14.01.2012 в 17:25:44
Алекс 61 написал : куда посмотреть
Для большинства шаровых кранов с приводом такого понятия не существует. Начальное положение затвора зависит от того, на какой контакт управляющего реле вы соединили провод "открыть", а на какой "закрыть". Поменяете провода местами -и порядок работы изменится на противоположный.
14.01.2012 в 20:43:17
Хорошо, задам вопрос по другому. Возможно ли каким либо образом закрытие шаровых кранов при исчезновении напряжения на управляющем блоке?
14.01.2012 в 20:45:34
нет. только соленоид...
14.01.2012 в 21:16:32
Вопрос задан некорректно. В Гидролоке это реализовано так, что исчезновение напряжения на блоке не влияет на работу блока и он питается от аккумулятора. Возможно запрограммировать блок на закрытие, в случае пропадания напряжения на входе.
У Аквасторожа закрытие кранов происходит за счет разряда конденсатора и, в случае отсутсвия внешней подпитки происходит автоматическое закрытие кранов.
Но это все, на мой взгля или праздный вопрос или подъем темы для рекламы своей системы или, что тоже вероятно у Вас есть конкретная задача - но тогда правильнее изложить задачу, а не задавать вопросы, которые можно счесть как дурацкие. :)
14.01.2012 в 21:53:08
..логично
14.01.2012 в 23:15:44
О рекламе речи не идет. Задача - реализовать перекрытие стояков путем (?) снятия напряжения одновременно с группами освещения. Это реально? И если да, то на каком оборудовании? С уважением.
15.01.2012 в 07:18:45
...опять-таки , предложу нормально закрытый электромагнитный клапан...
15.01.2012 в 15:24:56
Байпасс написал : ...опять-таки , предложу нормально закрытый электромагнитный клапан...
А как быть с надежностью?
15.01.2012 в 20:21:08
Алекс 61 написал : Хорошо, задам вопрос по другому. Возможно ли каким либо образом закрытие шаровых кранов при исчезновении напряжения на управляющем блоке?
По-моему - ФАРовские приводы так работают. Там постоянное напряжение подается, и третий провод - управляющий, фаза. Если с него напряжение снять - кран закроется (при наличии питающего напряжения).
15.01.2012 в 20:44:30
Stan_1 написал : По-моему - ФАРовские приводы так работают. Там постоянное напряжение подается, и третий провод - управляющий, фаза. Если с него напряжение снять - кран закроется (при наличии питающего напряжения).
Именно так и работают. И если Алекс 61 хочет сделать просто дистанционно управляемый кран, который работает в штатном режиме (когда питание на объекте есть), то именно это ему и надо (ну или любой другой кран с сервоприводом). Но как я понял, ему нужен вариант, который закроется при аварийном отключении питания на объекте. Для такой задачи FAR не подойдет, т.к. для закрытия ему надо питание.
16.01.2012 в 00:16:19
Алекс 61 написал : О рекламе речи не идет. Задача - реализовать перекрытие стояков путем (?) снятия напряжения одновременно с группами освещения. Это реально? И если да, то на каком оборудовании? С уважением.
Ищи поворотные привода с возвратной пружиной. Есть такие у Белимо, Данфоса и др.