туже насадку (новую),трубы и фитинги разных производителей лезут по разному. ПП Контур влетает со свистом,туда,куда РВК влезает нормально. В Контуре говорят,что надо юзать их утюги+насадки.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.01.2010 в 11:06:03

Капитошка написал : Судя по цвету стыков , похоже, что был или перегрев или грязная насадка на паяльнике.

Угу, а я думал мне показалось.

0
Аватар пользователя
Dames

Местный

Регистрация: 03.08.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

05.01.2010 в 23:30:11

В общем переварил я все, что не внушало доверия. Все радовало глаз... но пришло время фишишной-финальной сварки, и... запарол я шов. Во вложении фото, можно так оставлять? Просто если переваривать, то нужно почти все. Воду подал, ничего не течет, может ли поплохеть соединению со временем?

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.01.2010 в 23:40:52

А что именно не так? По фотке не понятно.

0
Аватар пользователя
Elden

Местный

Регистрация: 24.04.2007

Донецк

Сообщений: 934

05.01.2010 в 23:43:38

Неровно впаян отвод в тройник.

Ничего страшного. Видел и хуже. Гораздо....

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2010 в 00:06:21

Elden написал : Неровно впаян отвод в тройник.

Этот то как раз видно по фотке:) Но это ни как не подпадает под определение

Dames написал : запарол я шов

Если только то, что криво впаян, то всё супер:) На будущее, если есть возможность, оставляйте расстояние между фитингами, для возможности последующего ремонта, какой нибудь переделки, что бы можно было переварить какой то участок, не переваривая всю конструкцию.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу