27.04.2018 в 15:52:10
со стороны водяного узла- 1
Да. Попробуйте подтянуть отверткой. Но если там кисляк, то бесполезно.
гайки указанные красными стрелками
Не трогать, будут проблемы с прокладкой. Никогда не любил туда лазить.
10-40-99@mail.ru
28.04.2018 в 18:02:25
Славик64, Спасибо за дельные советы. Сегодня разобрал газовый клапан. Прочистил от грязи. Заменил сальник штока.
28.04.2018 в 19:13:41
100100, здесь почистили?
10-40-99@mail.ru
29.04.2018 в 00:12:49
100100 написал:
Славик64 написал:
Менял мембрану и сальник на штоке
Сальник есть и на газавом клапане. "Устранение" заависит от состояния газовой части, если вод.сальник долгое время тек, то уже не покрутишь. Надо смотреть.
Славик64, долго протекал. т.е. на газовом клапане тоже есть возможность поменять сальник? Как к нему подлезть, со стороны водяного узла- 1 или же со стороны эл.магнитного клапана- 2 ? отвинчивать гайки указанные красными стрелками? (пружина потом на место встанет безпроблемно?)
100100, Подробности разборки газового узла Нева-3208
29.04.2018 в 00:32:21
Славик64 написал: 100100, здесь почистили?
Славик64, Судя по цвету пламени, основная горелка грязная. Нужно ее почистить.Копоть на ребрах калорифера это последствие неправильного соотношения метана и кислорода в газовоздушной смеси из-за грязи.Как вытащить основную горелку - здесь:
29.04.2018 в 09:30:00
Доширак, надоедаете со своими роликами! Я даже смотреть не буду, мне тех двух хватало! Полная бредятина, аффтор сам себе противоречит.......... Надеюсь не Вы аффтор?:)
На счет цвета пламени. По фото на 100% не определишь, тем более по данному не качественному фото.
На счет копоти. На нашем фото ни грамма копоти нет(видать никогда копоти не видели). Я обозничил нагар, который надо металл. щеткой снять.
PS Сейчас пишу с планшета, доберусь до компа, покажу вам и грязную горелку и копоть.
10-40-99@mail.ru
29.04.2018 в 11:43:53
Славик64 написал: На счет цвета пламени. По фото на 100% не определишь, тем более по данному не качественному фото.
Языки пупрурного пламени свидетельство неправильного соотношения пропорций метана и кислорода в газовоздушной смеси. Возможно искажение цветопередачи на фотке.Хотя голубой цвет пламени внизу передан правильно. А копоти действительно мало, рёбра калорифера просвечивают на свету. Черные хлопья не висят.
29.04.2018 в 11:59:15
Доширак, ну наконец то лайк! :)
10-40-99@mail.ru
29.04.2018 в 14:34:13
Славик64 написал: PS Сейчас пишу с планшета, доберусь до компа, покажу вам и грязную горелку и копоть.
А у нашей колонки такой мусор.
10-40-99@mail.ru
19.05.2018 в 13:36:57
Два года назад купил в Москве в частном маленьком хозмаге пару новых AEG GWH 14RN, одну поставил, одну в запас. Все два года мучала хлопками при розжиге, водяной узел разбирал все в порядке, после последней чистки, чищу раз в год со съемом теплообменника, стала доставать периодическими сильными взрывами, решил разбирать газовую часть, но дело до нее не дошло, причина оказалась банальной, на заводе в сопло форсунки попал саморез, форсунка дула в него не создавая нужный вылет пламени, оно просто не доставало до линии сопел горелки, как сразу не заметил не знаю, невнимательность :tambourinedance:
04.06.2018 в 15:42:37
Прошу помощи по Beretta 11 aqua по регулировке водяного блока.Аккуратно блок был разобран ,чистка от зелёного налёта всех мелких
деталей произведена.Вопрос 1 по клапану замедленного розжига:шарик должен выпадать из корпуса клапана или держатся за счёт завальцовки?
По совету мастера шарик был удалён нафик,колонка стала включаться стабильно,и как бы всё хорошо,но чуть упала температура воды при
установке ручки регулятора на максимальную температуру 43 47 град,раньше была горячее.
Вопрос 2 :практически нет регулировки входного потока воды длинным регулировочным винтом 150.
Колонке 5 лет ,ребра калорифера на удивление чистые,автоматика работает.Все неприятности начались с паузы при включении и чем дальше тем больше,при этом был очень сильный шум до 20 сек. ,который пропадал ,когда колонка выходит на нормальный режим.
10.06.2018 в 10:15:28
Здравствуйте . Подскажите пожалуйста , Газовая колонка Аристон Эво 11 Ей два года , последние дни началась такая проблема , после запуска минуты через 2-3 самопроизвольно отключается , если не перекрывать воду, то через где-то 1 мин сама снова включается ! При последующим запуске все тоже повторяется ! Питание менял на новое , результат не дало . В чем может быть дело , подскажите ?
07.08.2018 в 11:06:44
Добрый день. Вообщем проблема такова,если открыть воду на кухне и в ванной колонка горит, а по отдельности ни как. Напор вроде хороший. В чем может быть причина?
07.08.2018 в 21:31:23
id192930297 написал: Напор вроде хороший
Так вроде или хороший? Зовут то как колонку?
10-40-99@mail.ru
17.08.2018 в 11:06:14
Добрый день!!! Народ такая проблема, колонка нева люкс 5514, слишком горячая вода течет из под крана а когда регулируешь смесителем до нормальной температуры колонка гаснет, в чем может быть проблема???
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу