111777111 написал: пламя из запальника дует дальше чем до середины колонки
:eek: Почему так много? Жиклёр не трогали?
21.11.2018 в 00:23:21
111777111 написал: пламя из запальника дует дальше чем до середины колонки
:eek: Почему так много? Жиклёр не трогали?
10-40-99@mail.ru
21.11.2018 в 00:23:21
Контакт мультиметром проверял. Проблема может быть где то в пламени судя по принципу работы датчик а ионизации, но это лишь догадки
21.11.2018 в 00:25:19
Славик64, не трогал, но как уже говорил мог случайно задеть во время установки запальника
21.11.2018 в 00:25:23
111777111 написал: Проблема может быть где то в пламени
Если бы такие мизерные отклонения влияли на работу, то колонка бы часто не работала. ИМХО.
10-40-99@mail.ru
21.11.2018 в 00:26:11
111777111 написал: Славик64, не трогал, но как уже говорил мог случайно задеть во время установки запальника
Случайно не расширишь отверстие в жиклёре.
10-40-99@mail.ru
21.11.2018 в 00:27:39
Тонким то я туда ничем не тыкал
21.11.2018 в 00:33:07
111777111 написал: Тонким то я туда ничем не тыкал
А толстым? :) Вот это отверстие точно не расширяли?
10-40-99@mail.ru
21.11.2018 в 01:22:41
111777111 написал: Контакт мультиметром проверял. Проблема может быть где то в пламени судя по принципу работы датчик а ионизации, но это лишь догадки
111777111, А вы замерьте ток в цепи ионизации микроамперметром в режиме постоянного тока при использовании диода и в нормальном режиме от штыря датчика ионизации. Наверняка разница будет огромная. Через пламя ток меньше. Очень похоже, что ЭБУ плохо и не стабильно усиливает сигнал.Чем дальше, тем более нестабильно работает. Возможно он стоял в чужой колонке по гарантии, а когда сломался, то его заменили. Бракованный блок решили продать, чтобы заработать. С паршивой овцы, хоть шерсти клок(с). Новый блок стоит где-то 5-9 тыс руб. Никак не 2700.Зачастую в магазинах продают товары после ремонта под видом новых.
21.11.2018 в 01:46:53
Danich написал: Доширак, Я так понимаю, да. С сайта Mora - "поддержание установленной температуры воды", "Арматура Mertik также оснащена функцией автоматического поддерживания установленной температуры, что очень важно при перепадах давления воды в водопроводе."
Danich,
Danich написал: Доширак, Я так понимаю, да. С сайта Mora - "поддержание установленной температуры воды", "Арматура Mertik также оснащена функцией автоматического поддерживания установленной температуры, что очень важно при перепадах давления воды в водопроводе."
У вас такой блок?
!#[
21.11.2018 в 01:48:46
Danich написал: Доширак, Я так понимаю, да. С сайта Mora - "поддержание установленной температуры воды", "Арматура Mertik также оснащена функцией автоматического поддерживания установленной температуры, что очень важно при перепадах давления воды в водопроводе."
Danich, У вас такой блок?
!#[
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.