Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

24.10.2014 в 22:36:31

Подачу воды проверить в первую очередь. Если гибкая подводка стоит то может быть отслоение внутренней резины. Или засорение входного фильтра-сеточки.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

24.10.2014 в 23:08:48

eldar9208, ищите накипь! Или в теплообменнике или на выходе в ГП и далее.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

24.10.2014 в 23:16:01

[QUOTE=eldar9208;4790251 Я так понимаю если бы порвалась мембрана снова то напор бы был? А здесь напора совсем нет. В чем может быть причина?[/QUOTE] А вдруг кусок мембраны застрял в Вентури?:)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

24.10.2014 в 23:16:11

eldar9208, если колонка подключена тонкими шлангами, то кусочки накипи могут шланг забить, где он прикручивается к выходу гор.воды.

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

25.10.2014 в 13:17:44

eldar9208, закройте кран перед колонкой,открутите шланг подачи воды,на смесителе откройте кран горячей воды и зажав "гусак" смесителя ,откройте подачу холодной воды.Второй человек пусть подставит ведро по колонку.Промывайте "обратным" ходом до тех пор ,пока не пойдет чистая вода.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

25.10.2014 в 14:23:49

И что? А лягуха? Тогда надо отключать лягуху. И вообще это только *на сегодня* и не всегда помогает. Надо выяснить где засор и чистить, капитально.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

25.10.2014 в 19:18:46

Славик64 написал : И что? А лягуха? Тогда надо отключать лягуху. И вообще это только *на сегодня* и не всегда помогает. Надо выяснить где засор и чистить, капитально.

Так обратным током и прочистит.Засор на 99.9 % на входе в лягуху и скорее всего засор окалиной и грязью из труб.Вода то перестала идти резко,а не постепенно,а это явно указывает на моментальный засор,а не на постепенное зарастание накипью.Если так не прочистится,то поможет только вскрытие "водянки",а точнее прочистка пресловутого ВЕНТУРИ.ИМХО.Я всегда начинаю с простого,а разобрать всегда успеем.

0
Аватар пользователя
eldar9208

Местный

Регистрация: 24.10.2014

Пенза

Сообщений: 4

26.10.2014 в 23:42:24

Славик64 написал : А вдруг кусок мембраны застрял в Вентури?:)

Ближе всего к ответу были Вы) Разобрал я лягуху. Мембрана в полном поряде, ниче не забилось, накипи практически нет. Поменял на всякий случай мембрану на силиконовую. Открутил трубку идущую от лягухи и начал продувать- вижу что воздух не идет-значит где то забилось. Сначала открутил верхнюю трубку продул-воздух проходит. Значит засор ниже. Открутил еще ниже, практически перед подводкой идущей уже к смесителю. Продул - все чисто. Неужели у самого смесителя засорилось подумал я.... И о чудо! открутив (кое-как) подводку я увидел это

0
Вложение
Аватар пользователя
eldar9208

Местный

Регистрация: 24.10.2014

Пенза

Сообщений: 4

26.10.2014 в 23:44:25

Как вы видите из подводки торчит кусок резины. Скорее всего оторвалась часть прокладки в одном из соединений труб и застряла в подводке. Длина этого куска - 5см. Для наглядности фото Застряло в этом месте

0
Вложение
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

27.10.2014 в 08:03:12

eldar9208, обычное дело,

Serx написал : если колонка подключена тонкими шлангами

Лучше поставить шланги с нормальным проходом, или металлопласт.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

27.10.2014 в 21:18:08

Скорее всего это не куски мембраны, а куски прокладки. Зачем нужен кран на выходе колонки? Лучше бы грязевик поставили, сейчас бы не было этой проблемы. И улов никипи бы был. И шланг газовый стоит на воде, хотя это, может, не так важно.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
SBVF

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Днепропетровск

Сообщений: 4

25.12.2014 в 11:37:16

Подскажите по газовой колонке ВПГ 23. В последнее время колонка сильно протекает в нижней части, где отмечено на фото. Думаю, что может быть нужно заменить прокладки. Есть такая вероятность? Вернее, в тех местах собираются капли, может быть так, что капли могли спускаться сверху? Колонку ещё не разбирали и обслуживали очень давно, фото нашёл в этой теме. Также не всегда загорается комфорка, даже при сильном напоре воды и достаточном давлении газа. Нужно чистить или может быть сложная поломка? attachment.php Стоит ли менять такую колонку, например, на Ariston Fast Evo 11b? Сильно ли будет большой проигрыш в надёжности?

0
Вложение
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8546

25.12.2014 в 12:05:19

SBVF написал : Вернее, в тех местах собираются капли, может быть так, что капли могли спускаться сверху?

Скорее всего так. Сальник протекает.

SBVF написал : не всегда загорается комфорка, даже при сильном напоре воды

Менять мембрану.

SBVF написал : Нужно чистить

Чистить никогда не мешает.

0

10-40-99@mail.ru

Вложение
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

25.12.2014 в 12:21:12

SBVF, надо заменить прокладки за указанными на вашем фото накидными гайками. Прокладки можно купить готовые, или вырезать из куска автокамеры.

0
Аватар пользователя
SBVF

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Днепропетровск

Сообщений: 4

25.12.2014 в 12:36:48

Serx написал : Прокладки можно купить готовые

Славик64 написал : Менять мембрану.

Славик64 написал : Сальник протекает

Не помните их размера? Хочу в обеденный перерыв зайти в магазин.

0