Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

09.08.2016 в 20:00:27

ink_mast написал:

SB3 написал: Да и как бы с D проблемы могут быть

По Хагеру на стр 348

ink_mast, таблица селективности ДВУХ ав , есле после вводного ни одно ав , селективность таблице соответствовать не будет .

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.08.2016 в 20:06:22

Димон114, ВА 50,все нижестоящие от 32 и ниже,селективность будет,это видно из таблиц,там даже можно посмотреть,как она будет между В,С,D

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 20:18:37

ebf, может в подробностях расскажите? Всем будет интересно. Отсюда можно прям аппараты взять , по фиг если вдруг нет.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.08.2016 в 20:19:31

SB3, Что рассказать?

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

09.08.2016 в 20:22:20

ebf написал: SB3, Что рассказать?

ebf, как сохранится селективность и её предел если под вводным ав куча ав под нагрузкой , а вводной ав не селективный то есть без задержки срабатывания . Нет селективности в домашней разводке согласно этой таблице , кроме случая одного двух ав под вводным )))

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 20:22:37

ebf, какой аппарат поставить на вводе ( 50, 60А), какой на группу, какой на линии с учетом примерно от В10А до С16А на линиях розеток, от В6А до С10А на линиях освещения Таблица есть, конкретные АВ по ссылке доступны - в каталоге искать не надо.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 20:27:00

Димон114 написал: как сохранится селективность и её предел если под вводным ав куча ав под нагрузкой , а вводной ав не селективный то есть без задержки срабатывания . Х

Есть множество нюансов как по самим параметрам АВ, так и по нормам к ЭУ: режиме токоограничения, нормируемое время срабатывания.

{{post:5741886,Нет селективности в домашней разводке согласно этой таблице , кроме случая одного двух ав под вводным}} Все зависит от ожидаемых ТКЗ, да и это не помеха.

Зы.Надеюсь тема не съедет к обеспечению селективности в частном доме при вводном АВ 25А. :popcorn

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.08.2016 в 20:28:43

SB3, У меня ВА 4П 63А,на каждой фазе 2П 40А,под 40А стоят УЗО 40A под ним 2П АВ10А 5 штук,УЗО 63А под ним 2П АВ 16 6 штук,при КЗ срабатывает только то,где КЗ и веерного отключения нет

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

09.08.2016 в 20:30:24

ink_mast написал:

Димон114 написал: как сохранится селективность и её предел если под вводным ав куча ав под нагрузкой , а вводной ав не селективный то есть без задержки срабатывания . Х

Есть множество нюансов как по самим параметрам АВ, так и по нормам к ЭУ: режиме токоограничения, нормируемое время срабатывания.

{{post:5741886,Нет селективности в домашней разводке согласно этой таблице , кроме случая одного двух ав под вводным}} Все зависит от ожидаемых ТКЗ, да и это не помеха.

Зы.Надеюсь тема не съедет к обеспечению селективности в частном доме при вводном АВ 25А. :popcorn

ink_mast, и? Как это повлияет ? Ну есле я скажем под вводной ав 50 а с кривой d поставлю 15 ав на 16 ампер с кривой В что с селективностью , какой её предел в килоамперах сказать сможете ?

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 20:30:42

ebf, а характеристики АВ? И это в доме или в квартире?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

09.08.2016 в 20:33:16

SB3, На вводе 4П С63А,все остальные В,это дом,но в квартире,также на вводе С63А,ниже от 32А до 10А (все тоже В)

0