02.03.2018 в 10:26:53
Вы рекомендовали
Не, я думал, что бывают моменты когда искрит, но не загорается. А так все правильно, электрод ионизации не видит пламя, я бы сказал, слабо видит, вот и за несколько раз разогреваетя электрод потом начинает видеть. Причины бывают: когда электрод грязный(у нас чистый), провид подгорел(вроде же нет?), пламя не голубое(вроде голубое). Остается что? Уровень эектрода поменять как нить(специального винтика нет), а дальше уже сам блок виноват.
ПС На простых китайских колонках, когда какой то их датчиков в обрыве, пламя вспыхивает и тухнет, но один раз, пока не закроешь и не откроешь воду, а тут не закрывая воду балуется. Но так как это не сложно сделать, попробуйте замкнуть датчики. Будет баловаться?
10-40-99@mail.ru
02.03.2018 в 11:57:43
Славик64 написал: попробуйте замкнуть датчики
Что бы не ждать глюка, можно проще. Отключите датчики и откройте воду. Что будет?
10-40-99@mail.ru
02.03.2018 в 13:50:38
Какой из:
Могу сказать только за датчик протока, если он не работает, то вода просто течёт, а электрод молчит - это первая поломка была, сейчас, видать, уровень сложности повышается...
02.03.2018 в 14:40:06
10bez0 написал: Могу сказать только за датчик протока, если он не работает, то вода просто течёт, а электрод молчит
Ну это понятно, этот датчик начало электрической жизни колонки. :)
10-40-99@mail.ru
05.03.2018 в 16:05:15
Ну что, отключил я одну клемму с датчика 14, колонка зажгла красную лампу при открытии воды и всё, вода течёт красная лампа горит и больше ничего не происходит. Потом снял блок розжига и электроды, всё продул, все контакты ещё раз почистил и как следует собрал, пока при мне глюков не было, может всё дело в каком недоконтакте было...
07.03.2018 в 19:41:28
10bez0, если что, обращайтесь в личку или на мыло в профиле, здесь я не собираюсь накручивать им рейтинг(так называется? :o ), ... пока есть злые, не адекв. модеры(на форуме, не в разделе!)!!! смайл"звиняйте"!
10-40-99@mail.ru
08.03.2018 в 08:51:42
Здравствуйте. Есть колонка Vaillant mag mini oe 11-0/0 с пьезо от батареек, купили в декабре 2009 года, и последний год уже наверно никак не хочет прогревать воду до 50-60 градусов. Вызвал мастера, говорю надо сделать ТО колонки почистить там все сальники поменять и тд. А он что сделал, заменил мембрану хрен пойми зачем и вытащил пружину из под мембраны водяного блока. По факту не изменилось ничего. Теперь колонка не гаснет при минимальном напоре воды и начал теч кипяток, а если оставить напор полный то вода как была 40 градусов так и осталось. У меня вопрос, по мембране понятно заменил и заменил, но вот самое главное, зачем он вытащил пружину из под мембраны? Подскажите, не может это навредить безопасности колонки, газ там пойдет и все такое, по факту мембрана работала и не порвалась, зачем было ее менять да ещё и вытаскивать пружину, объясните пожалуйста.
10.03.2018 в 09:24:22
10bez0 написал: Здравствуйте. Есть колонка Ariston Fast Evo 14B, купили в декабре 2014 года, и последний год уже наверно никак не хочет зажигаться с первого раза (периодически). Был такой глюк через год после покупки - всё решилось заменой датчика протока и колонка снова радовала, потом шпарила кипятком летом, нашёл подробнейшее руководство по ней, взял на работе дифманометр Testo-510 откалибровал все давления, вроде всё нормализовалось. Потом опять начала глючить, я опять на датчик протока подумал, собрал один из двух, со старого взял турбинку, с нового датчик и вроде стало получше, но бывает начинает работать с 4-5 раза, т.е. пьеза срабатывает, происходит поджиг и колонка сразу тухнет и так 4-5 раз, потом зажигается как ни в чём не бывало. Вчера плюнул на всё, купил ещё датчик (уже модифицированный - турбинка стоит вертикально, в старом была горизонтально) и новые батарейки Duracell, вчера вечером всё хорошо было, но когда лёг спать, девушка мыла посуду и опять такая хрень повторилась дважды 4-5 попыток поджига и потом нормальная работа. Подскажите, что это может быть?
