Рубильник более приспособлен для коммутаци под нагрузкой
14.01.2011 в 14:35:08
Рубильник более приспособлен для коммутаци под нагрузкой
21.01.2011 в 11:50:00
Подскажите, если в щитке будет 3 узо, АВ однополюсные, то сколько шинок N надо делать, тоже 3 (на каждое узо и группу АВ своя) или достаточно одной?
21.01.2011 в 11:55:24
После УЗО своя нулевая шина.
21.01.2011 в 11:55:58
На каждое УЗО своя.
21.01.2011 в 11:57:55
А сколько под каждым УЗО автоматов? Если больше 3, то да, три шинки. Если 1-2, то достаточно нулевые провода в соответствующую клемму УЗО вставить
21.01.2011 в 12:33:11
Спасибо.
еще один вопросик, под одно узо 63А сколько автоматов 16А максимально можно завести?
Я так думаю, хоть 10 штук :o . Вводной автомат 50А (тип В) всё равно же не даст перегрузить суммарным током автоматов это узо 63А.
21.01.2011 в 12:35:01
A.Z написал : Я так думаю, хоть 10 штук
Хоть стопицот. Вы правы - УЗО под защитой вводного АВ
25.01.2011 в 10:54:08
Мне не совсем понятно почему на многих щитах УЗО подключены по схеме: ВА->УЗО->АВ->Потребитель? Разве не правильнее сделать, ВА->АВ->УЗО->Потребитель? Просветите пожалуйста меня в этом вопросе.
25.01.2011 в 11:02:09
2Xsomius
При КЗ на линии до потребителя и при КЗ в потребители УЗО выгорит, если не будет АВ
25.01.2011 в 11:12:14
Xsomius написал : ВА->АВ->УЗО->Потребитель?
Переведите.
25.01.2011 в 12:29:08
Xsomius написал : Мне не совсем понятно почему на многих щитах УЗО подключены по схеме: ВА->УЗО->АВ->Потребитель? Разве не правильнее сделать, ВА->АВ->УЗО->Потребитель? Просветите пожалуйста меня в этом вопросе.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу