Михалыч написал : Бачок под замену. Давление в нём проверяли?

Давление проверял и при слитой воде с системы позавчера закачал до 1,2 атм.

Подозреваю на то что действительно бачку лапти. Хоть и давление в нем держится так как колпачном штуцер заглушен. Но мембрана наверное порвата. Когда происходит остановка котла и охлаждение ТН то резинка падает на нижний штуцер РБ и перекрывает его. А так как ТН при остывании уменьшается в объеме то эту резинку присасывает к штуцеру еще сильнее тем самым обнуляя давление в системе. Котел понятно что при давлении = 0 не запускается.
Такой вывод делаю по той причине что подпитки при 0 давлении нужно совсем немного. То есть в слегка разряженную систему добавляется немного воды, давление повышается и приподымает присосавшуюся к штуцеру резинку. Далее система работает нормально. Пир остывании все зависит от того как карта ляжет (куда упадет кусок мембраны).
Пока дошел только до такого заключения. Котел демонтировать со стены как то не совсем хочется хоть все на накидных гайках.