Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

03.03.2011 в 23:06:13

t904285 написал : А возможно ли отключить "автоматику" ВПГ - 23, так, чтобы можно было зажигать газ при любом давлении воды в трубопроводе? Ну и конечно регулировать уровень пламени.

..прогорит теплообменник, вода затушит горелку, пойдет в помещение газ, наступит взрыв

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

03.03.2011 в 23:06:56

Лучше определить причину малого давления-и на каком участке это происходит.Т.Е.проверить напор воды перед колонкой-затем фильтр на вводе в колонку ну и далее по цепочке.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

04.03.2011 в 10:56:41

Вода не идет потому, что забиты водопроводные трубы (после колонки), прочистить не получается, заменить тоже. Раньше у меня была старая "рычажная" колонка наверное ПВГ-18. Там "автоматика" отключилась и не работала год, пока не заменили на новую, не чего не закипало, главное по окончанию работы выключить газ и спустить горячую воду, а во время работы следить за наличием воды в сети, если ее не отключат радиатор не закипит.

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

04.03.2011 в 14:05:30

t904285 написал : Вода не идет потому, что забиты водопроводные трубы (после колонки), прочистить не получается

  • прочистить всегда получается, главное знать чем и как. Залейте трубы кислоты покрепче (соляной например) - если трубы металлические, оставьте на ночь, должно всё прочистить.
0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

04.03.2011 в 14:54:03

alexposter написал : прочистить всегда получается, главное знать чем и как. Залейте трубы кислоты покрепче (соляной например) - если трубы металлические, оставьте на ночь, должно всё прочистить.

...

... а утром сходите в магазин и купите новые-металопастик или полипропилен-что понравится .

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

04.03.2011 в 18:28:51

мвс написал : а утром сходите в магазин и купите новые-металопастик или полипропилен-что понравится

-отчего же так категорично? Я ж написал, что

alexposter написал : если трубы металлические, оставьте на ночь, должно всё прочистить.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

04.03.2011 в 18:51:26

Соляняная кислота!? В стальную,ржавую трубу!?:scare

0
Аватар пользователя
alexposter

Местный

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

04.03.2011 в 19:08:08

мвс написал : В стальную,ржавую трубу!?

  • она ж не насквозь ржавая, да и к-та не 100%-ная :)
0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

04.03.2011 в 20:45:35

Трубы забиты? -Засорены. В первую очередь -соединение на выходе из теплообменника.Потом соединение на выходе из колонки.Далее кран-смеситель.В трубах ничего нет. Если желание прмыть не пропало,то лучше Щавелевой кислотой.она есть в составе моющих средств.(хозяйственных.И не оставлять на на полгода ,а проточно с помощю насоса.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.03.2011 в 23:27:57

В месте соединения лягушки с газовой частью, идёт утечка газа.
Кто что может посоветовать по решению данной проблемы?

0
Аватар пользователя
Margul

Местный

Регистрация: 03.01.2011

Керчь

Сообщений: 18

07.03.2011 в 14:28:33

2DeShawn
На предпоследней странице это обсуждалось. Пользуйся поиском по ветке:)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.03.2011 в 21:46:21

Я ответ так и не нашел, может кто нибудь всё-таки сможет расписать?) идет утечка ГАЗА а не воды. В месте соединения лягушки с газовым узлом))

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

07.03.2011 в 22:27:13

1.Если на газовом блок-кране есть следы воздействия воды(результат протечки через сальник вод.блока то :Снять водяной блок,снять газовый блок-кран и заменить его новым.Возможно вытащить шток газового клапана и смазать его силиконовой смазкой.Прослужит не долго. 2.Если следов воды нет.то:снять вод.блок,снять блок-кран,В нижней части блок -крана ввернута гайка под отвертку -шлиц.Отвернуть.Если старого образца -под ней сальниковая набивка-заменить.Если новая-резиновое колечко-заменить.Если не получилось отвернуть см. п.1

0
Аватар пользователя
ribakow.fthj

Местный

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

08.03.2011 в 16:30:50

DeShawn написал : Я ответ так и не нашел, может кто нибудь всё-таки сможет расписать?) идет утечка ГАЗА а не воды. В месте соединения лягушки с газовым узлом))

Ну а что делать-или газовщиков вызывать или самому устранять.Лягушка нипричем-посмотрите газ.клапан-какие там уплотнения или еще что-ну и заменить.

0
Аватар пользователя
VPG-23

Местный

Регистрация: 23.06.2011

Москва

Сообщений: 7

23.06.2011 в 21:17:36

Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня в квартире стоит вот такая газовая колонка как на фото из Этого поста. Проблема в том что до меня её кто-то "подрихтовал" и она совершенно не реагирует на отключение подачи воды и продолжает гореть как ни в чём ни бывало. А воду у нас отключают довольно часто, и главное - неожиданно. И я уже замучился бегать как по тревоге из зала на кухню при каждом отключении. Один раз чуть не прозевал и чуть не спалил медный радиатор. Теперь хочу отремонтировать, но не знаю как. В чём может быть дело, подскажите?!