02.03.2018 в 10:26:53
#6268937
Вы рекомендовали
Не, я думал, что бывают моменты когда искрит, но не загорается. А так все правильно, электрод ионизации не видит пламя, я бы сказал, слабо видит, вот и за несколько раз разогреваетя электрод потом начинает видеть. Причины бывают: когда электрод грязный(у нас чистый), провид подгорел(вроде же нет?), пламя не голубое(вроде голубое). Остается что? Уровень эектрода поменять как нить(специального винтика нет), а дальше уже сам блок виноват.
ПС На простых китайских колонках, когда какой то их датчиков в обрыве, пламя вспыхивает и тухнет, но один раз, пока не закроешь и не откроешь воду, а тут не закрывая воду балуется. Но так как это не сложно сделать, попробуйте замкнуть датчики. Будет баловаться?
10-40-99@mail.ru
02.03.2018 в 11:57:43
#6269024
Славик64 написал: попробуйте замкнуть датчики
Что бы не ждать глюка, можно проще. Отключите датчики и откройте воду. Что будет?
10-40-99@mail.ru
02.03.2018 в 13:50:38
#6269146
Какой из:
Могу сказать только за датчик протока, если он не работает, то вода просто течёт, а электрод молчит - это первая поломка была, сейчас, видать, уровень сложности повышается...
02.03.2018 в 14:40:06
#6269181
10bez0 написал: Могу сказать только за датчик протока, если он не работает, то вода просто течёт, а электрод молчит
Ну это понятно, этот датчик начало электрической жизни колонки. :)
10-40-99@mail.ru
05.03.2018 в 16:05:15
#6272517
Ну что, отключил я одну клемму с датчика 14, колонка зажгла красную лампу при открытии воды и всё, вода течёт красная лампа горит и больше ничего не происходит. Потом снял блок розжига и электроды, всё продул, все контакты ещё раз почистил и как следует собрал, пока при мне глюков не было, может всё дело в каком недоконтакте было...
07.03.2018 в 19:41:28
#6274733
10bez0, если что, обращайтесь в личку или на мыло в профиле, здесь я не собираюсь накручивать им рейтинг(так называется? :o ), ... пока есть злые, не адекв. модеры(на форуме, не в разделе!)!!! смайл"звиняйте"!
10-40-99@mail.ru
08.03.2018 в 08:51:42
#6275279
Здравствуйте. Есть колонка Vaillant mag mini oe 11-0/0 с пьезо от батареек, купили в декабре 2009 года, и последний год уже наверно никак не хочет прогревать воду до 50-60 градусов. Вызвал мастера, говорю надо сделать ТО колонки почистить там все сальники поменять и тд. А он что сделал, заменил мембрану хрен пойми зачем и вытащил пружину из под мембраны водяного блока. По факту не изменилось ничего. Теперь колонка не гаснет при минимальном напоре воды и начал теч кипяток, а если оставить напор полный то вода как была 40 градусов так и осталось. У меня вопрос, по мембране понятно заменил и заменил, но вот самое главное, зачем он вытащил пружину из под мембраны? Подскажите, не может это навредить безопасности колонки, газ там пойдет и все такое, по факту мембрана работала и не порвалась, зачем было ее менять да ещё и вытаскивать пружину, объясните пожалуйста.
10.03.2018 в 09:24:22
#6277043
10bez0 написал: Здравствуйте. Есть колонка Ariston Fast Evo 14B, купили в декабре 2014 года, и последний год уже наверно никак не хочет зажигаться с первого раза (периодически). Был такой глюк через год после покупки - всё решилось заменой датчика протока и колонка снова радовала, потом шпарила кипятком летом, нашёл подробнейшее руководство по ней, взял на работе дифманометр Testo-510 откалибровал все давления, вроде всё нормализовалось. Потом опять начала глючить, я опять на датчик протока подумал, собрал один из двух, со старого взял турбинку, с нового датчик и вроде стало получше, но бывает начинает работать с 4-5 раза, т.е. пьеза срабатывает, происходит поджиг и колонка сразу тухнет и так 4-5 раз, потом зажигается как ни в чём не бывало. Вчера плюнул на всё, купил ещё датчик (уже модифицированный - турбинка стоит вертикально, в старом была горизонтально) и новые батарейки Duracell, вчера вечером всё хорошо было, но когда лёг спать, девушка мыла посуду и опять такая хрень повторилась дважды 4-5 попыток поджига и потом нормальная работа. Подскажите, что это может быть?
