Gennady написал: да сложно сделать, факт, три уголка.
ниже промерзания, не в песок, не забить в кабель питания или связи и тд.
Gennady написал: стиралка пощипывает
Gennady написал: и ХВС - 0,4 на
значит разность потенциалов не всегда 0.4, а скачет от перекоса фазных токов...
Gennady написал: стояке отопления 03,4 показывает.
значит или перекос был в это время больше, или связь стояка с "землей" хуже, или еще и по стояку ток течет.
Gennady написал: минимальное значение AC 200 на селекторе
на пределе погрешности прибора
Общий вывод - что ноль вроде пока не отгорает :) Бывает и хуже...
Gennady написал: Скоро... планируют капремонт сети, там поглядим, должны 5 сделать
кроме этого, все-все-все железяки в подвале - трубы должны быть соединены с этим 5-м, на шину (ГЗШ). Это те соединения, которые украли в истории выше, и дом остался без земли. Капремотники эти соединения или "забывают" сделать, или делают "на отвали" в половине случаев.
Но 5й провод - это только часть Системы Уравнивания Потенциалов. Для надежности системы нужно чтобы он был соединен в каждой квартире хотя бы со стояками воды. А это уже фантастика для капремонта. Поэтому полноценной (читай - надежной) СУП в старом доме не будет никогда.