10bez0, Нужно очистить все электрические разъемы, почистить датчик ионизации как в верхней его части, так и в нижней, которая заходит внутрь кабеля. Г-образный штырь отрегулировать так, чтобы он попал в зону максимального пламени. Если не поможет, то укоротить кабель на пару сантиметров, возможно его провода окислились. Если и это не помогает, то похоже надо менять электронный блок управления.
10.03.2018 в 09:26:28
10bez0 написал: Ну что, отключил я одну клемму с датчика 14, колонка зажгла красную лампу при открытии воды и всё, вода течёт красная лампа горит и больше ничего не происходит. Потом снял блок розжига и электроды, всё продул, все контакты ещё раз почистил и как следует собрал, пока при мне глюков не было, может всё дело в каком недоконтакте было...
10bez0, Запросто
19.03.2018 в 18:57:08
10bez0 написал: Газ не идёт, ловил так один раз со спичкой - ничего не загорелось + после каждой неудачной попытки запуска слышно щелчок, похоже это клапан газовый закрывается. Вот фотки ещё:
10bez0, Что-то с автоматикой регулировки подачи газа на горелку. Напряжение на шаговый двигатель подается не то, что нужно. А первопричина может быть в датчике температуры воды. Его бы в начале проверить. Из-за него автоматика может считать, что вода уже горячая и нужно подать газа чуть-чуть или вообще не подавать. Проверка термодатчика описана на ютюбе.
21.03.2018 в 04:22:04
Славик64 написал:
10bez0 написал: не хочет зажигаться с первого раза
Вот когда не хочет, тогда бы спичку подержать над горелкой, что бы узнать из за чего не зажигается. Газа не бывает или просто не зажигается.
Славик64, От спички не зажжется, т.к не сработает датчик ионизации, а без этого ЭБУ не подаст напряжение на ЭМК, открывающий подачу газа на горелку. Можно попробовать использовать газовую горелку типа такой.
Главное горелку держать не более нескольких секунд, чтобы не поплавить держатели датчика ионизации и запальной свечи.
Спичка может помочь, если слабая искра на запальной свече из-за пробоя изоляции высокого напряжения.Приведенная газовая горелка может увеличить ток в датчике ионизации и горелка колонки будет гореть стабильно.
21.03.2018 в 09:50:54
klivlend, на вас озарение находит? До конца тему не читаете или к вам сообщения с опозданием приходят? Космонавты улетают/прилетают, а вы только узнаете, что улетели!
Прочтите несколько раз мое сообщение и найдите где я писал, что от спички должно загореться? А так спичкой прекрасно зажжется/вспыхнет(при условии, что колонка исправная). Это я к тому, что никакой датчик ионизации не помешает этому, даже если с корнями вырвать его!
Теперь! Огромная прозьба к вам! Не пишите бред! Нет, не так! Пишите, но не употребляйте мой ник и сообщения! Меня здесь нет, кому надо, в личку обратятся или на почту в профиле!
10-40-99@mail.ru
21.03.2018 в 13:23:57
Господа нужна срочная помощь -газовая колонка аристон gi 7s 11л\16л при включении через 5 минут выскакивает ошибка r4 -неисправен температурный датчик --где он стоит на что влияет как заменить - квартира в другом городе,мастеров нет - приехал тупарь один посмотрел пощупал не вскрывая -говорит ветер в трубу задувает
21.03.2018 в 20:01:31
Славик64 написал: А так спичкой прекрасно зажжется/вспыхнет(при условии, что колонка исправная). Это я к тому, что никакой датчик ионизации не помешает этому, даже если с корнями вырвать его!
Спичка поможет, если искра от запальной свечи слабая или ее нет, а в остальном все исправно. Если неисправен датчик ионизации, то зажжется на несколько секунд и погаснет.Что-то не так? А как вам идея использовать вместо спички миниатюрную газовую горелку? Датчик ионизации, который на грани срабатывания должен сработать наверняка.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.