sepavi
sepavi
Новичок

Регистрация: 05.04.2009

Рязань

Сообщений: 95

24.02.2010 в 20:50:40

Уважаемые форумчане нужна помощь в Инженерном расчете.

Предыстория:

Возник вопрос по устройству в еще непостроенном доме, теплых полов. Тему открывал ранее. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46257

После изучения вопроса, пришел к выводу, что заранее настроенная система не есть гут в плане удобства, управления, и прочих бонусных плюшек. Очень желательна обратная связь сиречь блок управления. Изучение готовых устройств (кроме термо серво приводов) разочаровало, во первых дорого во вторых неудобно, и мало возможностей. Возникло желание спроектировать свою систему управления. ТЗ вышло таким.

  1. Система должна быть недорогой.
    Исходя из этого были сформированны подпункты 1.а. Только один универсальный настенный котел с коаксиальным дымоходом. 1.б. отсутствие дополнительных устройств (доп насоса, трехходовых клапанов, с управлением и.т.д., поскольку все есть в котле)
  2. Каждая комната должна обладать полной независимостью по отоплению.
  3. Для каждой комнаты температура задается индивидуально, как пола так и воздуха
  4. безрегулировочная работа в межсезонье, переход от греющих полов, к подогретым.
  5. Возможность поддержания температуры консервации для зимы +5+10 С,
  6. и.т.д. "плюшек" на самом деле много.

Собственно электроника управления, для меня не представляет никаких проблем, это мое профильное образование. По этому все вопросы связанные с датчиками управлением контурами, управлением котла уже решены, остался последний:

дискретное регулирование подразумевает что достаточно частой ситуацией будет случай когда котел должен работать на один контур. Мощность которую вырабатывает котел составляет 9,5-23 для котлов mora 6-23 кВТ мощность снимаемая с одной петли в среднем 700-1,5 Квт что однозначно меньше чем мощность котла. Но такая мощность это мощность снимаемая воздухом с поверхности пола. сама ж труба лежит в бетонной стяжке которая снимает тепло с трубы эффективнее воздуха.

Вот и возник вопрос ?

Надо рассчитать минимальную длину петли уложенную в стяжку по бетонному перекрытию или в стяжку по утеплителю, при которой котел будет работать непрерывно до прогрева стяжки до 26 С. А с этим у меня проблемы.
Если откинуть коэффициенты теплоотдачи(приняв альфу в 6000) оставив только теплопередачу то грубо расчет у меня вышел такой. но расчет какой то слишком приближенный, альфу взял для сильно турбулентного потока фактически не влияет.
распостронение тепла посчитано только для "бетонной" трубы а стяжка не куглая а прямоугольная то есть расчет только до момента прогрева над осями труб, а что дальше ? , совершенно не учел теплотдачу воздуху , возможно что то еще поскольку в теплофизике не силен совсем.

Вопрос спецам, есть ли ошибки и что еще надо учесть. для расчета минимальной длины петли.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

24.02.2010 в 21:29:35

sepavi написал : что еще надо учесть. для расчета минимальной длины петли.

скорость циркуляции... скорей всего тут мало проектировщиков разбирающихся в формулах итд..

0
sepavi
sepavi
Новичок

Регистрация: 05.04.2009

Рязань

Сообщений: 95

24.02.2010 в 22:27:39

сансэй написал : тут мало проектировщиков разбирающихся в формулах итд..

проектировщики не умеющие считать, оригинально :)

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

24.02.2010 в 23:38:13

sepavi написал : тут мало проектировщиков разбирающихся в формулах итд..

проектировщики не умеющие считать, оригинально

и людей разбирающихся в формулах..... я имел в виду конечно)) что со скоростью?

0
Zhek@
Zhek@
Резидент

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

24.02.2010 в 23:50:14

то sepavi:

сансэй написал : разбирающихся в формулах

сюда акцентируем внимание... здесь в основном Монтажники а не теоретики....:)

0

Сантехнические работы Москва и область

dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

24.02.2010 в 23:57:20

Что-то с размерностями не сходится. Тепловой поток это количество переносимого тепла на единицу площади. Т.е. размерность должна быть вт/кв.м. Далее Вы эту величину умножаете на метры и получаете ватты. Не сходится размерность. Умножать надо на площадь поверхности переноса. По Вашей же формуле получается, что для переноса 9.5 квт. надо иметь площадь трубы 36 кв.м., с учетом диаметра 0.02 м, получаем площадь 1 м длины 3.14*1м*0.02 м=0,063 кв.м. Отсюда искомая длина 9500 вт/262 вт/кв.м /0.063 =570 м. На правду похоже больше. В реалии, величина раза в полтора-два меньше, т.к. температура носителя в небольших системах ставится 55-60 град, с нагревом появляется серьезный перенос тепла с поверхности в воздух, про весьма нереальную тощину стяжки, которую в ширину можно считать бесконечной Вы написали сами. Но учитывая, что это грубая прикидка, получение результата по порядку схожего с правдой это уже достижение. Не все тут монтажники, есть и бывшие физики.

0
сансэй
сансэй
Резидент

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7428

25.02.2010 в 00:21:39

dmvt1 написал : Не все тут монтажники, есть и бывшие физики.

это радует)

0
sepavi
sepavi
Новичок

Регистрация: 05.04.2009

Рязань

Сообщений: 95

25.02.2010 в 08:32:48

dmvt1 написал : Что-то с размерностями не сходится

сходится, это я неправильно написал, В коэффициенте К как раз диаметры (площади) уже учтены. формула сдернута с учебника. в данном случае q - вт/м.

цитирую:

в данном случае величина K численно равна количеству теплоты которое переходит от одной среды к другой через стенку трубы длиной 1м в единицу времени при разности температур между ними 1 С единица измерения Вт/(м*С)

в то время когда К для плоской стенки имеет размерност Вт/(м2*С)

9500 вт/262 вт/кв.м /0.063 =570 м. На правду похоже больше

совсем непохоже. грубо поток тепла через стяжку при равномерном нагреве с одной стороны можно посчитать так q= лямда/на толщину*разницу температуры.= 1,2/0,03*(45-26)=760 вт/м2 а а воздух принимает только q=альфа*разницу температуры=11,5*(26-20)=70 Вт/м2 а с 570 метров трубы или 114 м2 пола воздухом можно снять 7900 Вт

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

25.02.2010 в 09:47:42

  1. 570 м существенно ближе к истине, чем 36 м. С учетом грубости расчета результат просто замечательный.
  2. Реально, с теплого пола можно снять до 100 вт/кв.м. Этого вполне достаточно для отопления стандартно утепленного здания. Основным негативным моментом является финишное покрытие, реально такую теплоотдачу может обеспечить только кафель, все остальное не годится из-за низкой теплопроводности.
  3. Если интересует теоретический диспут, то мне надо заглянуть в книжки.
0
MikeZ
MikeZ
Новичок

Регистрация: 28.01.2010

Петрозаводск

Сообщений: 31

25.02.2010 в 11:33:22

2 sepavi,

sepavi написал : Но такая мощность это мощность снимаемая воздухом с поверхности пола. сама ж труба лежит в бетонной стяжке которая снимает тепло с трубы эффективнее воздуха.

Не совсем понятен смысл этих вычислений, тк однажды прогрев стяжку и воздух котел будет работать только на подогрев воздуха, который и будет составлять 700-1500 Вт, Вы же не хотите чтобы температура пола изменялась больше чем на несколько *С?. Площадь комнат строго определена => на комнату определенной площади Вы можете положить только контур определенной длинны.

sepavi написал : Надо рассчитать минимальную длину петли уложенную в стяжку по бетонному перекрытию или в стяжку по утеплителю, при которой котел будет работать непрерывно до прогрева стяжки до 26 С.

Тепловой поток "количеству теплоты, передаваемой в единицу времени через единицу площади, перпендикулярной к направлению взятой компоненты."
Мне кажется считать надо так:
1). посчитать количество теплоты, необходимое для прогрева бетонной стяжки от начальной температуры до 26*С. [Дж] 2). разделить это число на мин. мощность котла, получаем время прогрева стяжки в сек. 3). Посчитать теплоотдачу контура [Дж/(с*м2)] (По Вашей формуле, только площади в данном случае не известны, а они есть функции от L) 3). Выразить L как функцию от q, подставить туда время прогрева стяжки, получить L. А вообще проще всего в данной ситуации поставить бак-накопитель который будет греться по гравитационной схеме (если уж так принципиально не использовать доп. насос), а воду на отопление разбирать уже из бака. ИМХО.

0
sepavi
sepavi
Новичок

Регистрация: 05.04.2009

Рязань

Сообщений: 95

25.02.2010 в 11:34:20

dmvt1 написал : Если интересует теоретический диспут, то мне надо заглянуть в книжки.

сейчас да интересует именно теория.
570 метров это результат для установившегося режима, гдя стяжка уже фактически выключена из работы, выполняет только роль теплораспределителя, меня же интересует переходной процесс, от начала до нагрева стяжки до 26 С. фактически теплотдача пола меня сейчас интересует постольку поскольку. В связи с тем что теплопроводность пола много больше теплоотдачи воздуху. теплоотдачей можно фактически пренебречь.

P.S. В 36 метров сам не особо верю, это ведь результаты для сильно турбулентного потока, Re 64000. да и расчет не для всей стяжки а для цилиндра бетона вокруг трубы. Надеюсь что метров 60 хватит. для обычных условий.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу