12.04.2024 в 20:48:50
MaSeVi, тогда уж переключатель на резервное РКН ставить)
12.04.2024 в 21:07:06
BV написал: MaSeVi, тогда уж переключатель на резервное РКН ставить)
BV, Решили вот так))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.04.2024 в 22:21:53
Radio написал: Правильнее сказать, что 30 кВт никак не рассчитаны, а просто взяты с потолка
:p
И это пройдёт ...
12.04.2024 в 23:04:33
dokar написал: И СИПлый - сверху.
Не, не показалось, уже 10 лет как, всё жду как выгорит ;) Уже на ТП 3 ВА поменяли - а тут хоть бы хны, до этого Legrand 4p C63A стоял 9 лет - подустал, поменял на этого( а токи там шарашат приличные не только пусковые)
И это пройдёт ...
13.04.2024 в 17:30:53
Radio написал:
Stem72 написал: 30кВт рассчитаны не только на дом, есть отдельно стоящие баня и гараж с погружными насосом и другим оборудованием.
Чепуха, у вас же не промышленный насос, обслуживающий несколько городских кварталов. На дома в 1300 кв. м более чем хватает стандартных 15 кВт, со всеми гаражами, бассейнами, банями и многочисленными насосами.
Правильнее сказать, что 30 кВт никак не рассчитаны, а просто взяты с потолка, исходя из запредельного чсв. Ну или вы о чем-то умалчиваете :popcorn
Radio, 30кВт это выделенная мощность, с хорошим запасом, который люди могут себе позволить, с чего вы взяли что это расчетная мощность?
13.04.2024 в 17:36:49
BV написал: MaSeVi, без запроса на увеличение - 15. Насколько я знаю на выделение доп надо какое-то обоснование
BV, Не нужно никакого обоснования. Должна быть возможность со стороны сетевой, выделить необходимую мощность, соответствующий сечению ввод в дом, ну и желание — все это оплатить.
13.04.2024 в 17:49:06
Stem72, если так - хорошо. Кое где просили
13.04.2024 в 17:50:21
MaSeVi написал:
Stem72 написал: 30кВт рассчитаны не только на дом, есть отдельно стоящие баня и гараж с погружными насосом и другим оборудованием
Это Вы посчитали, или Вам выделили эту мощность?...
MaSeVi, Это выделенная мощность. Максимальная расчетная мощность всех потребителей не превышает 20кВт, в реальном сценарии, редко будет выходить за пределы 10кВт.
13.04.2024 в 17:59:54
Stem72 написал: Это выделенная мощность.
Ок...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
13.04.2024 в 18:29:08
Stem72 написал:
MaSeVi написал:
Stem72 написал: 30кВт рассчитаны не только на дом, есть отдельно стоящие баня и гараж с погружными насосом и другим оборудованием
Это Вы посчитали, или Вам выделили эту мощность?...
MaSeVi, Это выделенная мощность. Максимальная расчетная мощность всех потребителей не превышает 20кВт, в реальном сценарии, редко будет выходить за пределы 10кВт.
Stem72, богато у вас выделяют. Именно рассчетная 20 кВт, или паспортная? И если рисуете схему - не забыть про УЗИП. Заземление - какая система? Молниезащита - есть в планах?
13.04.2024 в 21:09:01
BV написал: богато у вас выделяют.
Если это действительно Тюмень, то вполне м.б. Вот кусок схемы частного дома в Тюменской губернии. Pу=92 кВт))) Вводной АВ - 100А.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2024 в 19:26:26
BV написал:
Stem72 написал:
MaSeVi написал:
Stem72 написал: 30кВт рассчитаны не только на дом, есть отдельно стоящие баня и гараж с погружными насосом и другим оборудованием
Это Вы посчитали, или Вам выделили эту мощность?...
MaSeVi, Это выделенная мощность. Максимальная расчетная мощность всех потребителей не превышает 20кВт, в реальном сценарии, редко будет выходить за пределы 10кВт.
Stem72, богато у вас выделяют. Именно рассчетная 20 кВт, или паспортная? И если рисуете схему - не забыть про УЗИП. Заземление - какая система? Молниезащита - есть в планах?
BV, 20кВт суммарная паспортная всех имеющихся эл.приборов. УЗИП планируется, сейчас изучаю эту тему. Молниезащиты в планах нет. Заземление, как выяснилось после разбирательств, отсутствует. При наращивании короткого 4-х жильного кабеля 5-ти жильным, заземляющую жилу просто похоронили под землей. В итоге решили делать новый заземляющий контур. Интересует вопрос, какой вводный автомат все-таки ставить 3P или 4P целесообразней для данной схемы заземления?
16.04.2024 в 20:34:10
Stem72 написал: 4P целесообразней
Лучше так. Спокойней)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.04.2024 в 21:35:22
Stem72 написал: , с хорошим запасом, который люди могут себе позволить
Я думал там реально что-то могут себе позволить, а на фото один лишь мусор и прах :popcorn
Или это всё под переборку?