Radio написал: dayazykov, а почему вы вар не заменили?
Radio,
Потому что заказывал из Питера в инет магазине Меандр.
Туда-сюда пересылать не было желания, да и проблема это у них массовая, насколько я понял.
А так припаял и забыл. Ну и сверху обильно залил термоклеем.
MaSeVi написал: dayazykov, Я ничего не понял, ну да ладно))…
MaSeVi,
Перемычку (см выше) разрезал пополам и припаял к проводам от ВАР.
Итого на входе УЗМ по два одинаковых наконечника.
dayazykov, т.е. к УЗМ идут по паре спаянных проводов?
MaSeVi,
Пайка между наконечнеком и проводами к ВАР.
В общем в щитке абсолютно все что подходит к клеммам устройств - зажимается одинаковыми наконечниками. Где-то по одному, где-то по два.
Провода от вар - это что? У него клеммы, а у вас там какой-то трэш в области клемм.
Вы провода к винтам приклеили прозрачным силиконом что ли?
Radio,
Один из винтов клемм ВАР крутился свободно, в новом устройстве, моментом 0,4 НМ там и не пахло.
Поэтому штатный клеммник был выпаян, а вместо него припаяны два провода 0,75 кв мм. Эти провода с другой стороны припаяны к наконечнеку от перемычки из ОБИ на 6 кв мм.
MaSeVi,
Не, наконечники одинаковые везде (но они нестандартные, тк покупал готовые перемычки в ОБИ).
Тот который идет на ВАР - наконечники тоже от перемычки, далее пайкой сделан переход на провода 0,75 кв мм.
dayazykov написал:
Посчитал, что особого смысла нет во втором УЗО (думал на свет поставить)
Конечно, нет смысла, равно, как и в аж 10 автоматах, хватило бы и 2-х.
dayazykov написал:
на варочную двухкомфорочную панель хватит отдельной линии на 2,5 кв мм и АВ на 16А?
Так хар-ки бы знать, а так гадание сплошное...
MaSeVi,
Ээ нет, АВ защищают конкретные группы линий от перегрузки, плюс дают возможность отключить конкретную группу без ущерба для электроснабжения всей квартиры.
А второе УЗО что даст? Если произойдет авария и оно выключится, какая разнича будет часть розеток (люстр) работать или нет? Один хрен брать фонарь и лезть в щиток.
Характеристик нет (панель еще не куплена), но, вроде, они все на 3,2 кВт. Хочу индукцию.
Dron/9K написал:
Я так понимаю что при прочих равных В сработает быстрее С, то есть защитит типа эффективнее
Он сработает быстрее в одном случае - при малом токе кз.
Dron/9K написал:
Вопрос упирается в конкретику - на каких потребителях это будет критично и есть ли практический смысл от "более эффективной" защиты?
Практический смысл использования подобных автоматов имеется при ткз ниже плинтуса десяти номиналов автомата. Можете измерить прибором, какой он у вас в квартире, и определить реальную необходимость их применения.
Товарищи, спасибо большое за комменты! В отношении бренда вопросы развеялись, а вот вопрос выбора автоматов возник с новой силой.
Понятно, что это тема для холиваров и можно по 100 раз приходить к одному и тому же, но всё равно спрошу ещё раз
1) для бытового применения 6 кА имеет хоть какое-,то показание? Или исключительно психотерапевтический эффект?
2) характеристика В на "оконечных" линиях зачем-то вообще нужна? Я так понимаю что при прочих равных В сработает быстрее С, то есть защитит типа эффективнее, но для неких (абстрактных) потребителей может приводить к ложным срабатываниям. Вопрос упирается в конкретику - на каких потребителях это будет критично и есть ли практический смысл от "более эффективной" защиты?
Немного подтачивает сознание ещё то, что импульсные блоки питания от ноутов частенько дают хорошую такую дугу при включении - не начнут ли срабатывать В16 от них?
MaSeVi написал:
Ну и берите Итон, что лишний раз «офигивать», да посты бессмысленные генерировать!?…
Боюсь бесплатного сыра вдруг там ИЭК внутри? )) Тут ведь два варианта, либо EATON - хлам, либо ABB неадекватны. Глядя на цену устройств управления 200 серии, склоняюсь к последнему...
С другой стороны, тут профи собирают щиты и через один на АВВ - должен же быть смысл в такой переплете...
Radio написал:
итон отлично, только зачем вам "б"?
Тут вроде так принято Селективность ... все дела (теор.часть изучил, смысл этого слова вроде как понимаю). По правде говоря не очень понимаю как решить в отношении макс тока КЗ - переплачивать ли за 6 кА или лишнее вы всё это в быту... Сделать КЗ и посмотреть осциллографом через транс? )))
Dron/9K написал:
Стал изучать цены на компоненты и немного прифигел от АВВ. Остальные не сильно лучше впрочем, но есть исключение - EATON, у них B16 стоят 170₽/250₽ за 4,5/6 кВ - это в 1,5-2 раза дешевле остальных.
Отзывов не нашел особо, решил тут спросить: что скажет обществнность за них.
Dron/9K, Ну и берите Итон, что лишний раз «офигивать», да посты бессмысленные генерировать!?…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Стал изучать цены на компоненты и немного прифигел от АВВ. Остальные не сильно лучше впрочем, но есть исключение - EATON, у них B16 стоят 170₽/250₽ за 4,5/6 кВ - это в 1,5-2 раза дешевле остальных.
Отзывов не нашел особо, решил тут спросить: что скажет обществнность за них.
Ремонт в квартире остановился в 2011 году. Никаких записей нет, крышки и потрохов щита тоже нет. Менеджеры ЭТМ говорят что скорее всего это АВВ UK548N3 на 48 модулей. Но гложут сомнения...
Flokki, думаю ничего страшного, суммарный ток в пучке всё равно бужет ограничен вводным автоматом, выйдет по сути как один трехфазный кабель. Можете посмотреть по таблице для кабелей с тремя и более токопроводящими жилами, там разница пара ампер всего
Всем добра! Если вопрос уже поднимался, прошу не пинать сильно.
Собрал щиточек небольшой и как водится сожгутовал фазные и нулевыее проводники отходящих линий в два жгута, фазные провел за динрейками, нулевые сбоку от автоматов, потом подумал о том а не будут ли пучки греться больше чем надо? Кто что думает по этому поводу?
Защита выбрана по всем правилам.
dll2003, 30-32 будет в самый раз, чтобы удобно было клеить. Там действительно есть и 35 мм, но часть из них использовать проблематично, т.к. она лежит в другой плоскости.
216 - это тоже на самом деле впритык, от края до края, практически при обрезке удалится еще миллиметр-полтора и будет то, что надо.
by_roXe написал:
я как раз все "мелкие" комнаты в одну группу засунул (прихожая, гардероб, спальня...)
Всё правильно, но только на группу "розетки". На свет - своё. На духовку, хол-к, плиту, стиральную - своё.
Если не лень будет - я Вам нарисую. Если лень - не обессудьте, подумайте сами)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
by_roXe написал:
Т.е. получается 1 распайка = 1 автомат..
Практически - да. Но я бы сделал отдельно распайки на розетки и на свет. Например, можно было бы взять отдельные две линии на свет, пустить их на две распайки, в этих распайках распределить на все помещения своими кабелями, ну а в щите эти две головные линии под 2 автомата да под разные УЗО. То же самое с розетками. На стационарные линии - свои отдельные кабели и автоматы. Несильно больше получится, если сравнивать с первоначальной идеей...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
by_roXe написал:
Спасибо, и розетки и Свет планировал 2.5 квадрата, т. к. есть места где будет общая распайка света и розеток
А какой в смысл в двух автоматах, если до распайки (если я правильно понял Вашу идею) идёт один кабель, который потом "пилится" на два?
Просто по УЗО, имхо, у Вас жуткий избыток, а по автоматам тогда какая-то бессмыслица, без обид...
MaSeVi,
к примеру, есть комната, в ней все розетки и весь свет идет в одну распайку, от распайки уже идет 1 кабель к автомату, от автомата уже к УЗО. Т.е. получается 1 распайка = 1 автомат.. Вроде все правильно? Или не..
by_roXe написал:
Спасибо, и розетки и Свет планировал 2.5 квадрата, т. к. есть места где будет общая распайка света и розеток
А какой в смысл в двух автоматах, если до распайки (если я правильно понял Вашу идею) идёт один кабель, который потом "пилится" на два?
Просто по УЗО, имхо, у Вас жуткий избыток, а по автоматам тогда какая-то бессмыслица, без обид...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
by_roXe, Минутку, я был невнимателен - у Вас всего 9 автоматов заложено? Тогда точно два УЗО, плюс на свет автоматы на 10А, духовка 16А. Реле в новостройке необязательно, хотя и можно - не те деньги, чтобы скупиться...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Добрый день, помогите советом, собираю щит в новостройку для себя... в общем щите стоит автомат на 40А (С), у себя ставлю 2-полюсный автомат на 32А, после него Реле напряжения на 32А-40А, далее будет 5 узо, к ним уже автоматы разбитые на группы, примерно так раскидал:
Всем добрый день!
Народ подскажите пожалуйста размеры наклеек под автоматы в щите Hager Golf VS312TD.
Хочу сделать наклейки для своего щита, а сам он в деревне (далеко).
Спасибо.
VitalyK, Только у хагера есть маломодульный кросс , но там сечения слишком крупные. Как вариант поставить обычную шинку, а на провод напресовать наконечник и зафиксировать болтом(винтом) с гайкой
вдоль шины.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
sebikov написал: VitalyK, РЕ это тот который изолентой замотан? на вид в нем достаточно длины , но на крайний случай можно юбку у НШВИ убрать.
А вообще напрашивается просто поставить между вольтметром и автоматами в нижнем ряду обычную наборную клемму, завести в неё огрызок РЕ и дальше новым проводом до верхней шинки
sebikov,
Да, провод на фото с изолентой. Если не найдется такой полезной мелочевки, то так и буду с обычнм наконечником цеплять.
А по проходной клемме - ну не знаю, по мне тогда уже лучше через соединительную гильзу кусок кабеля добавить.
VitalyK, РЕ это тот который изолентой замотан? на вид в нем достаточно длины , но на крайний случай можно юбку у НШВИ убрать.
А вообще напрашивается просто поставить между вольтметром и автоматами в нижнем ряду обычную наборную клемму, завести в неё огрызок РЕ и дальше новым проводом до верхней шинки
Добрый вечер,
Есть небольшой вопрос по аксессуарам для щитков - собрал для своей трешки в новострое вот такой щиток
Когда демонтировал щиток от застройщика, то обнаружилась небольшая трудность - земляного кабеля оставили огрызок сантиметров 10-11 (на фото он внизу неподключен) и до РЕ шинки вверху щитка он не достает. Чтобы не дотачивать земляной провод, я планирую докупить для этого щитка аналогичную шинку с пластиковым держателем и установить ее внизу щитка. Но ввод сделан многожильним ПВ3 10-кой и если этот огрызок еще оконечить, то прийдется согнуть его очень маленьким радиусом, чтобы зажать в шинку (не то чтобы это невозможно, но неудобно). Собственно вопрос - существуют ли какие-то угловые наконечники или подобные аксессуары, чтобы оконечить кабель и подключить его вдоль шинки? Думал использовать вводную клемму, но я их вживую не видел, не знаю влезет ли в отверстие шинки и немного смущает прямоугольный контакт в отверстии под винт
anry1981, откатитесь еще немного назад, где то здесь на форуме было предложено оригинальное решение. На вводе ставите трехполюсный АВ на его верхних контактах ПЕН делите на Н и ПЕ который и заводите в третий контакт. Требование деления до соблюдено, требование отключения одновременно всех проводов тоже соблюдено.