28.02.2018 в 10:19:36
Никогда не видел такую колонку(у нас не водятся), но если
10bez0 написал: пьеза срабатывает
то при чём здесь датчик протока? Он же как включатель, а раз колонка подаёт признаки жизни, значит включает. Там есть электрод ионизации? Он чистый? Провод целый?
10-40-99@mail.ru
28.02.2018 в 10:52:18
Так в том и дело, что уже не знаю что делать, датчик купил на авось, хотя по логике понимаю что он не причем, да и чтобы свой сборный на новый просто заменить. Электроды снимал, протирал, ибо сталкивался с проблемой запыления электродов, после заливки пола в кухне. Стоит на них более пристальное внимание обратить? А сама основная плата не может парить? Просто из запчастей на эту колонку очень распространены 3: датчик протока (ламается почти у всех), плата и блок розжига, но у меня искра вроде уверенная...
28.02.2018 в 11:06:13
10bez0 написал: Стоит на них более пристальное внимание обратить?
Ну да. Надо начинать с мелочей. а там и до
10bez0 написал: А сама основная плата не может парить?
можно дойти.
Какие нить фотки бы скинули. Как электрод/провод выглядят? Как горит пламя? Может банально профилактику надо сделать колонке, горелку чистили?
10-40-99@mail.ru
28.02.2018 в 11:23:31
Хорошо, сегодня вечером разберу всё сфоткаю, профилактику ни разу не делал, только пыль сдувал.
28.02.2018 в 11:31:56
Сдуйте/помойте пыль сгорелки, теплообменника...
10-40-99@mail.ru
01.03.2018 в 08:50:17
Ну что, вчера вечером вскрыл, всё ещё раз осмотрел,горелка и теплообменник чисты. Всё по тому же сценарию, 7-8 удачных пусков, потом 1-2 глючных. Попытался заснять на видео неудачные пуски, так и не получилось поймать в разобранном виде, хотя один раз выдал, но я не снимал в этот момент, стоило только собрать и как назло сразу не запустилась. Вот фото конструкции:
01.03.2018 в 09:43:04
всё ещё раз осмотрел,горелка и теплообменник чисты
Как осматривали? Сделали бы фото пламени(ведь просил же)
Как горит пламя?
и фото решетки теплобменника во время работы колонки, как выше на моем втором фото.
10-40-99@mail.ru
01.03.2018 в 11:07:50
Просто осмотрел со всех сторон, откуда только можно подлезть, максимум небольшая запылённость. Ок, сегодня фото сделаю и постараюсь заснять на видео неудачный пуск. Есть видео нормальной работы колонки:
01.03.2018 в 11:18:29
10bez0 написал: Есть видео нормальной работы колонки:
Да, здесь ни к чему не придраться.
10-40-99@mail.ru
01.03.2018 в 11:23:53
10bez0 написал: не хочет зажигаться с первого раза
Вот когда не хочет, тогда бы спичку подержать над горелкой, что бы узнать из за чего не зажигается. Газа не бывает или просто не зажигается.
10-40-99@mail.ru
01.03.2018 в 11:32:06
Спасибо! Отличная идея! Как сам не додумался до этого, это покажет работу газового блока, вдруг в нём что-то, вечером всё попробую.
01.03.2018 в 20:17:12
Ну наконец то, получилось заснять конкретно неудачный запуск:
01.03.2018 в 20:22:15
Газ не идёт, ловил так один раз со спичкой - ничего не загорелось + после каждой неудачной попытки запуска слышно щелчок, похоже это клапан газовый закрывается. Вот фотки ещё:
01.03.2018 в 20:28:58
Что то я запутался. На видео - вода бежит, а пламя загорается/тухнет. Так? Тогда это про что?
10bez0 написал: Газ не идёт, ловил так один раз со спичкой
10-40-99@mail.ru
02.03.2018 в 08:27:44
Да, всё верно, вода бежит а пламя загорается и сразу тухнет и так до 7-ми раз бывает. Вы рекомендовали во время "вода бежит, а пламя загорается/тухнет" поднести зажжённую спичку к горелке, так вот, я поднёс, никакой реакции не последовало, она всё так же загоралась и сразу тухла, но когда тухла, то газ перекрывается и от спички ничего не загорается. Я и хочу найти причину этого "загорается/тухнет", чтобы просто загоралась и не тухла сама.