BV написал:
Stem72 написал:
MaSeVi написал:
Stem72 написал:
30кВт рассчитаны не только на дом, есть отдельно стоящие баня и гараж с погружными насосом и другим оборудованием
Это Вы посчитали, или Вам выделили эту мощность?...
MaSeVi,
Это выделенная мощность. Максимальная расчетная мощность всех потребителей не превышает 20кВт, в реальном сценарии, редко будет выходить за пределы 10кВт.
Stem72, богато у вас выделяют.
Именно рассчетная 20 кВт, или паспортная?
И если рисуете схему - не забыть про УЗИП.
Заземление - какая система?
Молниезащита - есть в планах?
BV,
20кВт суммарная паспортная всех имеющихся эл.приборов.
УЗИП планируется, сейчас изучаю эту тему.
Молниезащиты в планах нет.
Заземление, как выяснилось после разбирательств, отсутствует. При наращивании короткого 4-х жильного кабеля 5-ти жильным, заземляющую жилу просто похоронили под землей. В итоге решили делать новый заземляющий контур.
Интересует вопрос, какой вводный автомат все-таки ставить 3P или 4P целесообразней для данной схемы заземления?