25.09.2012 в 10:14:59
#3331277
Adi написал : Спасибо за интересный совет. Надо будет и себе что то подобное продумать, так сказать, на перспективу.
Технику вы выбрали достойную:applause:.
Не совсем понял - вы кондиционеры сейчас покупаете? У вас же ремонт только начался...
По проводам - эл. питание к наружному блоку подводит ваш электрик (3х1,5 мм2, - это с заземлением, если оно есть в квартире).
Межблочные провода - 4х1,5 мм2, прокладывают монтажники.
Подогрев дренажа вам не нужен - вы же не собираетесь охлаждать квартиру при отрицательных температурах за бортом:eek:.
P.S. По поводу цен на технику - очень похоже на и-нет магаз. Поставили - и забыли, все проблемы будете решать через сервис-центр.
25.09.2012 в 11:28:37
#3331351
Хорошо если в Украине есть СЦ МХ. А вот в России нет СЦ и человек купивший технику МХ в интернет-магазине вынужден решать проблемы сам, но об этом на стадии покупки никто не задумывается...
25.09.2012 в 11:47:58
#3331368
Бесплатных СЦ, конечно же, нет:). Все вопросы с потребителем ложатся на дилера. Но, у одного из оф. дистрибьютеров, который является ещё и крупной монтажной и сервисной организацией и имеет филиалы по всей Украине, есть свой СЦ. Клиент может обратиться к ним, но все услуги - вызов, диагностика, монтаж/демонтаж, ремонт - всё очень хорошо платное:cool:
25.09.2012 в 13:43:56
#3331545
Alpha написал : Технику вы выбрали достойную:applause:.
Не совсем понял - вы кондиционеры сейчас покупаете? У вас же ремонт только начался...
По проводам - эл. питание к наружному блоку подводит ваш электрик (3х1,5 мм2, - это с заземлением, если оно есть в квартире). Межблочные провода - 4х1,5 мм2, прокладывают монтажники. Подогрев дренажа вам не нужен - вы же не собираетесь охлаждать квартиру при отрицательных температурах за бортом:eek:. P.S. По поводу цен на технику - очень похоже на и-нет магаз. Поставили - и забыли, все проблемы будете решать через сервис-центр.
Да, технику покупаю сразу.
Монтажники сегодня штробят стены, укладывают и консервируют трассы, и вешают наружные блоки. После завершения внутренней отделки, они опять приедут, расконсервируют магистрали, продуют сухим инертным газом (наверное азотом), после чего навеска внутреннего блока, вальцовка, вакуумирование и заправка хладогентом. Получается, что работа в два этапа.
По поводу сервиса и гарантий. Гарантия на оборудование три года, гарантия на монтаж два года. Бригадир монтажников сказал, что у них на фирме порядок таков, что все косяки в гарантийный срок после монтажа, устраняет та бригада которая монтаж же и осущесвляла. Причем бесплатно, для монтажников. Говорит что работать плохо мы сами кровно не заинтересованы, так как потом ездить и тратить бесплатно время на устаранение косяков мол никому не нужно. Директор говорит, очень строг в этом плане, и сильно дорожит репутацией фирмы.
В общем посмотрю сегодня вечером, когда буду принимать роботу, что там у них получилось.
25.09.2012 в 15:01:07
#3331690
Adi написал : Монтажники сегодня штробят стены. Получается, что работа в два этапа.
Это понятно:).
Adi написал : Гарантия на оборудование три года
Уточните на фирме, с какого числа и месяца начинается гарантия. Я же не просто так вас спросил о приобретении техники. Гарантия на технику МХИ - 3 года с момента продажи или с момента монтажа, если промежуток между приобретением и установкой не превышает 1 месяц. Это написано в оф. гарантийном талоне. Меня смутила очень низкая цена - возможно они зарабатывают на каких-то других темах:). Но, это таке...
25.09.2012 в 15:07:44
#3331704
Alpha написал : Уточните на фирме, с какого числа и месяца начинается гарантия. Я же не просто так вас спросил о приобретении техники.
Гарантия на технику МХИ - 3 года с момента продажи или с момента монтажа, если промежуток между приобретением и установкой не превышает 1 месяц. Это написано в оф. гарантийном талоне. Меня смутила очень низкая цена - возможно они зарабатывают на каких-то других темах:). Но, это таке...
Сказали, что гарантия начнется с момента окончательного, так сказать, подключения. В ту цену, что я озвучил, входит только сам кондиционер. Монтаж со всеми попутными доп работами обойдется мне около 150-160 $ за один кондиционер.
25.09.2012 в 15:37:39
#3331755
Если так, то всё нормально. Надеюсь, что всё сделают правильно:). P.S. Если будет возможность, сфотографируйте то, что получится на первом этапе.
27.09.2012 в 10:31:45
#3335050
Добрый день, надумал приобрести кондиционер, выбор из таких вариантов:
27.09.2012 в 11:24:03
#3335136
HellRazor написал : ...или остановиться на стареньком SRK20ZJ-S?
Скорее всего, проверенный ZJ;)
27.09.2012 в 19:51:03
#3335821
HellRazor написал : или остановиться на стареньком SRK20ZJ-S?
Я бы не сказал, что он старенький, это улучшенная модификация легендарного ZG-S ...
При чем очень удачная ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.09.2012 в 12:34:14
#3336792
Так, ну а если выбирать из этих вариантов Panasonic CS/CU-YE9MKE LG S09AF что получше - китайский японец, или турецкий кореец? Или добавить сотку и взять LG S09AQ2 или Mitsubishi Heavy SRK20HG-S? Второй придется еще и установку в сертифицированной конторе заказывать, что тоже не дешево, лыжу то можно и самому поставить.
28.09.2012 в 21:49:42
#3337645
HellRazor написал : или Mitsubishi Heavy SRK20HG-S?
Однозначно, на голову выше будет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.09.2012 в 22:28:13
#3337721
Бориска66,Увж. Борис если не трудно про этот аппарат инфу кроме рекламы ?
28.09.2012 в 22:29:59
#3337723
Про какой аппарат ? Ссылка не открывается ...
Нашел как открыть ...
Gree Change, рабочие машинки, ничего выдающегося в них нет, тупой не до инвертор, но работает исправно, как такового плавного регулирования производительности нет, 4-е ступени, не помню по контуру есть ли там EEV, врать не буду, но при небольшой разнице в цене по сравнению с MHI ZJ-S, последний превосходит его на несколько порядков по всем характеристикам ...
Вот тут по правильнее о нем информация есть
Правда с сайта тех каталоги убрали ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.09.2012 в 23:01:52
#3337791
Бориска66,Человеческое, большое спасибо!:) .
28.09.2012 в 23:06:24
#3337802
Fresh написал : Бориска66,Человеческое, большое спасибо!:) .
Пожалуйста, я ничего такого не написал, это собственно открытая информация и она есть в свободном доступе ...
GREE вполне рабочая техника, не сыпется и не ломается, применяемые материалы и агрегаты НЕ из серии "подешевше", но технологиями не блещет ...
Т.е. вполне нормально придуманный и сделанный в Китае кондиционер, а не ширпотреб из Эльдорадо ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.09.2012 в 23:28:48
#3337840
Бориска66 написал : GREE вполне рабочая техника
..Да вот что-то тупит(первый экземпляр).Разбираемся,пока клиент терпит(нервничиет слегка).
28.09.2012 в 23:31:55
#3337846
Fresh написал : ..Да вот что-то тупит(первый экземпляр).Разбираемся,пока клиент терпит(нервничиет слегка).
На моей памяти проблемы с этой техникой были только по вине монтажников ... Она всегда отличалась довольно оригинальной межблочкой ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
28.09.2012 в 23:48:33
#3337885
Бориска66 написал : отличалась довольно оригинальной межблочкой ...
..всего 4-и жилки.Медяху сам укладывал,гарантия 99,999% .То работает пару дней,то бздык какой-то и обмерзать начинает :confused:
28.09.2012 в 23:50:01
#3337887
Fresh написал : То работает пару дней,то бздык какой-то и обмерзать начинает
Обмерзать что начинает ?
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
29.09.2012 в 20:14:04
#3338782
Бориска66 написал : Обмерзать что начинает ?
,в отсутсвии нас...Приехали, порты во льду,испаритель так-же.Оттаяли,запустили в охлаждение,первый момент:жидкостная не обмерзает,через минуту газовая на грани обмерзания (вент.внутр. на максимум),проходит еще несколько минут рассасывается :confused:,все работает.С понедельника бум копать.И вопросик-регулятора\контроль тмпр.конденсации похоже отсутствует у данного аппарата?P.S.давление стабильное 7-8 (410-ый)Добавлю:серверная избыток тепла приличный (тмпр.под 30).
29.09.2012 в 23:08:57
#3339149
Fresh написал : Приехали, порты во льду,испаритель так-же...все работает.
Интересно... Впервые слышу о такой проблеме с этой моделью.
И вопросик-регулятора\контроль тмпр.конденсации похоже отсутствует у данного аппарата?
Место под датчик есть.:) А датчик есть у его старшего брата U-Cool.
Добавлю:серверная избыток тепла приличный (тмпр.под 30).
В сервис-мануале на модель GWH09KF-K3DNA5A указан нижний предел на охлаждение +5*С. Или у тебя другая модель?
P.S. А вентилятор внутреннего нормально работает?
30.09.2012 в 19:22:40
#3340244
Alpha,Большое спасибо за ответы и за терпение!
Alpha написал : В сервис-мануале на модель GWH09KF-K3DNA5A указан нижний предел на охлаждение +5*С. Или у тебя другая модель?
Она,и подозрение имеются что это не его стихия..Все чаще вспоминаю старый,добрый Тадиран..-многое прощал..Спасибо Всем!Понимаю,поставить диагноз на расстояние невозможно..Докопаюсь,отпишу..
30.09.2012 в 19:31:40
#3340260
Alpha написал : P.S. А вентилятор внутреннего нормально работает?
..находился у наружнего,так же думал об этом (внятного ответа по рации не получил дал команду на максимум).Завтра все прослежу с более смышленым тов.
04.10.2012 в 20:48:04
#3349098
Сегодня навестили больного,все работает,в добавок навесили регулятор тмпр.кондетсации.На фотке синий.
11.10.2012 в 00:41:25
#3362432
ситуация: дорогой инвертор 410 фреон ставит "знакомый" монтажник. в качестве вакуумного насоса компрессор от холодильника, манометры без минусовой шкалы с разбитыми стеклами и переходником 22 на 410. зачем то вместо откачки воздуха с улицы он туда его накачивает-типа опресовка, потом выкручивает вентель и откачивает этим же монстром воздух из системы минут 10-15 мах. процесс заканчивает открытием газовой магистрали потом жидкостной и скручивает вентиль "вакууматора"с характерным звуком "пшика". бежит к внутреннему блоку и запускает на обогрев.......у кого какие идеи сколько он с таким проф подходом прослужит(вопрос риторический) и чем его пока не поздно можно спасти???????????
11.10.2012 в 00:48:11
#3362451
juc79, Круть. А вальцевал он видимо гвоздем?) Аппарат можно спасти, вызвать специалиста с инструментом (обязательно) и светлой головой (крайне желательно). Если приедет очередной деятель с запчастями от холодильника, смело указывайте на выход.
11.10.2012 в 01:44:14
#3362544
Fresh написал : Сегодня навестили больного,все работает,в добавок навесили регулятор тмпр.кондетсации.На фотке синий.
А вот SC4 гораздо лучше чем синяя пакость, можно даже сказать лучший в своем классе ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.10.2012 в 09:51:48
#3362751
juc79,
1-3 года прослужит,сделано все как будто бы правильно,только колхозным способом,а сплиты с 410 фреоном этого не любят(из за гигроскопичного масла).Спасти сейчас спусканием фреона,тест на кислотность,по результатам теста или просто отвакумировать двухступенчатым насосом и заправить новым фреоном или впаять (в среде азота)противокислотный фильтр(двунаправленный),отвакумировать,заправить.
11.10.2012 в 09:54:01
#3362755
КАТРАН написал : противокислотный фильтр(двунаправленный)
С маслом РОЕ, это мертвому припарки, только замена масла с промывкой ...
Т.С., ничего не делайте, все уже случилось, дальше только жизнь покажет насколько ему по плохело ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу