Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

24.10.2014 в 22:36:31

#4790265

Подачу воды проверить в первую очередь. Если гибкая подводка стоит то может быть отслоение внутренней резины. Или засорение входного фильтра-сеточки.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

24.10.2014 в 23:08:48

#4790318

eldar9208, ищите накипь! Или в теплообменнике или на выходе в ГП и далее.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

24.10.2014 в 23:16:01

#4790336

[QUOTE=eldar9208;4790251 Я так понимаю если бы порвалась мембрана снова то напор бы был? А здесь напора совсем нет. В чем может быть причина?[/QUOTE] А вдруг кусок мембраны застрял в Вентури?:)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

24.10.2014 в 23:16:11

#4790337

eldar9208, если колонка подключена тонкими шлангами, то кусочки накипи могут шланг забить, где он прикручивается к выходу гор.воды.

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

25.10.2014 в 13:17:44

#4791076

eldar9208, закройте кран перед колонкой,открутите шланг подачи воды,на смесителе откройте кран горячей воды и зажав "гусак" смесителя ,откройте подачу холодной воды.Второй человек пусть подставит ведро по колонку.Промывайте "обратным" ходом до тех пор ,пока не пойдет чистая вода.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

25.10.2014 в 14:23:49

#4791172

И что? А лягуха? Тогда надо отключать лягуху. И вообще это только *на сегодня* и не всегда помогает. Надо выяснить где засор и чистить, капитально.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

25.10.2014 в 19:18:46

#4791535

Славик64 написал : И что? А лягуха? Тогда надо отключать лягуху. И вообще это только *на сегодня* и не всегда помогает. Надо выяснить где засор и чистить, капитально.

Так обратным током и прочистит.Засор на 99.9 % на входе в лягуху и скорее всего засор окалиной и грязью из труб.Вода то перестала идти резко,а не постепенно,а это явно указывает на моментальный засор,а не на постепенное зарастание накипью.Если так не прочистится,то поможет только вскрытие "водянки",а точнее прочистка пресловутого ВЕНТУРИ.ИМХО.Я всегда начинаю с простого,а разобрать всегда успеем.

0
Аватар пользователя
eldar9208

Местный

Регистрация: 24.10.2014

Пенза

Сообщений: 4

26.10.2014 в 23:42:24

#4794388

Славик64 написал : А вдруг кусок мембраны застрял в Вентури?:)

Ближе всего к ответу были Вы) Разобрал я лягуху. Мембрана в полном поряде, ниче не забилось, накипи практически нет. Поменял на всякий случай мембрану на силиконовую. Открутил трубку идущую от лягухи и начал продувать- вижу что воздух не идет-значит где то забилось. Сначала открутил верхнюю трубку продул-воздух проходит. Значит засор ниже. Открутил еще ниже, практически перед подводкой идущей уже к смесителю. Продул - все чисто. Неужели у самого смесителя засорилось подумал я.... И о чудо! открутив (кое-как) подводку я увидел это

0
Аватар пользователя
eldar9208

Местный

Регистрация: 24.10.2014

Пенза

Сообщений: 4

26.10.2014 в 23:44:25

#4794393

Как вы видите из подводки торчит кусок резины. Скорее всего оторвалась часть прокладки в одном из соединений труб и застряла в подводке. Длина этого куска - 5см. Для наглядности фото Застряло в этом месте

0
Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

27.10.2014 в 08:03:12

#4794714

eldar9208, обычное дело,

Serx написал : если колонка подключена тонкими шлангами

Лучше поставить шланги с нормальным проходом, или металлопласт.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

27.10.2014 в 21:18:08

#4796173

Скорее всего это не куски мембраны, а куски прокладки. Зачем нужен кран на выходе колонки? Лучше бы грязевик поставили, сейчас бы не было этой проблемы. И улов никипи бы был. И шланг газовый стоит на воде, хотя это, может, не так важно.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
SBVF

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Днепропетровск

Сообщений: 4

25.12.2014 в 11:37:16

#4912323

Подскажите по газовой колонке ВПГ 23. В последнее время колонка сильно протекает в нижней части, где отмечено на фото. Думаю, что может быть нужно заменить прокладки. Есть такая вероятность? Вернее, в тех местах собираются капли, может быть так, что капли могли спускаться сверху? Колонку ещё не разбирали и обслуживали очень давно, фото нашёл в этой теме. Также не всегда загорается комфорка, даже при сильном напоре воды и достаточном давлении газа. Нужно чистить или может быть сложная поломка? attachment.php Стоит ли менять такую колонку, например, на Ariston Fast Evo 11b? Сильно ли будет большой проигрыш в надёжности?

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

25.12.2014 в 12:05:19

#4912363

SBVF написал : Вернее, в тех местах собираются капли, может быть так, что капли могли спускаться сверху?

Скорее всего так. Сальник протекает.

SBVF написал : не всегда загорается комфорка, даже при сильном напоре воды

Менять мембрану.

SBVF написал : Нужно чистить

Чистить никогда не мешает.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

25.12.2014 в 12:21:12

#4912384

SBVF, надо заменить прокладки за указанными на вашем фото накидными гайками. Прокладки можно купить готовые, или вырезать из куска автокамеры.

0
Аватар пользователя
SBVF

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Днепропетровск

Сообщений: 4

25.12.2014 в 12:36:48

#4912409

Serx написал : Прокладки можно купить готовые

Славик64 написал : Менять мембрану.

Славик64 написал : Сальник протекает

Не помните их размера? Хочу в обеденный перерыв зайти в магазин.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

25.12.2014 в 12:41:34

#4912421

SBVF написал : Не помните их размера?

Прокладок 1/2 дюйма, а мембрана и сальник по имени вашей колонки. Но с сальником будут проблемы, лучше мастера пригласить.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Serx

Местный

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

25.12.2014 в 12:48:48

#4912430

Вместо сальника можно использовать сальниковую набивку, но разжиться ей можно у слесарей (газовиков, сантехников). А мембрану можно вырезать, как и прокладки, из куска автокамеры.

0
Аватар пользователя
SBVF

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Днепропетровск

Сообщений: 4

25.12.2014 в 13:34:42

#4912501

Serx, Славик64, я вас понял. спасибо

0
Аватар пользователя
SBVF

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Днепропетровск

Сообщений: 4

27.12.2014 в 22:53:24

#4917393

Serx, Славик64, все нашёл в продаже и расходники уже заменили. Текло не из-под больших гаек, а из отверстия в редукторе с левой стороны и с правой из-под большого винта, но прокладки под гайками тоже поменяли, так как старые уже развалились. Ещё раз спасибо за подсказки. Также помогло видео на Ютубе.

0
Аватар пользователя
Гocть.

Местный

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

27.12.2014 в 23:13:11

#4917461

SBVF написал : Текло не из-под больших гаек, а из отверстия в редукторе с левой стороны и с правой из-под большого винта

Это сальник на штоке течет.

0
Аватар пользователя
survele

Местный

Регистрация: 18.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.01.2015 в 16:43:36

#4963061

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. В конце года после профилактической чистки ВПГ 23 (чистил мастер) постепенно перестала нагреваться вода на кухне, потом примерно в течение недели - в ванной, где и висит колонка. Вызванный вновь мастер сказал, что прибору кранты, надиктовал список необходимых запчастей. Конечно, терзают смутные сомнения: почему еще две недели назад все было ок, а сейчас колонка дышит на ладан? Ну и два вопроса: 1) есть ли смысл чинить любимую старушку 23 или необходимо подыскивать новую колонку; 2) если все-таки чинить, то где брать запчасти (газовый узел, э/м клапан и т.д.), потому что ни в одном магазине в СПб пока не смогла их найти (искала в газбыте, ленгазаппарате, балтгазе, газификаторе...). Буду крайне благодарна за ответ.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

18.01.2015 в 16:55:31

#4963103

survele написал : есть ли смысл чинить

Ответ здесь.

survele написал : ни в одном магазине в СПб пока не смогла их найти


survele написал : газовый узел, э/м клапан и т.д.

Это не такие части, из за ких может

survele написал : постепенно перестала нагреваться вода на кухне, потом примерно в течение недели - в ванной

Это может быть из за дырявой мембраны или из за засора, например накипью.(напор есть?)

survele написал : газовый узел

И что с ним?

Вы бы хоть фото показали нам, своей любимой старушки. Если под замену, то нет нет хоть на память что то останется.

В общем, если теплообменник целый, то всё остальное лечится.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
survele

Местный

Регистрация: 18.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.01.2015 в 17:20:53

#4963152

Спасибо за ответ! Колонку не разбирала - не умею, потому и фото нет. Второй вызванный мастер сказалпоменять мембрану. Первый мастер на следующий день мембрану поменял, но газ перекрыл и пользоваться колонкой запретил, пока не купим названные им запчасти. Что с ними не так - неведомо, к тому же в первый свой приход (всего пару недель назад) он говорил, что все в порядке... Получается, что они резко все отказали. Про теплообменник ни слова не звучало. Напор хороший. Если колонку включить, то она вообще-то работает (но греет слабо), однако мастер запретил это делать, сказал, что опасно. Не знаю, верить ли ему и решат ли проблему детали.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

18.01.2015 в 17:30:22

#4963179

survele написал : Если колонку включить, то она вообще-то работает (но греет слабо)

Из за

survele написал : газовый узел, э/м клапан

греет слабо не бывает.

survele написал : греет слабо

Из за слабого пламени или из за того, что там сажа(пламя не голубое)?

survele написал : Колонку не разбирала - не умею, потому и фото нет

Сфотайте хотя бы пламя через окошко и/или с низу вверх при работающей колонке.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

18.01.2015 в 17:37:02

#4963197

survele написал : Не знаю, верить ли ему и решат ли проблему детали.

С газового узла только газом может травить. Это может быть и из за отсутствия смазки. Если после смазки всё равно травит, значит замена. Если что, на такую старушку не стоит такие дорогие запчасти покупать, максимум мембрану, сальник поменять, пыль сдуть и т.п. Лучше менять колонку.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
survele

Местный

Регистрация: 18.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.01.2015 в 17:45:45

#4963232

Еще раз спасибо за ответ, я тоже к тому склоняюсь, но хоть на неделю еще службу продлить бы, пока новую закажу, пока доставят... Вот фото на всякий: http://s36-temporary-files.radikal.ru/d03b0ff1cc734f67995a7f35fbbdcd00/-88693455.jpg без вспышки http://s36-temporary-files.radikal.ru/409b53c1a2674ed68fe683cf86c23a16/-88693455.jpg вспышка http://s36-temporary-files.radikal.ru/4f5f34d8e8204ba2abc74ae3bc8a5c15/-88693455.jpg

0
Аватар пользователя
vaz21063

Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

18.01.2015 в 17:56:41

#4963253

survele,Газом не пахнет?Пламя не горит где не надо?Сажа не сыпется?Сфоткать бы теплообменник изнутри огневой камеры.(но Вы к сожалению,туда не залезете).Эл.магнитный клапан в сборе с корпусом стоил(перед новым годом) 1100р.Отдельно клапан 350 рублей.Термопара 250 рублей(вчера покупал).Пусть "мастер" скажет причину замены запчастей и какие именно запчасти нужно менять.Огласите весь список,пожалуйста ;)Или ему так хочется??!

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

18.01.2015 в 17:59:32

#4963260

Есть не правильное пламя Это может быть и из за пыли в горелке(что не хорошо) и из за того, что под колонкой вода бежит и туда пары летят(что не страшно). Сажи нет Пламя не скажешь, что слабое. Почему тогда не греет? Что, вода сильно бежит? А если прикрыть, то тухнет?

survele написал : хоть на неделю еще службу продлить бы

Если нигде лишний газ не горит, то думаю можно.

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8458

18.01.2015 в 18:04:38

#4963273

vaz21063 написал : Эл.магнитный клапан в сборе с корпусом стоил(перед новым годом) 1100р.Отдельно клапан 350 рублей.Термопара 250 рублей

Представления не имею про такие штучки(в плане того, что на таких колонках я их никогда не видел в рабочем состоянии)

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
survele

Местный

Регистрация: 18.01.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

18.01.2015 в 18:21:53

#4963324

Отвечаю всем: газом не пахнет, в декабре газовщики проверяли, есть ли утечка, нашли на кухне, у плиты, а колонка в ванной, так что сомневаюсь, что там что-то травит. Пламя очень сильное, неправильное, как вы сказали, но оно такое уже очень давно после очередного мастера, я и забыла, какое оно когда-то было. Вот сейчас проверяла - греет уже хорошо, особенно на кухне, очень горячая вода. Расходники почти все назвала: газовый узел, э/м клапан, тройник 5514, 10 прокладок на 1/2. Успокойте, пожалуйста, она не взорвется, если я ее ненадолго буду включать?