10bez0, Нужно очистить все электрические разъемы, почистить датчик ионизации как в верхней его части, так и в нижней, которая заходит внутрь кабеля. Г-образный штырь отрегулировать так, чтобы он попал в зону максимального пламени. Если не поможет, то укоротить кабель на пару сантиметров, возможно его провода окислились. Если и это не помогает, то похоже надо менять электронный блок управления.
10.03.2018 в 09:26:28
#6277047
10bez0 написал: Ну что, отключил я одну клемму с датчика 14, колонка зажгла красную лампу при открытии воды и всё, вода течёт красная лампа горит и больше ничего не происходит. Потом снял блок розжига и электроды, всё продул, все контакты ещё раз почистил и как следует собрал, пока при мне глюков не было, может всё дело в каком недоконтакте было...
10bez0, Запросто
19.03.2018 в 18:57:08
#6287160
10bez0 написал: Газ не идёт, ловил так один раз со спичкой - ничего не загорелось + после каждой неудачной попытки запуска слышно щелчок, похоже это клапан газовый закрывается. Вот фотки ещё:
10bez0, Что-то с автоматикой регулировки подачи газа на горелку. Напряжение на шаговый двигатель подается не то, что нужно. А первопричина может быть в датчике температуры воды. Его бы в начале проверить. Из-за него автоматика может считать, что вода уже горячая и нужно подать газа чуть-чуть или вообще не подавать. Проверка термодатчика описана на ютюбе.
21.03.2018 в 04:22:04
#6288700
Славик64 написал:
10bez0 написал: не хочет зажигаться с первого раза
Вот когда не хочет, тогда бы спичку подержать над горелкой, что бы узнать из за чего не зажигается. Газа не бывает или просто не зажигается.
Славик64, От спички не зажжется, т.к не сработает датчик ионизации, а без этого ЭБУ не подаст напряжение на ЭМК, открывающий подачу газа на горелку. Можно попробовать использовать газовую горелку типа такой.
Главное горелку держать не более нескольких секунд, чтобы не поплавить держатели датчика ионизации и запальной свечи.
Спичка может помочь, если слабая искра на запальной свече из-за пробоя изоляции высокого напряжения.Приведенная газовая горелка может увеличить ток в датчике ионизации и горелка колонки будет гореть стабильно.
21.03.2018 в 09:50:54
#6288780
klivlend, на вас озарение находит? До конца тему не читаете или к вам сообщения с опозданием приходят? Космонавты улетают/прилетают, а вы только узнаете, что улетели!
Прочтите несколько раз мое сообщение и найдите где я писал, что от спички должно загореться? А так спичкой прекрасно зажжется/вспыхнет(при условии, что колонка исправная). Это я к тому, что никакой датчик ионизации не помешает этому, даже если с корнями вырвать его!
Теперь! Огромная прозьба к вам! Не пишите бред! Нет, не так! Пишите, но не употребляйте мой ник и сообщения! Меня здесь нет, кому надо, в личку обратятся или на почту в профиле!
10-40-99@mail.ru
21.03.2018 в 13:23:57
#6288984
Господа нужна срочная помощь -газовая колонка аристон gi 7s 11л\16л при включении через 5 минут выскакивает ошибка r4 -неисправен температурный датчик --где он стоит на что влияет как заменить - квартира в другом городе,мастеров нет - приехал тупарь один посмотрел пощупал не вскрывая -говорит ветер в трубу задувает
21.03.2018 в 20:01:31
#6289437
Славик64 написал: А так спичкой прекрасно зажжется/вспыхнет(при условии, что колонка исправная). Это я к тому, что никакой датчик ионизации не помешает этому, даже если с корнями вырвать его!
Спичка поможет, если искра от запальной свечи слабая или ее нет, а в остальном все исправно. Если неисправен датчик ионизации, то зажжется на несколько секунд и погаснет.Что-то не так? А как вам идея использовать вместо спички миниатюрную газовую горелку? Датчик ионизации, который на грани срабатывания должен сработать наверняка.
21.03.2018 в 22:51:06
#6289659
Славик64 написал:
10bez0 написал: не хочет зажигаться с первого раза
Вот когда не хочет, тогда бы спичку подержать над горелкой, что бы узнать из за чего не зажигается. Газа не бывает или просто не зажигается.
klivlend, :killyourselfbywall: прочтите внимательно, для чего нужна спичка, не для того, что бы зажечь колонку, а для того, что бы узнать есть газ ли нет!
10-40-99@mail.ru
22.03.2018 в 09:58:59
#6289989
Кстати иногда бывает что если уезжаю из дому, и закрываю газовый краник, то потом при включении долго выходит воздух, и не зажигается ни колонка ни плитка. Это у нас с газом как-то халтурят.
30.03.2018 в 15:59:47
#6297863
Всем привет! Всю ветку не прочёл конечно, поэтому надеюсь что кто-то да ответит. Колонка Эталон стала зажигаться через раз и капать. Разобрал водо-газовый блок, мембрана цела, но износился сальник штока. Само резиновое колечко запрессовано, сальник неразборный. От каких других колонок может подходить такая деталь? А то не факт, что его будет легко купить в нашей глуши.
09.04.2018 в 16:14:59
#6306551
Всем привет. Уж очень слабо стала греть колонка Мора 5505 - газ совсем не идет. Внутри вроде чистая, напор обычный, как и много лет уже, хотя и небольшой - около 7 л/мин... Но все все годы грела хорошо. Нашел винт внизу основной горелки. На фото указан... Это не винт регулировки подачи газа в основную горелку? Трогать можно или даже не пытаться "во избежании"? Или может это тупо какой-нить штуцер контрольного измерения давления газа? Спасибо.
14.04.2018 в 11:55:11
#6310544
Добрый день. Имеется следующая проблема с газовой колонкой ETALON Y 10 TI. При включении вначале льет очень горячую воду, затем в течении примерно 3-5 минут температура плавно снижается и стабилизируется примерно на 8 градусов ниже, чем при включении. Начал грешить на датчик температуры, выкрутил, был в накипи, подумал что это и есть причина, почистил, ситуация не изменилась. Так причину и не выяснил. На что еще можно посмотреть?
18.04.2018 в 10:28:59
#6314122
Доброго дня. Подскажите пожалуйста что потекло? Колонка "типичный китаец" один из тысячи имён. С верху сухо.
Заметил вечером, перекрыл на ночь воду, после этого капать перестало, даже спустя сутки. Открыть кожух снова пока некогда, посмотреть есть ли влажные следы, надеюсь вечером успею. Мембрана менялась полтора года назад и капало тогда прям по стыку мембранного узла, если верно помню. Спасибо за любое мнение.
18.04.2018 в 12:30:45
#6314228
Конечно сальник. И судя по налету на микрике не вчера вечером начало капать...
10-40-99@mail.ru
19.04.2018 в 20:18:50
#6315514
Славик64 написал: Конечно сальник. И судя по налету на микрике не вчера вечером начало капать...
Di_Joker, и где ваше
Спасибо за любое мнение.
10-40-99@mail.ru
19.04.2018 в 22:58:38
#6315621
Славик! Все равно спасибо на хлеб не намажешь!
19.04.2018 в 23:01:50
#6315623
мвс, это да, но он хотя бы чихнул в мою сторону.
10-40-99@mail.ru
20.04.2018 в 13:43:54
#6316083
Славик64 написал: и где ваше
Спасибо большое! Привык что на многих форумах заставляют молча плюсовать в карму и не флудить "спасибами", вот и выдрессировали ). так что Вы не подумайте, что я с пальмы слез :) Кстати, а как периодически, "в среднем", начинает капать шток (прокладка изнашивается, если я верно понял)? Меняли полтора года назад мембрану и я вот не могу вспомнить обновляли прокладку штока или нет.
20.04.2018 в 16:34:15
#6316252
Бывает и на новой колонке, до года, может потечь сальник, так же и мембрана может порваться до года.
10-40-99@mail.ru
27.04.2018 в 12:04:21
#6322008
Всем привет. Такая проблема Газовая колонка Нева 3208 Менял мембрану и сальник на штоке Собрал обратно, включаю колонку, - запальник плохо разгорается, при зажигании основного пламени газ попадает в полость между лягушкой и газовым блоком. (т.е. то место где шток водяного узла давит на шток газового) Какие варианты устранения попадания газа ?
27.04.2018 в 14:07:34
#6322083
Менял мембрану и сальник на штоке
Сальник есть и на газавом клапане. "Устранение" заависит от состояния газовой части, если вод.сальник долгое время тек, то уже не покрутишь. Надо смотреть.
10-40-99@mail.ru
27.04.2018 в 15:01:26
#6322112
Славик64 написал:
Менял мембрану и сальник на штоке
Сальник есть и на газавом клапане. "Устранение" заависит от состояния газовой части, если вод.сальник долгое время тек, то уже не покрутишь. Надо смотреть.
Славик64, долго протекал. т.е. на газовом клапане тоже есть возможность поменять сальник? Как к нему подлезть, со стороны водяного узла- 1 или же со стороны эл.магнитного клапана- 2 ? отвинчивать гайки указанные красными стрелками? (пружина потом на место встанет безпроблемно?)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий