11.11.2021 в 19:09:26
Gennady написал: Так нарисовано же уже было и подробно: https:https://mastergrad.com/mediafiles/68/a6/ec/68a6ec53174416f5ebfaaed38a255fc5.jpeg
Мне все понятно, и рисунок я видел.
Gennady написал: Почему люди не читают сообщения а непременно "сказать" хотят?
Естественно прочитал, и предложил дополнить рисунок
BV написал: рисуйте цепь прохождения тока.
(ну или хотя бы проследить ее мысленно) а не рисунок заново. Это к вопросу - про "чтение и рисование":) А будет нарисована цепь - будет понятно, что ток идет МИМО УЗО, и нет никаких причин, чтобы оно сработало.
PS Попробуйте вникнуть, вместо навешивания ярлыков на участников форума :)
11.11.2021 в 19:30:46
Gennady написал: да сложно сделать, факт, три уголка.
ниже промерзания, не в песок, не забить в кабель питания или связи и тд.
Gennady написал: стиралка пощипывает
Gennady написал: и ХВС - 0,4 на
значит разность потенциалов не всегда 0.4, а скачет от перекоса фазных токов...
Gennady написал: стояке отопления 03,4 показывает.
значит или перекос был в это время больше, или связь стояка с "землей" хуже, или еще и по стояку ток течет.
Gennady написал: минимальное значение AC 200 на селекторе
на пределе погрешности прибора
Общий вывод - что ноль вроде пока не отгорает :) Бывает и хуже...
Gennady написал: Скоро... планируют капремонт сети, там поглядим, должны 5 сделать
кроме этого, все-все-все железяки в подвале - трубы должны быть соединены с этим 5-м, на шину (ГЗШ). Это те соединения, которые украли в истории выше, и дом остался без земли. Капремотники эти соединения или "забывают" сделать, или делают "на отвали" в половине случаев.
Но 5й провод - это только часть Системы Уравнивания Потенциалов. Для надежности системы нужно чтобы он был соединен в каждой квартире хотя бы со стояками воды. А это уже фантастика для капремонта. Поэтому полноценной (читай - надежной) СУП в старом доме не будет никогда.
11.11.2021 в 22:40:02
BV написал: ниже промерзания, не в песок, не забить в кабель питания или связи и тд.
ок, значит, зимой земли не будет :)))
Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.
16.11.2021 в 04:52:12
Ребята, не сочтите за труд, подскажите пункт нормативки, запрещающий "висюльки и сопли" во-внутри щита ? Ну т.е. для понятности : ЕМНИП нельзя же соединить провод чем-то ("ваго", "клеммник", "под болт") и оставить это просто болтаться воздухе... В случае с "ваго" - оно же должно быть установлено в специальный зажим, который нащёлкивается на ДИН-рейку. Так, не ?
16.11.2021 в 14:12:51
Schalun33, ГОСТ 32395-2013 6.6.11 Аппараты, приборы и зажимы должны быть надежно закреплены в щитках.
17.11.2021 в 17:12:45
Юрка, спасибо большое, дружище !
18.11.2021 в 08:56:14
Юрка написал: Schalun33, ГОСТ 32395-2013 6.6.11 Аппараты, приборы и зажимы должны быть надежно закреплены в щитках.
Юрка, к чему из этого относятся ваги?
18.11.2021 в 09:24:04
СтранникXXI написал: если, скажем, 221-я вага не будет "надежно закреплена" в щите?
Будет нехорошо :nо: