Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

30.08.2017 в 23:55:36

Отвечаю всем сразу. Возьмите три прибора, термометр, анемометр и шумомер и сделайте ими измерения. При одинаковой скорости потока и температуре шум будет минимальный у более дорогих моделей, типа Мицубиси электрик серии sf и достигается это не уменьшением оборотов а продувкой лопастей ВБ в аэродинамической трубе, чем дешёвые фирмы не занимаются вообще.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

31.08.2017 в 02:05:26

КАТРАН, ты хотел когда "пули" отливаешь, иногда гугли, забей в поиске аэродинамическая труба, офигеешь что это за конструкция и главное станет наглядно понятно, что та конструкция, которую имеет лопасти внутреннего блока в составе колеса там не проверяемая ... :D

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
iliaprov

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Волгоград

Сообщений: 167

31.08.2017 в 11:33:55

landco написал: почему ночной режим не может длится сколько угодно? у меня на старом кондиционере Daewoo ночной режим вообще без таймера шел

вы хотите спать 24 ч? а если серьезно - 7 часов конечно мало, в Hitachi так было, в новых моделях Mitsubishi Heavy Industries спящий режим сейчас до 10 ч. Но у новых MHI мин.скорость (19 дБА) - в обычном режиме, в этом то и главный "недостаток" LG

КАТРАН написал: При одинаковой скорости потока и температуре шум будет минимальный у более дорогих моделей, типа Мицубиси электрик серии sf

а кто-то говорит, что у них скорость одинаковая? и как ее достичь?

КАТРАН написал: Возьмите три прибора, термометр, анемометр и шумомер и сделайте ими измерения

брали шумомер и измеряли при мин.скорости, примерно соответствует (с погрешностью конечно), и ?

0
Аватар пользователя
Pchola73

Местный

Регистрация: 20.09.2009

Воронеж

Сообщений: 2011

31.08.2017 в 12:28:36

Лирики и физики

0
Аватар пользователя
landco

Местный

Регистрация: 28.11.2014

Краснодар

Сообщений: 2000

31.08.2017 в 13:19:55

iliaprov написал: вы хотите спать 24 ч?

нет, просто хочу включить на постоянную

0
Аватар пользователя
iliaprov

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Волгоград

Сообщений: 167

31.08.2017 в 13:34:55

landco написал:

iliaprov написал: вы хотите спать 24 ч?

нет, просто хочу включить на постоянную

landco, с LG так не получится, смотрите на: Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE3 Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-S Panasonic KIT-XZ25-TKE или KIT-Z25-TKE - разница в цвете (уточняйте наличие - новинки) [все с мин.шумом 19 дБА]

0
Аватар пользователя
Magister

Местный

Регистрация: 23.07.2017

Великий Новгород

Сообщений: 7

01.09.2017 в 10:22:40

Всем добрый день! Не хотелось бы нарушать Вашу интеллектуальную беседу, но помогите, пожалуйста, определиться с выбором. Анапа, 1к квартира, нужны кондеи для кухни 12м и комнаты 17м. Из марок остановился на Daikin, ME или MHI. По моделям отобрал:

  1. MHI SRK2*ZM-S
  2. Daikin FTX2*J
  3. Daikin FTXB2*C Отсюда возникают вопросы:
  4. 20 или 25?
  5. Есть смысл брать в комнату навороченней, на кухню попроще (напр., ME MSZ-SF25VE и Daikin FTXB20C)?
  6. Есть ли толк от фильтра тонкой очистки? Критерии отбора: тишина, моментальное охлаждение, ночной режим, симпотность и, главное, надежность. Бюджет 90-100тр за оба. Заранее всем спасибо.
0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

01.09.2017 в 11:40:43

Тепла-то много поступает в квартиру ?

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
iliaprov

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Волгоград

Сообщений: 167

01.09.2017 в 12:39:22

Magister написал: Есть смысл брать в комнату навороченней, на кухню попроще

конечно есть. в спальню хороший, на кухню (если вы там только едите :)) имхо вообще по остаточному принципу, что-нибудь простенькое, вплоть до старт-стопа.

Magister написал: Есть ли толк от фильтра тонкой очистки?

нет

Magister написал: Критерии отбора: тишина

Mitsubishi

Magister написал: моментальное охлаждение

слишком мощный - плохо: холодные потоки и частые старт-стопы

Magister написал: ночной режим

MHI, Daikin

Magister написал: симпотность

тут у разных людей вкусы могут отличаться :)

Magister написал: надежность

Mitsubishi

0
Аватар пользователя
Magister

Местный

Регистрация: 23.07.2017

Великий Новгород

Сообщений: 7

01.09.2017 в 13:21:56

Бориска66 написал: Тепла-то много поступает в квартиру ?

Бориска66, 17-й этаж, окна на север вроде. Кто ж его знает, я там ни разу не был, ремонт еще идет.

0
Аватар пользователя
Magister

Местный

Регистрация: 23.07.2017

Великий Новгород

Сообщений: 7

01.09.2017 в 13:36:39

iliaprov, хорошо. Т.е. в комнату MHI SRK20 вполне хватит? Тогда подскажите на кухню бюджетный с адекватными цена/качество и желательно не сильно шумный. У MHI или ME такой имеется?

0
Аватар пользователя
iliaprov

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Волгоград

Сообщений: 167

01.09.2017 в 13:46:39

Magister написал: .е. в комнату MHI SRK20 вполне хватит?

если теплопритоки умеренные - хватит

Magister написал: на кухню бюджетный с адекватными цена/качество и желательно не сильно шумный

MHI SRK20ZSPR-S - бюджетный инвертор

0
Аватар пользователя
Magister

Местный

Регистрация: 23.07.2017

Великий Новгород

Сообщений: 7

01.09.2017 в 14:06:22

iliaprov написал:

Magister написал: .е. в комнату MHI SRK20 вполне хватит?

если теплопритоки умеренные - хватит

Magister написал: на кухню бюджетный с адекватными цена/качество и желательно не сильно шумный

MHI SRK20ZSPR-S - бюджетный инвертор

iliaprov, извиняюсь за глупый вопрос: как это узнать? Где это написано:)

0
Аватар пользователя
iliaprov

Местный

Регистрация: 18.08.2011

Волгоград

Сообщений: 167

01.09.2017 в 15:01:45

Magister написал: как это узнать?

в гугле - Онлайн калькулятор расчета мощности кондиционера считаете необх.производ-ть

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

03.09.2017 в 22:04:22

Постоянно ставлю грубо говоря все подряд. С каждым годом разница между настоящим кондиционером (Мицубиси) и всем остальным только увеличивается. Хотите купить действительно хорошую и безпроблемную вещь-Мицубиси, любой, чем дороже, тем лучше. Хотите искать компромис-выбирайте из дочек Gree чего нибудь, но они хуже. Дизайн может быть даже лучше, например Hisense Slim, но в работе он шумнее, работа инвертора жёстче и зачастую это 5 или даже 3 ступенчатый старт-стоп,, в рекламе гордо реет invertor. Недавно переносил 13 летний Панасоник на 22 фреоне,с такой же надписью-инвертор, инвертор там в приводе вентилятора наружного блока и все, обычное околпачивание потребителей.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.