22.05.2012 в 08:16:49
#3108750
baziliov написал : не все так просто.капилярная система-"самонастраиваецца" в каких то пределах.и если нет нагрузки-то и в испаритель поступает меньше фреона.
Да с чего вдруг ? Контроля за расходом жидкаря нет, испаритель наполняется жидким хладагентом как получится, настраиваться там нечему, а конденсатор производит жидкость неизменно в одинаковом количестве ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
22.05.2012 в 09:39:59
#3108849
сфигали в одинаковом то?количестве?давление конденсации по твоему будет постоянным?
22.05.2012 в 09:46:10
#3108851
baziliov написал : сфигали в одинаковом то?количестве?давление конденсации по твоему будет постоянным?
Эка ты его интересно рассматриваешь, дело в том при одной температуре на улице кипение можно в помещение свалить в ноль, и хрена че ты сделаешь, если есть EEV или на крайняк ТРВ, то другое дело, а так жидкарь в компрессор и всех благ ...
Именно по этой причине такая большая смертность кондеев в серверных ... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
22.05.2012 в 09:54:01
#3108863
я не так много распилил компресоров ,но все ж у меня статистика другая вырисовываецца-гораздо больше заклинивших чем развалившихся. может в мое время просто в серверные получче кондиционеры ставили:)хотябы с отделителем жидкости
22.05.2012 в 10:01:59
#3108873
так что же с саморегулировкой капиллярных систем? думается небольшой эффект должен быть. все таки копрессор при сжатии нагревает пары на определенное значение. значит температура нагнетания будет от температуры на всасе зависеть, а та в свою очередь от нагрузки на испаритель.
22.05.2012 в 10:08:18
#3108883
да есть канешно.в каких то пределах. просто все о чем видят-о томи поют;)
22.05.2012 в 10:36:03
#3108926
Отделитель жидкости не панацея, работает он не долго, и если начинает падать тепловыделение серверной (это как показывает практика происходит ночью), старт/стоп начинает втыкать по полной, тот диапазон регулировки, что делает капилляр слишком не значителен, залив гарантирован, и кстати сначала вылетает масло, его начинает уносить жидкарь (подобные эффекты хорошо видны при "холодном" старте компрессоров со смотровым стеклом, хотя есть ещё один режимчик, при котором масло на вылет) ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
22.05.2012 в 20:45:40
#3109758
tonche, Здравствуйте, короче заказал мисубиси хеви SRK35ZJX-Sпривезут за 43000 плюс установка 3500. Тут один человек на другом форуме написал ,что дует под углом это типа сквозняки?
22.05.2012 в 20:46:17
#3109759
ИЛИ КАК ЕГО ПОНЯТЬ? ДА И СПАСИБО ЗА СОВЕТ
22.05.2012 в 21:44:16
#3109870
ben05 написал : tonche, Здравствуйте, короче заказал мисубиси хеви SRK35ZJX-Sпривезут за 43000 плюс установка 3500. Тут один человек на другом форуме написал ,что дует под углом это типа сквозняки?
дует ZJX как Вам угодно будет. причем с пульта регулируется поток во всех направлениях. если вопрос про параллельность потока потолку, то как бы не выдувал кондей воздух холодный воздух всегда вниз опускается. так что сидеть напротив любого кондея не очень здорово. ставьте его над диваном или изголовьем кровати.
22.05.2012 в 21:56:44
#3109903
спасибо всё разъяснили
22.05.2012 в 22:37:57
#3110014
ben05,
Кому надо,чтобы холод шел по потолку,в спальнях,детских и офисах делают самоделку,как на фото-говорят помогает,сам не пробовал,но вижу подобное часто.
22.05.2012 в 22:57:16
#3110085
да не может холод по потолку идти. это законам физики противоречит. тем более ночью при минимуме скорости вентилятора. и на фото хрень какая то тоже вниз слегка направлена. у дешевых китайцев диапазон углов отклонения лопасти невелик, вот им наверно можно такую хрень приделывать
22.05.2012 в 23:42:49
#3110240
tonche,
Ну ясно,что он совсем по потолку не идет,просто он как бы это делает с запаздыванием,перемешиваясь и уже людям от такого немного комфортней.Ясно,что в доргих сплитах это продумано и проделано лучше,а в дешевых приходится чего то додумывать.На фото офис фирмы Климат-маркет,сплит Неоклима.
22.05.2012 в 23:53:17
#3110279
КАТРАН написал : tonche, На фото офис фирмы Климат-маркет,сплит Неоклима.
давненько у них не был. когда был этой хрени еще не было.
22.05.2012 в 23:58:27
#3110293
Бориска66 написал : Понимаете в чем фишка, слишком пере размеренное оборудование не способно при малых тепловых нагрузках испарить весь жидкий хладагент в испарителе, он начинает в жидком виде идти в компрессор, тот при попытке сжатия жидкости просто разваливается ... Примитивно это выглядит так ...
Бориска66, по этой логике,чем жарче на улице-выше тепловая нагрузка ,тем лучше для кондея? Идет бесперебойная работа,нет лишних срабатываний реле,компрессору спокойнее?
23.05.2012 в 00:25:40
#3110338
КАТРАН написал : Ну так приедь,помоги женщине
Я не поеду - далеко, целый день на дорогу - не могу себе этого позволить, к сожалению. Если у кондиционера скорость упала вентилятора, то переливать будет жидкарь за испаритель - очень просто диагностируется и на выходе из внутрянки была бы температура меньше. Манометры набрасывал, температуру труб замерял?
мура написал : живой ИНТЕРЕС к своей работе
)) Вот бы еще знаний и пришлось бы меньше кондиционеров менять.
КАТРАН написал : на застекленном балконе,задыхается
Может ТС пару стекол вытащить по бокам? Хотя врядли это причина - раньше то кондей работал...
23.05.2012 в 00:57:19
#3110396
Дикий + написал : Если у кондиционера скорость упала вентилятора, то переливать будет жидкарь за испаритель - очень просто диагностируется и на выходе из внутрянки была бы температура меньше. Манометры набрасывал, температуру труб замерял?
Давление в системе,t вход/выход Вн.Бл.Про температуру труб не знаю.
Может ТС пару стекол вытащить по бокам? Хотя врядли это причина - раньше то кондей работал...
Работал не то слово -зверюга Оч.нравится ЭЛЕКТРОЛЮКС. Тихий внутри/снаружи,ЖК-дисплей,ДУ с подсветкой ,не такой малипуська как в ПАНАСЕ(бюджетном), функция осушенияиспарителя. Надо ли на 13 метров больше 7-ки?
23.05.2012 в 14:12:07
#3110939
мура написал : Бориска66, по этой логике,чем жарче на улице-выше тепловая нагрузка ,тем лучше для кондея? Идет бесперебойная работа,нет лишних срабатываний реле,компрессору спокойнее?
Вы путаете среду конденсации и среду испарения, подымая температуру у наружного блока, вы сбиваете ему режим конденсации, итог бывает разный, видел на прецах бахали ресиверы, при грязных конденсаторах ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
23.05.2012 в 14:52:21
#3110998
А кто подскажет, если трассу плохо отвакуумировали, запустили кондей, последующие действа для избежания проблем, требуется повторная вакуумация трассы с полной сменой фреона? или без?
Необходима ли будет дозаправка, при короткой трассе?
Спасибо
23.05.2012 в 19:07:56
#3111388
23.05.2012 в 19:08:56
#3111392
Дядька Глюк написал : последующие действа для избежания проблем,
наслаждатся жизнью - лезть в кондиционер не надо.
23.05.2012 в 19:33:30
#3111433
Добрый день! Кто устанавливал или покупал модель Panasonic CS-HE12NKD, поделитесь впечатлениями. Может кто порекомендует другой кондиционер. Хочу купить модель до 40 т.р. модель 2012 - 2011 года.
23.05.2012 в 21:55:37
#3111646
Дикий + написал : наслаждатся жизнью - лезть в кондиционер не надо.
да это не мой кондей, товарища, просто когда зашла речь, я тут "блеснул" знаниями из это ветки, он мне и поведал о весьма не долгой процедуре откачки воздуха из трассы.. :) мои то висят, да и гарантия еще есть.. а там кто знает что будет..
23.05.2012 в 22:47:26
#3111759
МастерЛомаст написал : Добрый день! Кто устанавливал или покупал модель Panasonic CS-HE12NKD, поделитесь впечатлениями. Может кто порекомендует другой кондиционер. Хочу купит модель до 40 т.р. модель 2012 - 2011 года.
возьмите лучше Mitsubishi Heavy.
24.05.2012 в 14:48:28
#3112853
мура,
А фильтры внутреннего блока никто не почистил - может в этом проблема?
24.05.2012 в 15:33:00
#3112947
Дикий +,спасиб,что ищо интересна моя проблема. Это воздушные фильтры,те что под крышкой? Это смешно,с них-то все и началось. Достали-весь желтый был от никотина ,помыли -упала производительность по холоду.Чудно,да?
24.05.2012 в 19:10:07
#3113375
мура написал : Это воздушные фильтры,те что под крышкой?
Да.
мура написал : помыли -упала производительность по холоду.
Странно, однако. Вскройте крышку, вытащите фильтры и включите без них... Я надеюсь фильтры тонкой очистки уже выбросили...
мура написал : спасиб
Не за что.
24.05.2012 в 20:31:08
#3113503
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу