09.08.2016 в 20:33:23
Димон114 написал: Как это повлияет ?
Например увеличивайте время срабатывания до 5 секунд, это время для работы ТР АВ, если селективность будет очень важна, например чтобы системы безопасности не обесточить при срабатывании вводного АВ.
Димон114 написал: Ну есле я скажем под вводной ав пос
Не понял.
09.08.2016 в 21:45:41
ebf, если следовать этому совету, не понятно, что ink развел), такой вариант в моей схеме был), правда на вводе С50А.
09.08.2016 в 21:59:33
Димон114 написал: Ну есле я скажем под вводной ав 50 а с кривой d поставлю 15 ав на 16 ампер с кривой В что с селективностью , какой её предел в килоамперах сказать сможете ?
А так если у вас речь про килоамперы, то смотреть уже нужно интеграл Джоуля и пиковый ток, эти характеристики производители тоже указывают.
09.08.2016 в 22:02:36
SB3 написал: не понятно, что ink развел)
Вы с ожидаемыми ТКЗ уже разобрались? Или вам не понятно что это важно, так как в одном случае ТКЗ будут несколько сотен ампер, в другом могут быть килоамперы.
09.08.2016 в 22:06:53
Ну так что с квартирой?) Таблица у вас есть, выбор АВ доступных в продаже и в принципе - тоже. Что делать, шеф?))) По поводу вероятных сотен ампер в "сельской местности" я в курсе.
09.08.2016 в 22:14:29
SB3 написал: Ну так что с квартирой?
А что там с квартирой? Определяйте ТКЗ для вводного АВ и для групповых, а дальше можно характеристики АВ сравнивать.
09.08.2016 в 22:26:39
ink_mast, это кто же определять будет и как?) Ок, сопротивление петли фаза-ноль 0,4 Ом для квартирки. Что делать?)))
09.08.2016 в 22:45:41
SB3 написал: это кто же определять будет и как?
Берите и мерьте тогда, раз считать не получается.
Приложение D (справочное)
09.08.2016 в 22:49:11
ink_mast, ок, см. выше, измерили - 0,4 Ом. Что делать?)
09.08.2016 в 22:53:31
SB3 написал: ок, см. выше, измерили - 0,4 Ом.
Так вам нужно ТКЗ определить минимум для 2х точек. 1 самая дальняя - чтобы вводной ее мог отключить за 5 с, и 2 сразу после группового АВ - чтобы групповой АВ отключил ее раньше вводного.
09.08.2016 в 23:23:53
ink_mast написал:
SB3 написал: ок, см. выше, измерили - 0,4 Ом.
Так вам нужно ТКЗ определить минимум для 2х точек. 1 самая дальняя - чтобы вводной ее мог отключить за 5 с, и 2 сразу после группового АВ - чтобы групповой АВ отключил ее раньше вводного.
ink_mast, это все груповые ав так проверять надо , напомню он не один . Также скажу что это реализовать возможно ( селективность ) при вводном 50 ампер только до 40 ампер груповых включительно если использовать кривую D на вводе и В на груповых с одной оговоркой , вводных должна быть куча , или селективный ав потребуется .... Также для сработки ав по КЗ с кривой D требуется от 10 до 20 номиналов , что для ав в 50 ампер является 500 амперами , а предел селективности 750 ампер , в эти 250 ампер ещё попасть надо .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу