andron01 написал : все выводится на клеммники
на клеммники (точне, шинки) выводятся нули групповые и земля. а фазы идут от автоматов.
26.03.2012 в 13:58:30
andron01 написал : все выводится на клеммники
на клеммники (точне, шинки) выводятся нули групповые и земля. а фазы идут от автоматов.
26.03.2012 в 15:02:15
andrewkhv написал : на клеммники (точне, шинки) выводятся нули групповые и земля. а фазы идут от автоматов.
По ссылкам вы видимо не ходили и фотографии не смотрели.
26.03.2012 в 15:44:36
да смотрел, но это редко встречается. лишние контактные соединения, клеммники занимают место в щите да и денег стоят. а возможность перекоммутации имхо особой пользы не дает: нормальный монтажик все до мелочей продумывает и соответствующим образом компонует щиток, а не соображает впопыхах, как же раскидать линии по автоматам и узо, которые оказываются не там где нужно. ну а если заказчик требует сделать так, то это другое дело. все имхо.
26.03.2012 в 16:00:51
раскидайте розетки на 2 узо 40(63)А/30мА. а то у вас все розетки на одном. стиралка в ванной? для нее можно диффавтомат/(узо с автоматом) предусмотреть.
26.03.2012 в 16:13:08
andrewkhv написал : нормальный монтажик все до мелочей продумывает и соответствующим образом компонует щиток, а не соображает впопыхах, как же раскидать линии по автоматам и узо, которые оказываются не там где нужно.
Если у вас 3-х фазный ввод и мощность на каждой фазе ограничена, и не всегда известно как 3-х фазные приборы распределяют нагрузку по фазам, а также куча мощных однофазных потребителей и не известно точно какие из них будут работать одновременно, то продумать все до мелочей невозможно. Поэтому возможно, что в процессе эксплуатации щитка придется нагрузку между фазами перекидывать.
26.03.2012 в 16:21:06
Это наверное мой вариант, когда застройщик оставил короткий огрызок провода в своем щитке, а мне теперь нужно установить новый автомат на рейку ниже и длины не хватает. Вот и ставят клемник на том месте, куда провод дотянется
22.04.2012 в 17:59:58
покритикуйте мой первый опыт:
22.04.2012 в 21:28:55
Welk написал : покритикуйте мой первый опыт:
Вольтметр и розетку я бы сместил до упора влево, чтобы оставшиеся справа "пустоты" закрыть заглушками, а монтажные провода пропустил под DIN-рейкой. Вольтметр разумнее подключить параллельно вводу на вход УЗМ, чтобы можно было понять причину его срабатывания - при подключении вольтметра после УЗМ он будет молчать при сработке УЗМ.
23.04.2012 в 00:30:10
Мне показалось что заглушки между ними выглядят эстетичнее, но попробую такой вариант. По поводу вольтметра: я думал так сделать, но, к сожалению, он неполноценный - требует питания 220+-10В а вот меряет уже до 600В. То есть если сработает УЗМ от превышения напряжения и вольтметр будет подключен до него, то он просто сгорит :( Зато дешевый :) Надо предложить "меандру" сделать вариант УЗМ с вольтметром как тот же РН-113, было бы здорово. Спасибо за отзыв!
23.04.2012 в 09:26:38
Welk написал : требует питания 220+-10В а вот меряет уже до 600В.
а как же он эти 600 померяет, если при 300 сгорает?
23.04.2012 в 17:36:36
У него есть 2 клеммы - питание прибора и 2 клеммы - вход собственно вольтметра. А 600 вольт тоже можно померять, например, можно запитать его от бесперебойника, а измерительные клеммы подключить ко входу. Тогда он покажет эти 600 (ну или 380) вольт при срабатывании УЗМ :)