24.01.2020 в 18:28:53

#6772001

Можно развольцевать

Можно запайкать

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Санек1

Местный

Регистрация: 05.04.2015

Самара

Сообщений: 40

25.01.2020 в 04:55:07

#6772275

Славик64, ночью закапало.... Слав, возможно что подзабьет со временем или надо делать. Два дня колхозил, это далеко не первый вариант решения уже. Пробовал и холодную сварку, вроде норм, чуть воду подаёшь, соединение расползается. Опиши про развальцовку или любой другой вариант, который сам дома смогу. Где взять такое приспособление? Как называется? Может есть сальниковое исполнение какое, отпилить кусок трубы и накрутить муфту. Но трубка на водоблок идёт, там тоже тогда колхозить

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

25.01.2020 в 08:58:38

#6772334

Санек1, самый простой и легкий вариант-пайка, но нужны горелка и припой(не мягкий лучше)

Таких две штуки, иначе не согреть.

Или отнести где паяют медь.

Для развольцевать никакого спец инструмента не надо. Отрезать без заусин, одеть бочонок на 1/2 дюйма, держать пасатижами кончик трубки, что бы мм три выступала и раздвигать чем нить(я сверлом на 8), так чуть раздвинуть и постучать мотком, лишнее напильником... Но одно маленькое но... Нужно свободное/прямое место, что бы бочонок и пасатижы поместились(мижно один край бочонка отпилить) и по диаметру, что бы трубка влезла в бочонок. На Море никогда не делал и не знаю.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
klivlend

Местный

Регистрация: 22.10.2014

Старый Оскол

Сообщений: 301

25.01.2020 в 17:50:05

#6772581

Санек1 написал: Колонка MORA TOP VEGA10, потекло соединение подводящей трубки к теплообменнику. Снял трубку, на ней в месте соединения какой то ровный твердый слой, то ли клей, то ли герметик. Резинки никакой не было. Соединялась трубка к радиатору при помощи железной скобы. Скоба давно заржавела и рассыпалась. В спец магазинах сказали, что должна быть резинка на трубке, вставляешь и фиксируешь трубку скобой. Никаких скоб в продаже нет, только колхозить. Пробовал герметики, фумку, соединение так и течет. По итогу получилось только таким образом. Резиновое колечко на трубку, сверху пару слоев фумки, затем плотно вставил в трубку радиатора и на соединение проволочный хомут под диаметр трубки. Не знаю на сколько этого хватит, но другого варианта зажатия кольца в соединении не нашел.

Санек1,

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

25.01.2020 в 20:58:20

#6772708

klivlend, камеди клаб отдыхает. Дайте отгадаю, за кадром Ваш голос? Нет - Доширак?

..............Иннокентий Смоктуновский! :yu:

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

25.01.2020 в 21:02:46

#6772711

klivlend, если штопать оловом, то вот так:

А не как кура нака....

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
klivlend

Местный

Регистрация: 22.10.2014

Старый Оскол

Сообщений: 301

28.01.2020 в 18:30:23

#6774519

Славик64 написал: klivlend, камеди клаб отдыхает. Дайте отгадаю, за кадром Ваш голос? Нет - Доширак?

..............Иннокентий Смоктуновский! :yu:

Славик64, Автор ролика опытный мастер, который занимается пайкой теплообменников многие годы. Он может дать вам фору в этом деле.Раньше у него была иллюзия, что запаять можно любую колонку. Вот его старый ролик:

Аватар пользователя
klivlend

Местный

Регистрация: 22.10.2014

Старый Оскол

Сообщений: 301

28.01.2020 в 18:33:41

#6774525

Причины выхода теплообменников из строя

Период эксплуатации определяется прежде всего тем, каким образом обеззараживается вода в городском водопроводе. На территории России применяют или чистый хлор, или двуокись хлора. Когда водяной поток, идущий по медной трубке, нагревается, это приводит к бурной химической реакции. Хлорид меди уступает чистому металлу по прочности, и потому довольно быстро появляются свищи. Больше всего повезло жителям городов, где водопроводная вода озонируется.

Но таких населенных пунктов еще очень мало. Дороговизна современного решения не позволяет рассчитывать на быстрое распространение озонирования. Мало того, сейчас производители начали всячески экономить. И если раньше с толстыми трубками теплообменников неприятности случались довольно редко, то теперь повсеместно используется тонкая медь низкого качества. Срок службы изделий ощутимо снизился. ссылка

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

28.01.2020 в 18:54:11

#6774554

klivlend, такой же опытный как Вы? ;) И сколько лет он этим занимается? Я, например, больше 20-ти. Вот интаресно, какую колонку нельзя запаять??? Если это в ролике говорится, то я больше минуты не смог посмотреть этот бред!

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

28.01.2020 в 19:38:55

#6774578

klivlend, Я вот не выдержал и тоже решил посмотреть ролик. Если он в самом деле паяет так как он показывает - то ему нельзя доверять пайку медного водопровода, вплоть до слова ВААЩЕ. А ГК - тем более. Скорее всего он просто продавец в магазине и что то вообщем то представляет о ремонте. Не более.

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

28.01.2020 в 20:39:12

#6774627

Микитович, ;) а я боюсь смотреть, боюсь давление подскочит!

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Nebesnaya

Местный

Регистрация: 19.12.2019

Хабаровск

Сообщений: 50

28.01.2020 в 21:12:09

#6774657

Простите, я вряд ли могу считаться специалистом, но даже мне понятно, что профессионализм автора этого ролика — это, как минимум, вопрос спорный.

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

28.01.2020 в 21:57:35

#6774699

Nebesnaya написал: профессионализм автора этого ролика

А некоторые от него аж балЬдеють. Гы-ы-ы. :D

Аватар пользователя
дмитрий73

Местный

Регистрация: 24.02.2013

Луганск

Сообщений: 38

13.02.2020 в 21:36:36

#6785822

Здравствуйте. Прошу консультации. Колонка Лемакс, полутурбированная, с закрытой камерой. Отработала месяц. Проблема такая. Место соединения теплообменника с камерой сгорания очень сильно нагревается с правой стороны. Получается правая верхняя часть камеры сгорания и правая нижняя часть теплообменника. С правой стороны пальцем не возможно прикоснуться, а с лева прикасаешься-можно немного подержать. Думаю, понятно изложил. Пламя равномерно горит. Открыл переднюю крышку камеры сгорания, глянул на горелку, визуально всё нормально. И второе. Наружные трубки теплообменника покрыты белым налётом,вытирается пальцем как мел.(на фото) А другое фото (может плохо видно) -задняя внутренняя стенка теплообменника. Что-то похожее на соли от воды. Может быть это конденсат с трубы? Труба одинарная, не коаксиал. Когда колонка не работает, на той части трубы, что в квартире, образуется конденсат. Спасибо.

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

13.02.2020 в 22:44:00

#6785874

дмитрий73, заглушите крайнюю форсунку и проблема отпадет. Другие проблемы не поблемы.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
дмитрий73

Местный

Регистрация: 24.02.2013

Луганск

Сообщений: 38

13.02.2020 в 23:06:44

#6785888

Славик64, Спасибо за ответ.Крайнюю как понять?С той стороны,где перегревается?Интересно,а почему так,проблема в чём?То есть,с завода колонка не правильно спроектирована?

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

13.02.2020 в 23:29:57

#6785903

Конечно с той стороны, где перегревается.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
дмитрий73

Местный

Регистрация: 24.02.2013

Луганск

Сообщений: 38

13.02.2020 в 23:37:28

#6785907

Так а всётаки,это косяк какой-то в горелке?Правда,интересно.Купили новую колонку и форсунку глушить надо. И если дальше эксплуатировать как сейчас,прогореть может?

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

13.02.2020 в 23:49:01

#6785914

Хоть как называй, факт то, что одна сторона всегда ближе к стенке, обычно правая. Хуже, когда перед или зад горит.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
дмитрий73

Местный

Регистрация: 24.02.2013

Луганск

Сообщений: 38

13.02.2020 в 23:56:27

#6785918

Как раз то с права от колонки нет стены,места много свободного.Славик,простите за назойливость,но не могу понять,что с горелкой не так?

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

14.02.2020 в 00:00:24

#6785921

Стена-это стенка теплообменника, а не стена дома.:) Посмотрите, горелка с права не ближе к стенке теплообменника? Ближе. Потому и греется. Когда к переду ближе, то горит перед.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
дмитрий73

Местный

Регистрация: 24.02.2013

Луганск

Сообщений: 38

14.02.2020 в 00:15:54

#6785925

А..понял,уж извините.То есть конструкция не удачная у колонки.На прошлой моей такой проблемы не было. Слав,заглушить форсунку можно зубочисткой или спичкой?

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

14.02.2020 в 09:14:59

#6786006

Я выкручиваю жиклер и закручиваю винтик. Шаг резьбы не имеет значения, главное больше не откручивать, что бы не разболтать резьбу.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
need_help

Местный

Регистрация: 29.02.2020

Москва

Сообщений: 1

29.02.2020 в 13:18:42

#6794864

Здравствуйте! Нужен ваш совет.

Есть колонка Bosch, стоит шесть лет, состояние - на фото. Работает прекрасно, но очень смущает внешний вид теплообменника, особенно синее пятно сбоку.

Пора ли менять колонку или можно не беспокоиться?

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

29.02.2020 в 16:27:19

#6794970

need_help написал: или можно не беспокоиться?

Больше НЕ беспокоится, чем беспокоиться.

Что бы фитиль не горел как свечка(вверх)

Установите зазор в несколько мм(4-5) вот в этом месте.

ПС Продуть тоже не помешало бы эту трубку.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Manok

Местный

Регистрация: 11.08.2013

Пушкин

Сообщений: 55

02.03.2020 в 15:20:22

#6795812

Славик64 написал: Стена-это стенка теплообменника, а не стена дома.:) Посмотрите, горелка с права не ближе к стенке теплообменника? Ближе. Потому и греется. Когда к переду ближе, то горит перед.

Славик64, Это дефект производства теплообменника (перекос), секций горелок или колонка установлена не строго вертикально в двух плоскостях?

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

02.03.2020 в 16:39:30

#6795854

Manok написал: Это дефект производства теплообменника

Manok, это хитрость производителя.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Алекс_С

Местный

Регистрация: 05.03.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 7

05.03.2020 в 08:40:45

#6797504

День добрый! Просьба подсказать, если не сложно. Купил колонку Innovita Primo 11 NG - без батареек. Сейчас буду вызывать мастера для установки. Вопрос прост: нужна диэлектрическая вставка, или нет? Если мастер будет ставить в обязаловку - хуже ведь от нее не будет? Или, наоборот, требовать установки, и даже пойти купить какую получше самому? И нужна ли такая вставка на подвод холодной воды? И, если все же вставки нужны, то может сразу и для газовой плиты установить?

Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8437

05.03.2020 в 08:49:33

#6797512

Алекс_С написал: хуже ведь от нее не будет?

Конечно не будет.

Алекс_С написал: И нужна ли такая вставка на подвод холодной воды?

Нет.

Алекс_С написал: может сразу и для газовой плиты установить?

Если в розетку втыкается, то супер нужна.

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
Алекс_С

Местный

Регистрация: 05.03.2020

Ростов-на-Дону

Сообщений: 7

05.03.2020 в 10:58:58

#6797557

Славик64 спасибо за ответ! Я уже видел, вроде, в какой-то теме здесь ваши фотки - наглядно! Плита имеет возможность подключения (для лампочки в духовке), просто не включена в сеть за ненадобностью. Но лучше заранее все поставлю.