Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.05.2012 в 08:16:49

baziliov написал : не все так просто.капилярная система-"самонастраиваецца" в каких то пределах.и если нет нагрузки-то и в испаритель поступает меньше фреона.

Да с чего вдруг ? Контроля за расходом жидкаря нет, испаритель наполняется жидким хладагентом как получится, настраиваться там нечему, а конденсатор производит жидкость неизменно в одинаковом количестве ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

22.05.2012 в 09:39:59

сфигали в одинаковом то?количестве?давление конденсации по твоему будет постоянным?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.05.2012 в 09:46:10

baziliov написал : сфигали в одинаковом то?количестве?давление конденсации по твоему будет постоянным?

Эка ты его интересно рассматриваешь, дело в том при одной температуре на улице кипение можно в помещение свалить в ноль, и хрена че ты сделаешь, если есть EEV или на крайняк ТРВ, то другое дело, а так жидкарь в компрессор и всех благ ...

Именно по этой причине такая большая смертность кондеев в серверных ... ;)

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

22.05.2012 в 09:54:01

я не так много распилил компресоров ,но все ж у меня статистика другая вырисовываецца-гораздо больше заклинивших чем развалившихся. может в мое время просто в серверные получче кондиционеры ставили:)хотябы с отделителем жидкости

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.05.2012 в 10:01:59

так что же с саморегулировкой капиллярных систем? думается небольшой эффект должен быть. все таки копрессор при сжатии нагревает пары на определенное значение. значит температура нагнетания будет от температуры на всасе зависеть, а та в свою очередь от нагрузки на испаритель.

0
Аватар пользователя
baziliov

Местный

Регистрация: 24.04.2011

Львов

Сообщений: 673

22.05.2012 в 10:08:18

да есть канешно.в каких то пределах. просто все о чем видят-о томи поют;)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

22.05.2012 в 10:36:03

Отделитель жидкости не панацея, работает он не долго, и если начинает падать тепловыделение серверной (это как показывает практика происходит ночью), старт/стоп начинает втыкать по полной, тот диапазон регулировки, что делает капилляр слишком не значителен, залив гарантирован, и кстати сначала вылетает масло, его начинает уносить жидкарь (подобные эффекты хорошо видны при "холодном" старте компрессоров со смотровым стеклом, хотя есть ещё один режимчик, при котором масло на вылет) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
ben05

Местный

Регистрация: 15.05.2012

Краснодар

Сообщений: 8

22.05.2012 в 20:45:40

tonche, Здравствуйте, короче заказал мисубиси хеви SRK35ZJX-Sпривезут за 43000 плюс установка 3500. Тут один человек на другом форуме написал ,что дует под углом это типа сквозняки?

0
Аватар пользователя
ben05

Местный

Регистрация: 15.05.2012

Краснодар

Сообщений: 8

22.05.2012 в 20:46:17

ИЛИ КАК ЕГО ПОНЯТЬ? ДА И СПАСИБО ЗА СОВЕТ

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.05.2012 в 21:44:16

ben05 написал : tonche, Здравствуйте, короче заказал мисубиси хеви SRK35ZJX-Sпривезут за 43000 плюс установка 3500. Тут один человек на другом форуме написал ,что дует под углом это типа сквозняки?

дует ZJX как Вам угодно будет. причем с пульта регулируется поток во всех направлениях. если вопрос про параллельность потока потолку, то как бы не выдувал кондей воздух холодный воздух всегда вниз опускается. так что сидеть напротив любого кондея не очень здорово. ставьте его над диваном или изголовьем кровати.

0
Аватар пользователя
ben05

Местный

Регистрация: 15.05.2012

Краснодар

Сообщений: 8

22.05.2012 в 21:56:44

спасибо всё разъяснили

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

22.05.2012 в 22:37:57

ben05,

Кому надо,чтобы холод шел по потолку,в спальнях,детских и офисах делают самоделку,как на фото-говорят помогает,сам не пробовал,но вижу подобное часто.

0
Вложение
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.05.2012 в 22:57:16

да не может холод по потолку идти. это законам физики противоречит. тем более ночью при минимуме скорости вентилятора. и на фото хрень какая то тоже вниз слегка направлена. у дешевых китайцев диапазон углов отклонения лопасти невелик, вот им наверно можно такую хрень приделывать

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

22.05.2012 в 23:42:49

tonche,

Ну ясно,что он совсем по потолку не идет,просто он как бы это делает с запаздыванием,перемешиваясь и уже людям от такого немного комфортней.Ясно,что в доргих сплитах это продумано и проделано лучше,а в дешевых приходится чего то додумывать.На фото офис фирмы Климат-маркет,сплит Неоклима.

0
Аватар пользователя
tonche

Местный

Регистрация: 17.05.2010

Балашиха

Сообщений: 1656

22.05.2012 в 23:53:17

КАТРАН написал : tonche, На фото офис фирмы Климат-маркет,сплит Неоклима.

давненько у них не был. когда был этой хрени еще не было.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу