ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 20:33:23

Димон114 написал: Как это повлияет ?

Например увеличивайте время срабатывания до 5 секунд, это время для работы ТР АВ, если селективность будет очень важна, например чтобы системы безопасности не обесточить при срабатывании вводного АВ.

Димон114 написал: Ну есле я скажем под вводной ав пос

Не понял.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 21:45:41

ebf, если следовать этому совету, не понятно, что ink развел), такой вариант в моей схеме был), правда на вводе С50А.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 21:59:33

Димон114 написал: Ну есле я скажем под вводной ав 50 а с кривой d поставлю 15 ав на 16 ампер с кривой В что с селективностью , какой её предел в килоамперах сказать сможете ?

А так если у вас речь про килоамперы, то смотреть уже нужно интеграл Джоуля и пиковый ток, эти характеристики производители тоже указывают.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 22:02:36

SB3 написал: не понятно, что ink развел)

Вы с ожидаемыми ТКЗ уже разобрались? Или вам не понятно что это важно, так как в одном случае ТКЗ будут несколько сотен ампер, в другом могут быть килоамперы.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 22:06:53

Ну так что с квартирой?) Таблица у вас есть, выбор АВ доступных в продаже и в принципе - тоже. Что делать, шеф?))) По поводу вероятных сотен ампер в "сельской местности" я в курсе.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 22:14:29

SB3 написал: Ну так что с квартирой?

А что там с квартирой? Определяйте ТКЗ для вводного АВ и для групповых, а дальше можно характеристики АВ сравнивать.

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 22:26:39

ink_mast, это кто же определять будет и как?) Ок, сопротивление петли фаза-ноль 0,4 Ом для квартирки. Что делать?)))

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 22:45:41

SB3 написал: это кто же определять будет и как?

Берите и мерьте тогда, раз считать не получается. Приложение D (справочное) Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль»

0
SB3
SB3
Эксперт

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

09.08.2016 в 22:49:11

ink_mast, ок, см. выше, измерили - 0,4 Ом. Что делать?)

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

09.08.2016 в 22:53:31

SB3 написал: ок, см. выше, измерили - 0,4 Ом.

Так вам нужно ТКЗ определить минимум для 2х точек. 1 самая дальняя - чтобы вводной ее мог отключить за 5 с, и 2 сразу после группового АВ - чтобы групповой АВ отключил ее раньше вводного.

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

09.08.2016 в 23:23:53

ink_mast написал:

SB3 написал: ок, см. выше, измерили - 0,4 Ом.

Так вам нужно ТКЗ определить минимум для 2х точек. 1 самая дальняя - чтобы вводной ее мог отключить за 5 с, и 2 сразу после группового АВ - чтобы групповой АВ отключил ее раньше вводного.

ink_mast, это все груповые ав так проверять надо , напомню он не один . Также скажу что это реализовать возможно ( селективность ) при вводном 50 ампер только до 40 ампер груповых включительно если использовать кривую D на вводе и В на груповых с одной оговоркой , вводных должна быть куча , или селективный ав потребуется .... Также для сработки ав по КЗ с кривой D требуется от 10 до 20 номиналов , что для ав в 50 ампер является 500 амперами , а предел селективности 750 ампер , в эти 250 ампер ещё попасть надо .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.