20.07.2010 в 20:44:40

Поломалась колонка(ВПГ-23).Сначала она во время работы внезапно отключалась.Потом включалась,работала 2-3 минуты и отключалась.Сейчас включается и буквально через 5 секунд отключается.Тягу проверил-нормальная.Я так понял у меня датчик тяги или термопара сломалась?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

20.07.2010 в 21:45:59

Посмотрите.Возможно нагар на термопаре.Или плохой ее контакт сЭМК

0
Аватар пользователя
amk

Местный

Регистрация: 27.11.2008

Киев

Сообщений: 139

21.07.2010 в 13:08:39

Похожая фигня случалась на моей Беретте, но технология примерно одинаковая, может тоже поддувало пылью/паутиной забилось? Ну и датчики поисключайте (закоротите), чтоб автоматику проверить заодно.

0
Аватар пользователя
Gamer

Местный

Регистрация: 23.04.2010

Пермь

Сообщений: 30

22.07.2010 в 16:23:37

Почистил сегодня термопару...Та же фигня-колонка включается,потом слышен характерный щелчок,колонка отключается.:( Сама термопара огнем омывается вроде неплохо.

Фотоотчет:эту штуку я чистил наждачкой(запальник снят):

0
Вложение
Аватар пользователя
Gamer

Местный

Регистрация: 23.04.2010

Пермь

Сообщений: 30

22.07.2010 в 16:27:49

Ну и датчики поисключайте (закоротите), чтоб автоматику проверить заодно.

amk,она у меня с ручным включением(старого типа).

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

22.07.2010 в 16:33:45

Gamer написал : характерный щелчок,колонка отключается

может эл.-магн.клапан отключается?Тогда следует почистить и проверить его контакты.Или мембрана порвана.

0
Аватар пользователя
amk

Местный

Регистрация: 27.11.2008

Киев

Сообщений: 139

22.07.2010 в 17:30:21

Я так понял у меня датчик тяги или термопара сломалась?

Я этот датчик имел ввиду. Навероне есть еще и термопредохранитель последовательно с ним. По Беретте: запылилось отверстие-поддувало и величины пламени (или/и его температуры) не хватало, чтоб качественно омыть термопару, хотя визуально - всё ок.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

22.07.2010 в 22:52:37

Термопару однако менять пора.подгорела однако.

0
Аватар пользователя
Gamer

Местный

Регистрация: 23.04.2010

Пермь

Сообщений: 30

23.07.2010 в 15:27:46

Почистил сегодня контакты:

На этой штуке контакт тоже почистил:

Потом подумал и вычистил всю термопару до блеска от начала до конца(до этого я только верхушку чистил). В итоге колонка работает.:yu Благодарю всех за советы:clapping

P.S.мвс,я просто сначала сфоткал,а потом почистил(наверно надо было наоборот сделать).

0
Вложение
Аватар пользователя
Gamer

Местный

Регистрация: 23.04.2010

Пермь

Сообщений: 30

02.08.2010 в 13:02:37

Моих трудов хватило ненадолго...Симптомы похожи:последние пару дней включалась с пятого-шестого раза,но ежели включилась,то работала.Сегодня ещё с утра работала,а потом сломалась...Собсна включается и тут же гаснет.Чистка термопары и контактов не помогла.Это фотка как выглядит моя вычищенная термопара:

Грешу на ЭМК.

0
Вложение
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

02.08.2010 в 13:48:34

Gamer написал : .Чистка термопары и контактов не помогла

  • а в наших колонках - и не поможет. Выхода 2 - либо выкидывать газ-контоль, либо менять на импортную, даже Кетай.
0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

02.08.2010 в 14:07:00

Gamer написал : Грешу на ЭМК.

Вполне вероятно:или пайка плохая или может контакт маловат.

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

02.08.2010 в 18:09:45

alexposter написал : Выхода 2 - либо выкидывать газ-контоль, либо менять на импортную

Ещё саму термопару можно заменить. По-видимому, свой срок она отработала.

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

02.08.2010 в 19:46:57

Serx написал : Ещё саму термопару можно заменить. По-видимому, свой срок она отработала.

Gamer написал : Грешу на ЭМК.

Все это хозяйство можно проверить в рабочем состоянии.-Если при включении колонки ЭМК нормально срабатывает(т.е.эл.магнит притягивает клапан и удерживает его в притянутом состоянии)-то и термопара в порядке.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

02.08.2010 в 23:20:56

На колонке со снятой крышкой понаблюдайте за горелкой. Возможно забит дымоход- нет тяги. Возможно маловато давление газа.Попробуйте как горит запальник без включения горелки,А потом решите когда выкинуть ,и что выкинуть.Контакты термопара -ЭМК затягиваются ДВУМЯ ПАЛЬЧИКАМИ, а не ключем на 36.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу