OlegTSY
OlegTSY
Новичок

Регистрация: 12.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

12.02.2010 в 14:33:21

Начала подтекать водянная арматура газовой колонки Юнкерс. В сервисе сказали, что новый блок стоит около 5000 и выгоднее купить новую колонку. Можно ли попробовать самому перебрать этот блок и поменять уплотнения, или это утопия?

0
sansan21
sansan21
Резидент

Регистрация: 01.12.2005

Москва

Сообщений: 2923

12.02.2010 в 14:40:06

2OlegTSY А ведь предупреждал SergeyE, что газовая колонка Юнкерс - плохая :). Вам бы лучше в другой форум - "Сантехника и отопление". Впрочем, Админ и так перекинет.

0
Smic
Smic
Местный

Регистрация: 18.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 517

12.02.2010 в 14:43:59

Что потекло?

0
OlegTSY
OlegTSY
Новичок

Регистрация: 12.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

12.02.2010 в 14:48:14

Капает из винта микропереключателя (розжиг от батарейки). Он красочкой был покрыт, но может со временем под красочкой выкрутился?

0
Smic
Smic
Местный

Регистрация: 18.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 517

12.02.2010 в 15:03:42

Подкрутить пробовал? А то как в анекдоте, придется мерс менять из-за забившейся пепльницы...

0
OlegTSY
OlegTSY
Новичок

Регистрация: 12.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

12.02.2010 в 15:09:09

В инструкции сказано, что его вертеть могут только специальные люди, но раз все равно колонку менять - попробую, покручу аккуратно. Есть идея еще залепить его силиконом, но вдруг тогда вода попрет еще куда-нибудь. Говорят, иногда вода из газовых колонок попадает в газовую магистраль. Очень не хотелось бы.:o

0
Smic
Smic
Местный

Регистрация: 18.11.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 517

12.02.2010 в 15:17:05

OlegTSY написал : Есть идея еще залепить его силиконом

Врядли поможет. Попробуй выкрутить и закрутить на ФУМ-ленту или лен.

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.02.2010 в 18:07:00

Паравильно .Вряд ли поможет. Течет через сальник штока водяного блока. и далее в газовую часть. Решается путем замены резинового колечка на вод. блоке.Или блока.Или колонки.Вам виднее.

0
OlegTSY
OlegTSY
Новичок

Регистрация: 12.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

12.02.2010 в 20:31:23

А реально добраться до этого сальника самому? И заменить этот сальник можно чем-нибудь подручным?

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

12.02.2010 в 20:50:02

Реально будет если знать марку колонки всю до последней буковки.

0
OlegTSY
OlegTSY
Новичок

Регистрация: 12.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 8

12.02.2010 в 21:20:20

WR 350-3 KD1 B23 S5795

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу