Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

13.03.2018 в 16:13:01

Бориска66 написал:

Alexandr633 написал: то есть если внешний блок будет стоять в подъезде и там будет подведена канализация, то дренаж от каждого блока внутреннего подводить не нужно?

Нет, от внутреннего тоже будет конденсат, он образуется в зависимости от режимов работы кондиционера: при работе на охлаждение, конденсат выделяется с внутреннего блока, при работе на обогрев с наружного блока ...

Бориска66, Теперь понял! А какой уклон в сантиметрах должен быть от внутреннего блока до канализации если по прямой примерно 7 метров? Или в таких случаях помпы накопительные ставят? Как вода то уходит :cool:

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

13.03.2018 в 16:23:19

Alexandr633 написал: А какой уклон в сантиметрах должен быть от внутреннего блока до канализации если по прямой примерно 7 метров?

Согласно СНиП 1:200, т.е. 2см на 1м ...

Alexandr633 написал: Или в таких случаях помпы накопительные ставят?

Накопительные (так же поплавковые, перестатитльные) помпы ставят когда нет возможности обеспечить постоянный уклон в сторону слива ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

13.03.2018 в 21:59:30

Бориска66 написал:

Alexandr633 написал: А какой уклон в сантиметрах должен быть от внутреннего блока до канализации если по прямой примерно 7 метров?

Согласно СНиП 1:200, т.е. 2см на 1м ...

Alexandr633 написал: Или в таких случаях помпы накопительные ставят?

Накопительные (так же поплавковые, перестатитльные) помпы ставят когда нет возможности обеспечить постоянный уклон в сторону слива ...

Бориска66, Потолок натяжной везде, не планирую ниже 10 сантиметров опускать...

Посмотрите, пожалуйста, примерную схему: Внутренние блоки 1, 2, 3 ( от 1 блока до стояка примерно метров 8 по прямой, от 2 - тоже 8м, от 3 - 6 метров). По прямой нежелательно вести, с 1 блока придется пересечь 4 стены, со 2 - 3 стены, а с 3 блока всего 2 стены

Можно ли к примеру сделать так: внутренние блоки все три подключить самотеком к помпе, а от нее уже в стояк канализации?

0
Аватар пользователя
Georgio

Местный

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 3

13.03.2018 в 22:45:37

Друзья, подскажите пожалуйста, нужен кондишен поставить на арендуемую площадь, в производственный цех (цифровые печатные машины) большие принтеры - 2 шт. при работе выделяют много тепла, площадь помещения 21 м., высота потолка 3,4м., сделали вентиляцию, вдув 600, вытяжка 600 м3. Присмотрел из дешевых китайских: Scoole SC AC SP6 24 Scoole SC AC SP8 24 Как они? Хватит по мощности?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

14.03.2018 в 02:29:55

Georgio, Сколько Квт электроэнергии потребляют все потребители?Сколько людей там в среднем находится,ответте и я отвечу на Ваш вопрос.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

14.03.2018 в 02:34:38

** Схема не верна, так работать не будет,проще поставить где угодно 3 перистальтические помпы, charles austen mini,например.

0
Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

14.03.2018 в 10:02:13

КАТРАН написал: ** Схема не верна, так работать не будет,проще поставить где угодно 3 перистальтические помпы, charles austen mini,например.

КАТРАН, В моем случае наверно проще сделать вот так:

Существенно сократиться длина трасс и смогу соблюсти естественный уклон, ниже стоимость монтажа. А как в данном случае будет организован слив? Полипропиленовой трубой можно же? И еще вот такой вопрос: от плиты перекрытия до натяжного потолка 10 см, от натяжного до кондиционера 10 см...сможет ли сам внутренний блок поднять конденсат на эти 20 см? потом по трубе самотеком в канализацию уйдет

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.03.2018 в 12:09:26

Alexandr633 написал: Можно ли к примеру сделать так: внутренние блоки все три подключить самотеком к помпе, а от нее уже в стояк канализации?

Можно, но только помпа должна быть наливного типа (иметь в своей конструкции накопительную емкость) как пример EE400 от Eckerle Германия, работает бесшумно, но имеет определенные габариты и требует обязательной установки ниже оборудования выделяющего конденсат. Также необходимо учитывать, что все механизмы рано или поздно требуют обслуживания, в связи с чем необходимо предусматривать технологический доступ для него (лючки, съемные панели и т.п.) ... Замечу, что помпы такого типа в состоянии прокачивать через себя в среднем 100л/ч, в то время как производитель систем кондиционирования дает параметр как правило не более 10л/ч, т.о. в подобную помпу вполне нормально может сливаться конденсат от примерно десяти блоков ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

14.03.2018 в 14:44:43

Бориска66 написал:

Alexandr633 написал: Можно ли к примеру сделать так: внутренние блоки все три подключить самотеком к помпе, а от нее уже в стояк канализации?

Можно, но только помпа должна быть наливного типа (иметь в своей конструкции накопительную емкость) как пример EE400 от Eckerle Германия, работает бесшумно, но имеет определенные габариты и требует обязательной установки ниже оборудования выделяющего конденсат. Также необходимо учитывать, что все механизмы рано или поздно требуют обслуживания, в связи с чем необходимо предусматривать технологический доступ для него (лючки, съемные панели и т.п.) ... Замечу, что помпы такого типа в состоянии прокачивать через себя в среднем 100л/ч, в то время как производитель систем кондиционирования дает параметр как правило не более 10л/ч, т.о. в подобную помпу вполне нормально может сливаться конденсат от примерно десяти блоков ...

Бориска66, Спасибо за ответ! В общем понял, что предыдущая схема тоже ошибочна, в плане того, что скорее всего к каждому внутреннему блоку будет необходимо ставить насос, самотеком не получится...может мини насос какой-нить, по факту чтобы приподнимал конденсат на 20-25 см к потолку от дренажного отверстия внутреннего блока, а там уже и самотеком можно организовать. Помпа наливного типа не подойдет...так как дренаж должен быть выполнен под уклоном к ней, разместить из-за габаритов тоже не получится.

Пойду разбираться основательно в этом вопросе, вернусь уже с конкретными и четкими вопросами :)

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.03.2018 в 15:17:33

Alexandr633 написал: по факту чтобы приподнимал конденсат на 20-25 см к потолку от дренажного отверстия внутреннего блока

С этой задачей справится практически любая помпа ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

14.03.2018 в 15:44:31

Бориска66 написал:

Alexandr633 написал: по факту чтобы приподнимал конденсат на 20-25 см к потолку от дренажного отверстия внутреннего блока

С этой задачей справится практически любая помпа ...

Бориска66, Внутренний блок кондиционера будет 25 или меньше, то есть производительность на охлаждение 2,5 кВт (1,2-3,4). MSZ-EF25 и MSZ-SF20 Можно же мини-помпу разместить внутри блока, подключить к выходному отверстию дренажа и вывести его под потолок, оттуда самотеком будет уходить в канализацию по трубе с уклоном? Какие помпы подойдут (подели), чтобы были надежными и тихими?

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

14.03.2018 в 18:16:30

Перестатильная, либо поплавковая, любая из них справится с задачей ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Georgio

Местный

Регистрация: 13.03.2018

Москва

Сообщений: 3

14.03.2018 в 19:38:21

КАТРАН написал: Georgio, Сколько Квт электроэнергии потребляют все потребители?Сколько людей там в среднем находится,ответте и я отвечу на Ваш вопрос.

КАТРАН, 7Квт и один человек, сегодня "знающий" рекомендовал вообще ставить Oasis Comfort CL-18, компрессор Toshiba 3 года гарантии

0
Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

14.03.2018 в 19:44:33

Бориска66 написал: Перестатильная, либо поплавковая, любая из них справится с задачей ...

Бориска66, вы какой фирмы ставите в таких случаях?

0
Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

14.03.2018 в 21:00:23

Еще вопрос по выбору блоков. Наружный блок - Mitsubishi Electric MXZ-3E54VA В 2 спальни по 14 кв.м - MSZ-SF20VA-ER4 (компактный размер и тихий) SF25VE и EF25VE наверно будет многовато. А вот на кухню 21 кв.м. - MSZ-EF25VE3W-ER1 Что скажите?

Только в инструкции к MSZ-SF20VA-ER4 сказано, что "Внутренние блоки предназначены для применения только в системах на базе наружных блоков MXZ-2D/3D/4D/5D/6C/8B" с MXZ-3E54VA они будут работать?

В инструкции к MXZ-3E54VA сказано Любое конструктивное исполнение внутренних блоков (MSZ-FH/EF/SF/GF, MFZ-KJ, MLZ-KA, SEZ-KD, SLZ-KF, PLA-RP, PCA-RP, PEAD-RP).

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу