14.01.2012 в 20:43:17
Хорошо, задам вопрос по другому. Возможно ли каким либо образом закрытие шаровых кранов при исчезновении напряжения на управляющем блоке?
14.01.2012 в 20:45:34
нет. только соленоид...
14.01.2012 в 21:16:32
Вопрос задан некорректно. В Гидролоке это реализовано так, что исчезновение напряжения на блоке не влияет на работу блока и он питается от аккумулятора. Возможно запрограммировать блок на закрытие, в случае пропадания напряжения на входе.
У Аквасторожа закрытие кранов происходит за счет разряда конденсатора и, в случае отсутсвия внешней подпитки происходит автоматическое закрытие кранов.
Но это все, на мой взгля или праздный вопрос или подъем темы для рекламы своей системы или, что тоже вероятно у Вас есть конкретная задача - но тогда правильнее изложить задачу, а не задавать вопросы, которые можно счесть как дурацкие. :)
14.01.2012 в 21:53:08
..логично
14.01.2012 в 23:15:44
О рекламе речи не идет. Задача - реализовать перекрытие стояков путем (?) снятия напряжения одновременно с группами освещения. Это реально? И если да, то на каком оборудовании? С уважением.
15.01.2012 в 07:18:45
...опять-таки , предложу нормально закрытый электромагнитный клапан...
15.01.2012 в 15:24:56
Байпасс написал : ...опять-таки , предложу нормально закрытый электромагнитный клапан...
А как быть с надежностью?
15.01.2012 в 20:21:08
Алекс 61 написал : Хорошо, задам вопрос по другому. Возможно ли каким либо образом закрытие шаровых кранов при исчезновении напряжения на управляющем блоке?
По-моему - ФАРовские приводы так работают. Там постоянное напряжение подается, и третий провод - управляющий, фаза. Если с него напряжение снять - кран закроется (при наличии питающего напряжения).
15.01.2012 в 20:44:30
Stan_1 написал : По-моему - ФАРовские приводы так работают. Там постоянное напряжение подается, и третий провод - управляющий, фаза. Если с него напряжение снять - кран закроется (при наличии питающего напряжения).
Именно так и работают. И если Алекс 61 хочет сделать просто дистанционно управляемый кран, который работает в штатном режиме (когда питание на объекте есть), то именно это ему и надо (ну или любой другой кран с сервоприводом). Но как я понял, ему нужен вариант, который закроется при аварийном отключении питания на объекте. Для такой задачи FAR не подойдет, т.к. для закрытия ему надо питание.
16.01.2012 в 00:16:19
Алекс 61 написал : О рекламе речи не идет. Задача - реализовать перекрытие стояков путем (?) снятия напряжения одновременно с группами освещения. Это реально? И если да, то на каком оборудовании? С уважением.
Ищи поворотные привода с возвратной пружиной. Есть такие у Белимо, Данфоса и др.
Зы.
30.10.2012 в 19:20:42
Хотел бы вот что спросить по поводу FARовских кранов с сервоприводами. Сервоприводов несколько видов. Среди них выделил два: зеленый (с ручным деблокиратором) и серый (с ручным блокиратором). Получается, что ручка на таких приводах работает только в одном направлении? Мне надо поставить такие шарики на вводы в квартиру. Но учесть, что свет может пропасть в любом их положении (закрыто/открыто). И, чтобы была возможность вручную контролировать положение. Что мне выбрать лучше? Бюджет не особо беспокоит. Главное, чтобы надёжно было.
18.04.2015 в 15:04:08
Хочу приподнять тему. Вчера обратный осмос заставил собирать воду с пола. Пора уже обзавестись защитой от протечек. Рассматривал приводы Belimo. Но отверг их. По конструкции в открытом положении крана привод находится постоянно под напряжением (со слов манагера их представительства) т.к. не имеет концевого выключателя. Документации, подтверждающей эти слова, на их сайте не нашёл. А ведь ещё недавно здесь мелькала реклама этих кранов с приводами. Склоняюсь к кранам и приводам с унифицированной посадкой ISO5211 Краны для замены под эту посадку постоянно доступны у Бугатти.ру. У них и приводы есть под эти краны, но дороги ничем не оправданно. Появился привод GIDROLOCK INDUSTRIAL уже с краном в нагрузку с моментом 35 Нм. Кажется, это будет лидер рынка в соревновании по срыванию закисшего крана. Но этот кран не имеет ручного привода, и это пожалуй главный очевидный недостаток. Отпишитесь, кто имеет опыт их эксплуатации. Есть ли проблемы с позиционированием привода? Конкурент NEPTUN BUGATTI PRO имеет меньший момент 16 Нм, но имеет ручку принудительного управления. Как понимаю, до сих пор нет пары кран-контроллер, который бил бы тревогу в случае неудачного регламентного прокручивания крана.
18.04.2015 в 20:21:56
А "концевики" будете сами ставить? Какие именно? Или определение по току? На мой взгляд это не самый точный метод.
cineman написал : Как понимаю, до сих пор нет пары кран-контроллер, который бил бы тревогу в случае неудачного регламентного прокручивания крана.
Или хотя-бы записывал-бы в лог-файл все свои попытки, как удачные, так неудачные, с чёткой дифференциацией попыток.
18.04.2015 в 21:12:35
zvezdopad написал : А "концевики" будете сами ставить?
Привод рассматриваю в сборе. О каких концевиках речь?
19.04.2015 в 08:46:24
cineman написал : По конструкции в открытом положении крана привод находится постоянно под напряжением (со слов манагера их представительства) т.к. не имеет концевого выключателя.
И чем это "напрягает"? Подобные привода массово используются в системах ОВиК, и проблем с тем, что они постоянно под напряжением не возникает. Если нужна сигнализация крайних положений - есть и такие.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.